Hej kära vänner behöver er hjälp.
Jag har 1 systems element rör hemma. Jag har försöket att dra värme från bild 1 element 1 till en annan. Men jag får inte full värme. Jag har bra värme i den nya elementen men inte i den jag har dragit ifrån..
1.Kan det vara så att jag har fel kopplat utmaningen?
2. Ska utmattning från den nya elementen in på den inmatningen på den gamala eller ?
Tack ..
Jag har 1 systems element rör hemma. Jag har försöket att dra värme från bild 1 element 1 till en annan. Men jag får inte full värme. Jag har bra värme i den nya elementen men inte i den jag har dragit ifrån..
1.Kan det vara så att jag har fel kopplat utmaningen?
2. Ska utmattning från den nya elementen in på den inmatningen på den gamala eller ?
Tack ..
Du har kopplat radiatorerna parallellt, vilket hade varit helt rätt i ett tvårörssystem. I ett enrörssystem ska den nya radiatorn kopplas i serie, så du ska koppla in båda på ena sidan. Vilken sida du ska koppla in på beror på om du vill ha den nya radiatorn före eller efter den gamla i slingan.
Jag gjorde en snabb skiss, som inte blev jättebra, men kanske går att förstå ändå.
Jag gjorde en snabb skiss, som inte blev jättebra, men kanske går att förstå ändå.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Hej Staffan.. tack snälla för ditt svar och tiden du läste detta.Tswl skrev:Du har kopplat radiatorerna parallellt, vilket hade varit helt rätt i ett tvårörssystem. I ett enrörssystem ska den nya radiatorn kopplas i serie, så du ska koppla in båda på ena sidan. Vilken sida du ska koppla in på beror på om du vill ha den nya radiatorn före eller efter den gamla i slingan.
Jag gjorde en snabb skiss, som inte blev jättebra, men kanske går att förstå ändå.
[bild]
Som jag förstår du vill att jag ska koppla den så som på bilden ..
Bästa svaret
Nästan lika fin skiss som min. Jag blir ändå lite osäker på din skiss, så jag försöker igen och ser om det blir tydligare om jag ritar med olika färger för de olika rören.M Malcolmm skrev:
Det blir då ett rör (rött) som går ut från radiatorns högra anslutning in i väggen bakom. Ett rör (turkos) som går från hålet i väggen bakom radiatorn ner till den nedre radiatorn. Och ett rör som går tillbaka upp och in i radiatorns vänstra vänstra anslutning.
Observera att man behöver koppla in så att vattenflödet går i rätt riktning också. Jag ser inte vad det är för radiator nere, men den rördel som jag ritade med turkos borde vara den som ska gå till anslutningen som ska ha inflödet på radiatorn nere, gissar jag.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kanske kan vara enklare att titta på ett datablad på ett enrörskoppel, annars. Där kan du se hur de fungerar. Det är ju inte säkert att du har just den här typen, men principen är nog densamma.
https://assets.danfoss.com/documents/DOC000086445175/DOC000086445175.pdf
Några frågor som kanske kan hjälpa till med felsökningen:
- Som du har kopplat nu så borde vattnet först gå igenom den nedre radiatorn. Är röret som går in till den övre radiatorn varmt? Är röret som går ut från den övre radiatorn varmare, kallare eller samma? Om röret som kommer in till den övre radiatorn är kallt, så kan det vara det som Josth skrev om. Värmeslingan klarar då inte av att få fram tillräckligt med varmvatten, så nedre radiatorn kyler av vattnet så mycket att det redan är för kallt när det kommer till den övre radiatorn.
- Vad händer om du helt stänger den nedre radiatorn? Den övre radiatorn borde då bli varmare.
- Låter det om radiatorerna? Om det skvalar kan det vara luft kvar i systemet.
- Som du har kopplat nu så borde vattnet först gå igenom den nedre radiatorn. Är röret som går in till den övre radiatorn varmt? Är röret som går ut från den övre radiatorn varmare, kallare eller samma? Om röret som kommer in till den övre radiatorn är kallt, så kan det vara det som Josth skrev om. Värmeslingan klarar då inte av att få fram tillräckligt med varmvatten, så nedre radiatorn kyler av vattnet så mycket att det redan är för kallt när det kommer till den övre radiatorn.
- Vad händer om du helt stänger den nedre radiatorn? Den övre radiatorn borde då bli varmare.
- Låter det om radiatorerna? Om det skvalar kan det vara luft kvar i systemet.
Vet Faktist inte hur många det där.J Josth skrev:
Men jag har 6 element däruppe och 5 st där nere i källarplanet .
En i garaget och den nya som jag har anslut från garaget och ner till under garaget
Vattnet går igenom den nedre radiatorn som du beskriver och returen är varmt men problem på element där uppe är kvar står fortfarande kall. När jag stänger element därnere den blir inte varm?Tswl skrev:Några frågor som kanske kan hjälpa till med felsökningen:
- Som du har kopplat nu så borde vattnet först gå igenom den nedre radiatorn. Är röret som går in till den övre radiatorn varmt? Är röret som går ut från den övre radiatorn varmare, kallare eller samma? Om röret som kommer in till den övre radiatorn är kallt, så kan det vara det som Josth skrev om. Värmeslingan klarar då inte av att få fram tillräckligt med varmvatten, så nedre radiatorn kyler av vattnet så mycket att det redan är för kallt när det kommer till den övre radiatorn.
- Vad händer om du helt stänger den nedre radiatorn? Den övre radiatorn borde då bli varmare.
- Låter det om radiatorerna? Om det skvalar kan det vara luft kvar i systemet.