J JimmyMilki skrev:
Ja vad skönt att de tog den har mailat Bosch, så får se vad de säger ska bli intressant!
Fått något intressant svar från Bosch?
 
Nej, alla röda dagar ställer till det, återkommer!
 
Förvänta er inget meningsfullt svar från Bosch...
 
  • Gilla
thokar
  • Laddar…
Hej, jag sitter i samma sits med liknande spismodell och det här är svaret jag fick från Bosch;

'Hej, vänligen se svar från tekniska avdelningen:


Får Du upp U400 så är spisen med största sannolikhet felkopplad. Elektrikern har satt en fas på en nolla anslutning. Så Du bör ta detta med elektrikern igen.

Detta är en 230V spis och den kan bara kopplas in med2 faser. En av anslutningsstiften (1) är tom. Det är troligtvis därför elektrikern kopplat fel eftersom han anslutit spisen felaktigt med 3 faser.

Oftast går inte hällen sönder av detta men spisen får inte användas förrän en elektriker kopplat detta rätt.


Spisen ska för att få ut maximal effekt kopplas 2x20 A. Men det går att koppla in den även med 2x16A men då måste hällen effektbegränsas. Hur detta görs finns med i bruksanvisningen under Grundinställningar. Hällen får inte köras på 2x16 utan att effektbegränsas eftersom det kan skada säkringarna. Välj inställningen för 3500 Watt max."

F-n så fult av Bosch... Och vadå blindplint? I mitt fall sitter det en kabel på alla faser..
Och så anger de på hemsidan att det är en 16A spis.. suck..
 
Om du jämför din bild med TS så syns det ju tydligt att någon har flyttat brun och lila kabel ett steg till vänster. Så istället för två parallella nollor (blå och lila) är en nolla kopplad till fas och delar av spisen får 400V.

Jag tror inte det är Bosch fel även om det är en tveksam konstruktion i grunden...
 
  • Gilla
akromat
  • Laddar…
Jag fick också svar:

Hej, tekniska avdelning har svarat följande: Detta är en 2-fas spis. Om spisen är inkopplad på 2x16A så måste hällen effektbegränsas till 16A. Inget behöver göras för ugnen. Om detta inte justeras av elektrikern vid installation så kommer hällen att dra 4650 Watt på max belastning. Vilket är för mycket för en 16A säkring. Detta står i bruksanvisningen hur det görs i grundinställningarna. Hällen bör effektbegränsas till 3500 Watt.

Jag kan inte svara på exakt varför kontakten smält i just detta fall, utan det bör kunden ta med en auktoriserad elektriker.

Jag tyckte det stod att det ska vara 3 faser på sidan jag köpte men det är borttaget! Så kan inte bevisa det men tycker hällen är klena när alla 4 körs eller 3 ska jag då effektbegränsa dessa ännu ner?
 
J JimmyMilki skrev:
Jag fick också svar:

Hej, tekniska avdelning har svarat följande: Detta är en 2-fas spis. Om spisen är inkopplad på 2x16A så måste hällen effektbegränsas till 16A. Inget behöver göras för ugnen. Om detta inte justeras av elektrikern vid installation så kommer hällen att dra 4650 Watt på max belastning. Vilket är för mycket för en 16A säkring. Detta står i bruksanvisningen hur det görs i grundinställningarna. Hällen bör effektbegränsas till 3500 Watt.

Jag kan inte svara på exakt varför kontakten smält i just detta fall, utan det bör kunden ta med en auktoriserad elektriker.

Jag tyckte det stod att det ska vara 3 faser på sidan jag köpte men det är borttaget! Så kan inte bevisa det men tycker hällen är klena när alla 4 körs eller 3 ska jag då effektbegränsa dessa ännu ner?
Lurendrejeri, undrar om Bosch ens har en enda modell som funkar i svenska 3-fas hem..
 
  • Gilla
John Andersson 2
  • Laddar…
När vi köpte den på elgiganten så dubbelkollade försäljaren att de va är en tre fas, även kollade kopplingschemat på spisen.

Även när jag var i kontakt med bosch så kollade hon upp att det var en trefas, vilket inte sen stämde.

Lurendrejeri och dålig information från alla ställen, glad jag lämnade tillbaka den.
 
  • Gilla
Huddingebo och 5 till
  • Laddar…
T thokar skrev:
När vi köpte den på elgiganten så dubbelkollade försäljaren att de va är en tre fas, även kollade kopplingschemat på spisen.

Även när jag var i kontakt med bosch så kollade hon upp att det var en trefas, vilket inte sen stämde.

Lurendrejeri och dålig information från alla ställen, glad jag lämnade tillbaka den.
Ja lycko dig, varför skulle jag vilja ha en 2 fas när jag kan ha 3? Aja får ha den kvar ett tag till sen sälja och köpa nytt
 
E
useless useless skrev:
Om du jämför din bild med TS så syns det ju tydligt att någon har flyttat brun och lila kabel ett steg till vänster. Så istället för två parallella nollor (blå och lila) är en nolla kopplad till fas och delar av spisen får 400V.

Jag tror inte det är Bosch fel även om det är en tveksam konstruktion i grunden...
Vad menar du med detta, vem har flyttat lila, när samt varför??
 
Ingen aning. Men jämför man de två bilderna så sitter dom på olika plintar.
 
useless useless skrev:
Ingen aning. Men jämför man de två bilderna så sitter dom på olika plintar.
Jag hade inte rört mina tåtar, de satt så där från början..
 
A akromat skrev:
Hej, jag sitter i samma sits med liknande spismodell och det här är svaret jag fick från Bosch;

'Hej, vänligen se svar från tekniska avdelningen:


Får Du upp U400 så är spisen med största sannolikhet felkopplad. Elektrikern har satt en fas på en nolla anslutning. Så Du bör ta detta med elektrikern igen.

Detta är en 230V spis och den kan bara kopplas in med2 faser. En av anslutningsstiften (1) är tom. Det är troligtvis därför elektrikern kopplat fel eftersom han anslutit spisen felaktigt med 3 faser.

Oftast går inte hällen sönder av detta men spisen får inte användas förrän en elektriker kopplat detta rätt.


Spisen ska för att få ut maximal effekt kopplas 2x20 A. Men det går att koppla in den även med 2x16A men då måste hällen effektbegränsas. Hur detta görs finns med i bruksanvisningen under Grundinställningar. Hällen får inte köras på 2x16 utan att effektbegränsas eftersom det kan skada säkringarna. Välj inställningen för 3500 Watt max."

F-n så fult av Bosch... Och vadå blindplint? I mitt fall sitter det en kabel på alla faser..
Och så anger de på hemsidan att det är en 16A spis.. suck..
Returnera den till dom du har köpt den av frågat dom så hänvisa till info från bshgs hemsida, screenshot.

Är det ett seriös företag du har köpt den av så tar dom tillbaka spisen så som i TS fall.
 
  • Gilla
akromat
  • Laddar…
A akromat skrev:
bild på min koppling..
Det där är väldigt fel !!!
En halva får 400V om det är 3-fas i kabeln. Hällen består av 2 helt separata delar. Höger respektive Vänster.
Däremot är det en 1-fas lägenhet kan det vara ett kreativt sätt att få dubbla nollor. Men det är troligen helt fel.
Den som varit elektriker har haft otur när han tänkt.:thinking:
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.