2 380 läst · 29 svar
2k läst
29 svar
Proppskåp och nya dcl lampa
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 12 297 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 12 297 inlägg
Själva DCL-uttaget ska alltid vara jordat om jag förstått det rätt. (Lite mer på Bo än mig)
Lampor som ska anslutas till uttaget ska vara antingen jordade eller dubbelisolerade.
Om de är dubbelisolerade behöver du inte (ska inte ha) någon jordkabel i anslutningen till lampan, men väl till uttaget.
Lampor som ska anslutas till uttaget ska vara antingen jordade eller dubbelisolerade.
Om de är dubbelisolerade behöver du inte (ska inte ha) någon jordkabel i anslutningen till lampan, men väl till uttaget.
Bo.Siltberg skrev:Ok, du skrev i #1 att jorden inte var inkopplad. Så jag vet inte vad jag ska rekommendera.
Lampan i sig antar jag är dubbelisolerad och har symbolen med en dubbelkvadrat. Den ska då inte skyddsjordas på något sätt utan bara kopplas in med fas och nolla. Lampan är alltså inte beroende av skyddsjord. Du ska då använda en ojordad variant på DCL-stickproppen som det finns bild på i tråden såg jag.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Den symbolen finns
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Ja det är svårt att förstå vad elektrikern menade, och vad han gjorde. Men om han i samband med detta monterade skyddsjordade uttag så får vi anta att de verkligen också är skyddsjordade. Därmed måste även lamputtaget vara skyddsjordat.
Skyddsjordningen har som nämnts ingen betydelse för en JFB. Vem sa det? Varför monterades ingen JFB när elektrikern var hos er?
Leta efter märkskylten på din lampa och se om den har symbolen inringad i rött. Om den inte har denna symbol så ska det finnas en anslutning för en skyddsledare på lampan. Den bild du visade tidigare har ingen skyddsledare, men den kan vara separat. Det säljs många konstiga produkter idag... Kanske bäst du fotar din lampa och lägger upp här.
Skyddsjordningen har som nämnts ingen betydelse för en JFB. Vem sa det? Varför monterades ingen JFB när elektrikern var hos er?
Leta efter märkskylten på din lampa och se om den har symbolen inringad i rött. Om den inte har denna symbol så ska det finnas en anslutning för en skyddsledare på lampan. Den bild du visade tidigare har ingen skyddsledare, men den kan vara separat. Det säljs många konstiga produkter idag... Kanske bäst du fotar din lampa och lägger upp här.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jadu varför han inte gjorde de vet jag inte. Haft lite klydd med honom.
Såg att det fanns jord dragen i lampan. Kollade bara kontakten först. Men insåg nu att mina föräldrar har ojordat hemma så därför.
Nu ska jag bara lista ut hur jag ska göra här
Menndå behöver jag helt enkelt vara byta vita sladden till en med jordad kabel i och sätta fast det jordade dcl uttaget och sen koppla ihop med lampan rätt?
Såg att det fanns jord dragen i lampan. Kollade bara kontakten först. Men insåg nu att mina föräldrar har ojordat hemma så därför.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nu ska jag bara lista ut hur jag ska göra här
Menndå behöver jag helt enkelt vara byta vita sladden till en med jordad kabel i och sätta fast det jordade dcl uttaget och sen koppla ihop med lampan rätt?
De delarna du uppvisar i inlägg #9 har du då ingen nytta av här. Antar att uttaget är en bit ifrån där lampan ska sitta.
Som du skrev, 3 ledare jordat uttag jordad stickpropp. Vad det verkar på din beskrivning då du annars ej kan ansluta jord som säkert ansluter valda delar av lampan så dessa inte kan bli spänningsförande.
Så kanske det är bäst du ringer elektrikern och dubbelkolla exakt vad som är gjort och inte.
Nu ser vi ju inte hela bilden här men jag tycker det verkar som att tråd skaparen har ganska bra koll på läget nu faktiskt.
Det där med om jordarna är kopplade eller ej behövs kontrolleras också, nog bäst ni tar dit någon elkunnig ifall er elektriker var strulig, lite mätningar så kan ni sova bättre sen.
Tolkar bilderna som att ni i lampan har 2x3 ledare och där tändtråd och nolla är ihopapressade och jord bortvikt och med vättehatt.
Som du skrev, 3 ledare jordat uttag jordad stickpropp. Vad det verkar på din beskrivning då du annars ej kan ansluta jord som säkert ansluter valda delar av lampan så dessa inte kan bli spänningsförande.
Så kanske det är bäst du ringer elektrikern och dubbelkolla exakt vad som är gjort och inte.
Nu ser vi ju inte hela bilden här men jag tycker det verkar som att tråd skaparen har ganska bra koll på läget nu faktiskt.
Det där med om jordarna är kopplade eller ej behövs kontrolleras också, nog bäst ni tar dit någon elkunnig ifall er elektriker var strulig, lite mätningar så kan ni sova bättre sen.
Tolkar bilderna som att ni i lampan har 2x3 ledare och där tändtråd och nolla är ihopapressade och jord bortvikt och med vättehatt.
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 12 297 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 12 297 inlägg
L = FAS (ofta brun)
N = Nolla (Neutral, vanligen blå)
och i mitten hade du symbolen för jord
Köp en sådan här: https://www.bauhaus.se/lamppropp-markslojd-med-sladd-dcl (eller liknande) och anslut blå kabel till N, brun till L och den gul/gröna i mitten.
korrigerat ett idiotfel
N = Nolla (Neutral, vanligen blå)
och i mitten hade du symbolen för jord
Köp en sådan här: https://www.bauhaus.se/lamppropp-markslojd-med-sladd-dcl (eller liknande) och anslut blå kabel till N, brun till L och den gul/gröna i mitten.
korrigerat ett idiotfel
Redigerat:
L = Fas. Ledare är elektriska ledare som finns i te.x en kabel eqlq eller om det är fk som ligger i rör så är varje enskild fk-kabel en ledare.Fairlane skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 152 inlägg
En av dom ska sitta nere och en uppe, jord i mitten.Bo.Siltberg skrev:
Sockerbiten är lite skadad längst upp. Men är em bra bit ner till skruven.
Tack för all hjälp
Jonas Persson
Intresserad
· Stockholm
· 2 704 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 704 inlägg
Jag tror inte jorden är bortvikt. Titta noga och du ser att en gul(grön) kabel går från vättehatten till mittstiftet på sockerbiten. I sockerbiten sitter även ett metallstift från plåten under sockerbiten. Se även bild på inlägg #17.E El-Löken66 skrev:
Så det är helt klart en armatur som ska jordas, (tre stift).
Ja, det stämmer nog som du skriver, ledaren går in där men det var lite skuggat så den såg ut att sväva i luften.Jonas Persson skrev: