Jag har en Fläktgroup Villamaster rdaf ftx-aggregat uppe på vinden med tillhörande Curo touch panel i tvättstugan. Det började med att jag fick fukt på insidan av fönster, enligt elitfönster bör man kolla över sin ventilation så jag går till min panel och alla värden är nollställda, det är en bild av en överkryssad fläkt ochdet går inte att göra något på panelen (det går inte ens att ställa in datum då detta också är nollställt). Någon som har nån aning om vad jag kan göra för att få igång den igen?
 
  • Display på en Curo touch panel som visar en överkryssad fläkt, symboler för inställningar och nollställda värden för temperatur och tid.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Lukmeister Lukmeister skrev:
Jag har en Fläktgroup Villamaster rdaf ftx-aggregat uppe på vinden med tillhörande Curo touch panel i tvättstugan. Det började med att jag fick fukt på insidan av fönster, enligt elitfönster bör man kolla över sin ventilation så jag går till min panel och alla värden är nollställda, det är en bild av en överkryssad fläkt ochdet går inte att göra något på panelen (det går inte ens att ställa in datum då detta också är nollställt). Någon som har nån aning om vad jag kan göra för att få igång den igen?
Testat norsk omstart?
 
oskar.valta oskar.valta skrev:
Testat norsk omstart?
Ja, jag slog av säkringen och lät den va av i 10 minuter men fortfarande samma sak, även till och frånluftsfläktarna har stannat och det är endast värmaren som är igång i aggregatet
 
Lukmeister Lukmeister skrev:
Ja, jag slog av säkringen och lät den va av i 10 minuter men fortfarande samma sak, även till och frånluftsfläktarna har stannat och det är endast värmaren som är igång i aggregatet
Jag förstod det som att du inte kunde göra något på displayen? Testa lösgöra displayen och öppna denna. Kolla så att det inte är något skumt till synes som har hänt innanför skalet. Glapp eller nåt skumt med elektroniken.
 
oskar.valta oskar.valta skrev:
Jag förstod det som att du inte kunde göra något på displayen? Testa lösgöra displayen och öppna denna. Kolla så att det inte är något skumt till synes som har hänt innanför skalet. Glapp eller nåt skumt med elektroniken.
Har testat det också, panelen går inte att ändra några värden på och fläktarna står still, överkryssad fläktsymbol istället för manuellt läge med fingret som det ska vara i panelen
 
Hur gammalt är aggregatet?
 
Nils-Orvar Nils-Orvar skrev:
Hur gammalt är aggregatet?
Både huset och aggregatet är 1,5 år gammalt
 
Lukmeister Lukmeister skrev:
Både huset och aggregatet är 1,5 år gammalt
Då gäller fortfarande garantitiden. Kontakta totalentreprenören/ventilationsentreprenören (beroende på hur det var upplagt vid husbygget) och säg att det är ett fel.
 
oskar.valta oskar.valta skrev:
Då gäller fortfarande garantitiden. Kontakta totalentreprenören/ventilationsentreprenören (beroende på hur det var upplagt vid husbygget) och säg att det är ett fel.
Ska göra detta imorgon, tänkte mest iom att det var helg och om det fanns något jag själv kunde göra ;)
 
Lukmeister Lukmeister skrev:
Ska göra detta imorgon, tänkte mest iom att det var helg och om det fanns något jag själv kunde göra ;)
Gör så. Återkoppla gärna i tråden när du får klarhet i det!
 
  • Gilla
Lukmeister
  • Laddar…
Hej
Har samma problem med min rdks...vad var felet på din fläktwoods rdks?
 
Jörgen69 Jörgen69 skrev:
Hej
Har samma problem med min rdks...vad var felet på din fläktwoods rdks?
Hej Jörgen, jag har en RDAF och panelen var det fel på och frånluftsfläkten var sönder så då la hela ftx av på grund av att om en av fläktarna slutar fungera så stannar den, reklamerade den och fick idag min frånluftsfläkt och panel utbytt på garantin
 
Lukmeister Lukmeister skrev:
Hej Jörgen, jag har en RDAF och panelen var det fel på och frånluftsfläkten var sönder så då la hela ftx av på grund av att om en av fläktarna slutar fungera så stannar den, reklamerade den och fick idag min frånluftsfläkt och panel utbytt på garantin
Lukmeister Lukmeister skrev:
Hej Jörgen, jag har en RDAF och panelen var det fel på och frånluftsfläkten var sönder så då la hela ftx av på grund av att om en av fläktarna slutar fungera så stannar den, reklamerade den och fick idag min frånluftsfläkt och panel utbytt på garantin
Lukmeister Lukmeister skrev:
Hej Jörgen, jag har en RDAF och panelen var det fel på och frånluftsfläkten var sönder så då la hela ftx av på grund av att om en av fläktarna slutar fungera så stannar den, reklamerade den och fick idag min frånluftsfläkt och panel utbytt på garantin
Lukmeister Lukmeister skrev:
Hej Jörgen, jag har en RDAF och panelen var det fel på och frånluftsfläkten var sönder så då la hela ftx av på grund av att om en av fläktarna slutar fungera så stannar den, reklamerade den och fick idag min frånluftsfläkt och panel utbytt på garantin

Okej....tack för svaret
 
Hej

Jag råkade ut för precis samma fel idag när jag bytte filter.
Allt såg bra ut innan, jag drog strömmen till aggregatet, satte in nya filter och drog igång aggregatet igen (precis som vanligt, med andra ord) och sedan när jag tittade på Touch-skärmen så ser det ut som i trådstarten.

Jag kollade aggregatet och där snurrar allt på som vanligt.

Jag har svårt att se vad som kan ha hänt vid filterbyte, speciellt när alla fläktar fortfarande går.
Några idéer?
 
J Jimbolaya skrev:
Hej

Jag råkade ut för precis samma fel idag när jag bytte filter.
Allt såg bra ut innan, jag drog strömmen till aggregatet, satte in nya filter och drog igång aggregatet igen (precis som vanligt, med andra ord) och sedan när jag tittade på Touch-skärmen så ser det ut som i trådstarten.

Jag kollade aggregatet och där snurrar allt på som vanligt.

Jag har svårt att se vad som kan ha hänt vid filterbyte, speciellt när alla fläktar fortfarande går.
Några idéer?
Hej!
Hur har det gått?Råkade ut för samma sak vid strömavbrott.
 
Redigerat:
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.