T
Om du går in i servicemenyn och kollar "max inställd eleffekt" (Meny 5.1.12)
Vad är den inställd på?


A Adambergen skrev:
Den är på auto
 
T Tobias Knutsson skrev:
Om du går in i servicemenyn och kollar "max inställd eleffekt" (Meny 5.1.12)
Vad är den inställd på?
[QUOTE
 
  • Skärmdisplay med installationsinställningar, inklusive maxeffekt och säkringsstorlek, felmeddelande "Fasordning ej funnen".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Inte undligt det är kallt när elpatron är inte i funktion. Du måste aktivera den med att välja hur många kw den max ska dra.
 
  • Gilla
Adambergen och 1 till
  • Laddar…

Bästa svaret

T
A Adambergen skrev:
[QUOTE
Där har du problemet, ställ upp den till 6,5kw så har du garanterat löst problemet (y):D
 
  • Gilla
Meman och 2 till
  • Laddar…
A Adambergen skrev:
[QUOTE
Bingo!
 
vilket ”proffs” man har haft här, hade VVS firma som är aukt av NiBE. 3 gånger har dem varit här, men ni grabbar löste det ❤️ tack för all hjälp.
 
  • Gilla
bjornejansson och 4 till
  • Laddar…
Vad förväntar du dig av en rörmokare, säger det än en gång, de duger till att montera in pumpen, men ställa in den och felsöka den, kan dom inte!
 
  • Gilla
alvinpalv och 2 till
  • Laddar…
DonPablo R134a skrev:
Vad förväntar du dig av en rörmokare, säger det än en gång, de duger till att montera in pumpen, men ställa in den och felsöka den, kan dom inte!
det är inte lätt att hitta duktiga hantverkare nuförtiden
 
Exakt och de få duktiga som finns, får ofta höra att de är dyra!
 
  • Gilla
bjornejansson och 1 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.