Hej alla - goo fortsättning på helgerna!
Såhär är det:
- Rivit gammal möglig, vidbyggd bod på 30m2 till sommarhuset i Skåne - byggt ny bod - ska byta ut gammal porslinspropp - undercentral som matats med en EKK 5 ledare - c:a 10 m från huvudcentralen.
- Förbereder nu för elektriker besiktning och slutlig inkoppling av denna TN-S - monterat undercentral i "maskinrum" (hydrofor, solcell-växelriktare, batterilagring mm). Dragit in alla kablar i mellanväggen, alltså bakom undercentralen, tagit upp genomföringar för inkommande matning (5 ledarkabeln enl ovan), matning till ett 3-fas uttag, 16 A, samt utgående matningar till 8 av centralens 12 dvärgströmbrytare - dvs kvarstår 4 lediga lediga dvärgar.

- Problemet: När jag skalar av isoleringen till inkommande 5-ledaren, så är det inget problem att försiktigt med vass kniv gå igenom ytterhöljet utan att skada någon av de 5 enkelledarna som ligger tvinnade inuti. Gjort detta i ca 10 cm bitar för att orka dra av bit för bit.
Men då visar det sig att den inre isoleringen - eller, kanske rättare sagt - utfyllnaden mellan de 5 tvinnade kablarna och den yttre vita "skalet" på kabeln - denna utfyllnad är alldeles geggig, lös i konsistensen och kletar fast rejält på den tvinnade kabelbunten. Det var även ganska segt och trögt att dra av 10 cm bitarna av kablens ytterskal. Rejält kladdig blev jag om fingrarna också.

Nu till frågan (äntligen!) - kan jag helt enkelt tvätta de 5 st 2,5 mm2 isolerade, färgmärkta ledarna för att bli av med kladdet så att elektrikern inte blir kladdig och arg! Jag tvättade mina händer med lågaromatisk lacknafta och det löste upp kladdet bra.
Vad tror ni - finns det risk att enkelledarnas isolering (som känns och ser helt ok ut under kladdet) kan skadas av lacknaftan?
Jag vill ju ogärna behöva byta ut matningskabeln till undercentralen - den är dragen i 20 mm VP rör genom trossbotten tiil ovanvåningen, diagonalt genom huset.
Min plan nu är att rengöra enkelledarna, dra dem på plats in i undercentralen och sen fråga elektrikern om hen kan göra en islolationsprov-mätning av kabeln för säkerhets skull. Kabeln kom väl dit nån gång på 1960 talet när huset byggdes ut - den är alltså ca 60 år - men det borde väl inte vara nån ålder för en häst - eller - elinstallation?
Vad tror ni?
 
E
Utfyllnaden må vara kladdig men kabeln är säkert utmärkt.
Gör en isolationsprovning på den så vet du.
 
Tack för svar, "El-Löken66" (är du lika gammal som min kladdiga kabel? ha ha)
Men så du tror - eller vet - att enkeledarnas isolering inte förstörs av att torkas av med lacknafta?
Behöver nog få fler svar på just den frågan - tack på förhand!
 
E
MickanV MickanV skrev:
Tack för svar, "El-Löken66" (är du lika gammal som min kladdiga kabel? ha ha)
Men så du tror - eller vet - att enkeledarnas isolering inte förstörs av att torkas av med lacknafta?
Behöver nog få fler svar på just den frågan - tack på förhand!
Du kan torka dessa med lacknafta, torka sen torrt, är övertygad om att inget kommer hända, jag har själv gått över till mer miljövänlig apelsinskalsmedel men lacknafta eller kallavfettning har använts många år utan bekymmer, tänk inte tanken att värma bort det bara.
 
  • Gilla
MickanV
  • Laddar…
Nu har ju Ellöken skrivit att det är OK men jag har hittat sådan kabel och den har bytts ut av elektriker.
Utfyllnaden mellan trådarna är inte stabil utan löses upp och rinner ut.
Inte så kul att hitta en dosa full med gegga.

Protte
 
  • Gilla
El-Löken66
  • Laddar…
E
prototypen prototypen skrev:
Nu har ju Ellöken skrivit att det är OK men jag har hittat sådan kabel och den har bytts ut av elektriker.
Utfyllnaden mellan trådarna är inte stabil utan löses upp och rinner ut.
Inte så kul att hitta en dosa full med gegga.

Protte
Nej, kletat är såklart inte roligt, och det kanske är enkelt i detta fall att byta, samtidigt kommer kabeln underifrån i bägge ändor så ordnar man det bör resten ligga ganska stabilt. Nu kommer kanske kabeln belastas ordentligt och med ökad värme kan det leda till ökat kladd men jag tror ändå inte detta kommer trycka sig några större längder.

