Har flyttat i i ett hus med el från 70 talet.
Har problem med ett element i köket som inte funkar. Mätte i proppskåpet och på 3 proppar så har jag 110v mellan fas och jord på ett elutag under skåpet. Dessa 3 proppar ligger för elvärmen. Men på samtliga andra proppar har jag 220v. De tre jag har 110v på ligger i horisontell rad så antar det är samma fas då? Men va kan det bero på?
Kan ta ett foto på centralen senare
Har problem med ett element i köket som inte funkar. Mätte i proppskåpet och på 3 proppar så har jag 110v mellan fas och jord på ett elutag under skåpet. Dessa 3 proppar ligger för elvärmen. Men på samtliga andra proppar har jag 220v. De tre jag har 110v på ligger i horisontell rad så antar det är samma fas då? Men va kan det bero på?
Kan ta ett foto på centralen senare
Hej, Horisonten på en central med dvärgbrytare brukar alla faser finnas på samma rad, dvs de upprepas vart 3:e gång så det är tre skonor i varje rad. Äldre centraler så brukar det vara en fas per rad så tre rader behövs då
Så 110V finns ej utan de skall vara 230V mellan fas och nolla (blå)
Så 110V finns ej utan de skall vara 230V mellan fas och nolla (blå)
Det går att tänka sig ett par saker. det första är att fasledaren inte har kontakt med inkommande fas. Om den ligger i samma rör som en fasledare och inte har kontakt med något så kan det ske en induktiv koppling mellan fasledaren och den lösa ledaren som räcker för att ge utslag på instrumentet. Om så är fallet är frågan om du mäter på rätt ledare. Eller om den verkligen saknar kontakt med både element och central.
En annan tänkbar förklaring är att jorden du mäter mot inte har kontakt med centralen. I övrigt samma förklaring men med tillägget att det även kan finnas filter på apparater som leder över spänningen. Om detta är fallet är det ett lite värre fel. Har du provat att mäta mellan fas och nolla?
En annan tänkbar förklaring är att jorden du mäter mot inte har kontakt med centralen. I övrigt samma förklaring men med tillägget att det även kan finnas filter på apparater som leder över spänningen. Om detta är fallet är det ett lite värre fel. Har du provat att mäta mellan fas och nolla?
Produkter som diskuteras: "Spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Läs mer
Medlem
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Står det på elementet om det är 400 volt?
I så fall kan det vara en trasigsäkring och då hamnar spänningen lite på halv stång.
Protte
I så fall kan det vara en trasigsäkring och då hamnar spänningen lite på halv stång.
Protte
A Avemo skrev:Det går att tänka sig ett par saker. det första är att fasledaren inte har kontakt med inkommande fas. Om den ligger i samma rör som en fasledare och inte har kontakt med något så kan det ske en induktiv koppling mellan fasledaren och den lösa ledaren som räcker för att ge utslag på instrumentet. Om så är fallet är frågan om du mäter på rätt ledare. Eller om den verkligen saknar kontakt med både element och central.
En annan tänkbar förklaring är att jorden du mäter mot inte har kontakt med centralen. I övrigt samma förklaring men med tillägget att det även kan finnas filter på apparater som leder över spänningen. Om detta är fallet är det ett lite värre fel. Har du provat att mäta mellan fas och nolla?
Här kommer bilder. Det är de tre propparna längst ner i den lilla centralen. 18.19.20
Jag inser att jag missförstod ditt första inlägg. Det är alltså när du mäter direkt på propparna i centralen som du får 110V? Om du i stället mäter mellan propparna på olika rader. vad blir då resultatet? Alltså tre mätningar. Översta till mittersta, Översta till understa och mittersta till understa. Du skall få 400V när allt är som det skall. Sedan gör du samma mätning i den stora centralen. Skiljer resultatet? Och som @prototypen skriver. Kolla om det är 400V radiatorer. Du verkar inte ha L3 in i den lilla centralen. Det kan vara en trasig huvudsäkring eller trasig huvudbrytare på lilla centralen till exempel.
Trasig huvudsäkring, kolla vid mätaren.A Avemo skrev:Jag inser att jag missförstod ditt första inlägg. Det är alltså när du mäter direkt på propparna i centralen som du får 110V? Om du i stället mäter mellan propparna på olika rader. vad blir då resultatet? Alltså tre mätningar. Översta till mittersta, Översta till understa och mittersta till understa. Du skall få 400V när allt är som det skall. Sedan gör du samma mätning i den stora centralen. Skiljer resultatet? Och som @prototypen skriver. Kolla om det är 400V radiatorer. Du verkar inte ha L3 in i den lilla centralen. Det kan vara en trasig huvudsäkring eller trasig huvudbrytare på lilla centralen till exempel.
10A uppe till vänster har gått.
Skrev fel i mitt första inlägg. Det är ju samtliga 4 proppar på nedersta raden som jag har 110v mellan jord och fas. Mellan de 2 övre raderna har jag 400 mellan fas och fas. Men mellan övre och undre samt mellersta och undre endast 200 typ
I det stora skåpet så är det 400 mellan samtliga
I det stora skåpet så är det 400 mellan samtliga
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 365 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 365 inlägg
Då är det dags att lyfta på locket till den lilla centralen och kolla anslutningar och huvudbrytare som Avemo skriver. Gör det endast om du känner dig bekväm med det.A Avemo skrev:
Vad mäter du mot?
Mäter du mot centralens hölje så kan det vara normalt om det inte finns en jordtråd mellan hölje till PE-skenan!
Mäter du mot centralens hölje så kan det vara normalt om det inte finns en jordtråd mellan hölje till PE-skenan!
Läs TS inlägg #9 där det framgår att det är korrekt mätt även mellan faser och man kan dra slutsatsen att matningen till nedre raden någonstans felar. Som Avemo redan tidigt nämnt och Panor82 sen ger fortsatt råd att kolla om man är med på hur det görs på ett säkert och bra sätt.