Hej!
Behöver hjälp att koppla denna uttag och jag har redan kopplat enligt nedan men så fort jag stoppar kontakten i uttagen så hoppar jordfelsbrytare !!
vad gör jag för fel?
hur ska jag koppla egentligen?
Jag har kablarna :
Svart: jag antar att detta är fas
Röd: antar detta som nolla
Vitt: antar detta är jord
tacksam för eran hjälp
Behöver hjälp att koppla denna uttag och jag har redan kopplat enligt nedan men så fort jag stoppar kontakten i uttagen så hoppar jordfelsbrytare !!
vad gör jag för fel?
hur ska jag koppla egentligen?
Jag har kablarna :
Svart: jag antar att detta är fas
Röd: antar detta som nolla
Vitt: antar detta är jord
tacksam för eran hjälp
Antar att du med oss skojar aprilo..L Leo2020 skrev:Hej!
Behöver hjälp att koppla denna uttag och jag har redan kopplat enligt nedan men så fort jag stoppar kontakten i uttagen så hoppar jordfelsbrytare !!
vad gör jag för fel?
hur ska jag koppla egentligen?
Jag har kablarna :
Svart: jag antar att detta är fas
Röd: antar detta som nolla
Vitt: antar detta är jord
tacksam för eran hjälp
Om inte, slå ifrån säkringen och ring någon kunnighet.
Du antar helt fel.
Man antar ingenting, man tar reda på saker så att man vet. Koppla inte el på chans. JFB gör sitt jobb helt rätt i detta fallet.
Edit: om du faktiskt är seriös kanske du kan börja med att berätta varför du gör de antaganden du gör.
Man antar ingenting, man tar reda på saker så att man vet. Koppla inte el på chans. JFB gör sitt jobb helt rätt i detta fallet.
Edit: om du faktiskt är seriös kanske du kan börja med att berätta varför du gör de antaganden du gör.
tommib skrev:
En elektriker har varit hos mig och det var han som sa att kablarna är som jag har antagit!!
Alltså :
svart = fas
Röd= nolla
Vitt= jorden
men problemet är denna skit vägguttag som inte har några vanliga symboler som alla andra vägguttag förutom jorden fär jag har ringat jordsymbolen.
Det var ingen elektriker tyvärr.L Leo2020 skrev:
Men det var tur du hade jordfelsbrytare.
Detta uttag ABB Jussi är icke godkänt av Byggahus amatörerna då det tydligen trillar i bitar direkt efter montage.
Sen så är det enda relevanta också var jord ska sitta, du kan ju ändå vrida stickproppen.
E El-Löken66 skrev:
Du hade rätt nu när jag tittade på hur elektriker hade kopplat så kopplade han röd= med gul/grön och blå = till vitt
fel av mig !!
Inte fler bilder, snälla. Kommer inte få någon sömn inatt. Du har inga barn eller katter hemma?L Leo2020 skrev:
Du kan stänga de oanvända anslutningarna på Wagon, den är öppningsbar.
Moderator
· Stockholm
· 52 010 inlägg
Men den gråa kabeln på bilden, vad är det? Det ser inte ut som en kabel avsedd för fast installation.
Hur är tanken med hålet i väggen?
Hur är tanken med hålet i väggen?
Moderator
· Stockholm
· 52 010 inlägg
jag hoppas du är medveten om att din felkoppling av jord som du gjorde i början var akut livsfarlig. Du skulle ha kunnat ta livet av dig själv eller någon annan.
Det är en typ av felkoppling man bara inte får göra.
Det är en typ av felkoppling man bara inte får göra.