@prototypen lägg upp lite bilder från före bytet.
 
  • Gilla
MickanV
  • Laddar…
E El-Löken66 skrev:
Du kan torka dessa med lacknafta, torka sen torrt, är övertygad om att inget kommer hända, jag har själv gått över till mer miljövänlig apelsinskalsmedel men lacknafta eller kallavfettning har använts många år utan bekymmer, tänk inte tanken att värma bort det bara.
Tack - nä - jag hade inte ens tänkt tanken på att värma bort kladdet - förrän nu - när du introducerade tanken! Gasolbrännare blir väl bra - om jag har en eldkastare nära till hands! Eldsläckare menar jag! Ha ha
Nä- jag vet - detta är inga saker att skoja med! Förlåt - skrap med foten!

Grått Nytt Hår, så småningom! ;-):p
 
  • Gilla
El-Löken66
  • Laddar…
MickanV MickanV skrev:
Hej alla - goo fortsättning på helgerna!
Såhär är det:
- Rivit gammal möglig, vidbyggd bod på 30m2 till sommarhuset i Skåne - byggt ny bod - ska byta ut gammal porslinspropp - undercentral som matats med en EKK 5 ledare - c:a 10 m från huvudcentralen.
- Förbereder nu för elektriker besiktning och slutlig inkoppling av denna TN-S - monterat undercentral i "maskinrum" (hydrofor, solcell-växelriktare, batterilagring mm). Dragit in alla kablar i mellanväggen, alltså bakom undercentralen, tagit upp genomföringar för inkommande matning (5 ledarkabeln enl ovan), matning till ett 3-fas uttag, 16 A, samt utgående matningar till 8 av centralens 12 dvärgströmbrytare - dvs kvarstår 4 lediga lediga dvärgar.

- Problemet: När jag skalar av isoleringen till inkommande 5-ledaren, så är det inget problem att försiktigt med vass kniv gå igenom ytterhöljet utan att skada någon av de 5 enkelledarna som ligger tvinnade inuti. Gjort detta i ca 10 cm bitar för att orka dra av bit för bit.
Men då visar det sig att den inre isoleringen - eller, kanske rättare sagt - utfyllnaden mellan de 5 tvinnade kablarna och den yttre vita "skalet" på kabeln - denna utfyllnad är alldeles geggig, lös i konsistensen och kletar fast rejält på den tvinnade kabelbunten. Det var även ganska segt och trögt att dra av 10 cm bitarna av kablens ytterskal. Rejält kladdig blev jag om fingrarna också.

Nu till frågan (äntligen!) - kan jag helt enkelt tvätta de 5 st 2,5 mm2 isolerade, färgmärkta ledarna för att bli av med kladdet så att elektrikern inte blir kladdig och arg! Jag tvättade mina händer med lågaromatisk lacknafta och det löste upp kladdet bra.
Vad tror ni - finns det risk att enkelledarnas isolering (som känns och ser helt ok ut under kladdet) kan skadas av lacknaftan?
Jag vill ju ogärna behöva byta ut matningskabeln till undercentralen - den är dragen i 20 mm VP rör genom trossbotten tiil ovanvåningen, diagonalt genom huset.
Min plan nu är att rengöra enkelledarna, dra dem på plats in i undercentralen och sen fråga elektrikern om hen kan göra en islolationsprov-mätning av kabeln för säkerhets skull. Kabeln kom väl dit nån gång på 1960 talet när huset byggdes ut - den är alltså ca 60 år - men det borde väl inte vara nån ålder för en häst - eller - elinstallation?
Vad tror ni?
Nu vet vi ju inte vad du har för elektriker
Du kan inte dra en hel yrkesgrupp över samma kam
En kanske håller med El-löken och en annan börjar svära över kabeln.
Föreslår att du tar kontakt med denne redan nu så riskerar du inga obehagliga överraskningar ;)
 
  • Gilla
El-Löken66
  • Laddar…
E
U Uffe A skrev:
Nu vet vi ju inte vad du har för elektriker
Du kan inte dra en hel yrkesgrupp över samma kam
En kanske håller med El-löken och en annan börjar svära över kabeln.
Föreslår att du tar kontakt med denne redan nu så riskerar du inga obehagliga överraskningar ;)
Det är en befintlig kabel, vad ska elektrikern säga, om TS vill ha denna och den inte bryter mot några regler.
Finns massor av såna kladdiga kablar i drift, har aldrig hört att dessa skapat något el problem, utfyllnaden har ingen teknisk funktion.
 
Är det en med erfarenhet och kunskap så vet denne att bedöma förutsättningarna på rätt sätt
Att ge generella råd på ett forum är aldrig bra
Hur hade du reagerat om du kom ut på ett jobb och velat byta kabeln för att du anser att den är undermålig och kunden hade sagt till dig att den ska inte bytas för det har jag fått svar på när jag ställde frågan på nätet ;)
 
  • Gilla
El-Löken66
  • Laddar…
E
U Uffe A skrev:
Är det en med erfarenhet och kunskap så vet denne att bedöma förutsättningarna på rätt sätt
Att ge generella råd på ett forum är aldrig bra
Hur hade du reagerat om du kom ut på ett jobb och velat byta kabeln för att du anser att den är undermålig och kunden hade sagt till dig att den ska inte bytas för det har jag fått svar på när jag ställde frågan på nätet ;)
Hur kan den bli undermålig om testresultateten säger annorlunda.
Ligger den på gränsen kan man ju givetvis överväga byte men är det hundratals Mega Ohm så kan den ju tjänstgöra många sköna år till.
Förutsätter nu att den är korrekt installerad och av rätt sort och dimension.

Och jag tror verkligen inte det är något problem med denna sextiotalskabel såvida det inte sprungit gnagare i källaren.

Nu när kabeln är rentvättad ser jag inte ens varför elektrikern ens skulle nämna den som ett problem.
 
E El-Löken66 skrev:
Hur kan den bli undermålig om testresultateten säger annorlunda.
Ligger den på gränsen kan man ju givetvis överväga byte men är det hundratals Mega Ohm så kan den ju tjänstgöra många sköna år till.
Förutsätter nu att den är korrekt installerad och av rätt sort och dimension.

Och jag tror verkligen inte det är något problem med denna sextiotalskabel såvida det inte sprungit gnagare i källaren.

Nu när kabeln är rentvättad ser jag inte ens varför elektrikern ens skulle nämna den som ett problem.
Är den kollad och inspekterad av den som ska utföra jobbet?
Om den varit det hade TS säkert inte ställt frågan här :cool:
 
E
U Uffe A skrev:
Är den kollad och inspekterad av den som ska utföra jobbet?
Om den varit det hade TS säkert inte ställt frågan här :cool:
Den är i nyskick kan jag nästan garantera dig såvida ingen yttre påverkan utsatt den.
 
TS farhågor rörde ju utfyllnaden och att den med tiden som på vissa kablar slutet 60- till början 80-talet börjat mjukna och flyta. Om det inte rinner in i någon brytare eller annat med kontaktytor är det inget problem eller fel på kabeln kanske snarare tvärtom när EKK blivit massakabel med lite självläkande egenskaper. Det beror på blandningen/mjukgörarna och ofta nämns ftalater och klorparaffiner som skyldiga i detta fallet.

Rengör som tänkt det är inget som elektrikern har synpunkter på om inga andra yttre skador eller konstigheter i förläggning osv hindrar och det har ju i så fall inte med kletet att göra. Du kan säkert välja nafta som stortrålaren El-Löken nämner, snart sitter alla i hans ryssja och hittar inte ut skriver bara i opposition. :)
 
  • Gilla
El-Löken66 och 1 till
  • Laddar…
E
GK100 GK100 skrev:
TS farhågor rörde ju utfyllnaden och att den med tiden som på vissa kablar slutet 60- till början 80-talet börjat mjukna och flyta. Om det inte rinner in i någon brytare eller annat med kontaktytor är det inget problem eller fel på kabeln kanske snarare tvärtom när EKK blivit massakabel med lite självläkande egenskaper. Det beror på blandningen/mjukgörarna och ofta nämns ftalater och klorparaffiner som skyldiga i detta fallet.

Rengör som tänkt det är inget som elektrikern har synpunkter på om inga andra yttre skador eller konstigheter i förläggning osv hindrar och det har ju i så fall inte med kletet att göra. Du kan säkert välja nafta som stortrålaren El-Löken nämner, snart sitter alla i hans ryssja och hittar inte ut skriver bara i opposition. :)
Som jag tidigare nämnt går inte all text in men säkerligen väl över 9 tiondelar så då får vi väl vara nöjda.

Man kan givetvis döma ut en kabel om man har fog för det, är det en ökänd problemkabel så ska man givetvis inte missa att nämna detta för kunden och starkt rekommendera byte.

Är isolationsprovningen eller kontinuitetsmätningen EG så kopplar man givetvis inte in den.

Är den smutsig så man sliter ut ett par handskar och måste skrubba med krossade valnötskärnor efteråt.

Ja, då sätter man praktikanten på det.

Svårare än så är det bara inte, man klättrar inte upp på kontaktledningen till ett tåg eller stoppar in huvudet i ett 20 kV fack och börjat fundera över att direkt äta strömmarna, allt detta är underförstått.
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.