15 960 läst · 31 svar
16k läst
31 svar
Elementen blir inte varma.
Tänkte uppdatera. Elementen är fortfarande kalla eller fesljumna. Men nu är det så att vi skulle byta ett element för att kunna sätta in en balkongdörr. Så vi fick ett nytt element och det funkar perfekt. Så vi drar slutsatsen att elementen är gamla och behöver bytas. Så då får vi påbörja det projektet.
Nej, så funkar det inte. Elementen som sådana blir aldrig "för gamla" och "slutar värma". Det är något med cirkulationen genom elementen som inte fungerar.AgnesRami skrev:
Ja så klart. Vattnet går inte runt så det är väl typ stopp i dom så dom skulle väl behöva spolas eller något. Men det är gammalt plåtskit så vi kommer nog sätta in nya ändå som värmer bättre. Dom är inte optimala helt enkelt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 509 inlägg
Oftast är det en kärvande termostat som ställer till det, motionera den lite så är problemet löst
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 351 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 351 inlägg
Du har ju ingen radiator som det är nu. Det är ju bara en rörslinga med lite veckad plåt på från "förr". Inte lika effektiv som en modern radiator med tanke på vattenvolymen.
Ja det är rent skit enligt rörmokaren. Men vi kommer byta det elementet. Det nya vi fick i vardagsrummet fungerar felfritt så vi könner att det är lika bra. I alla fall i dotterns rum då det är värst därkrilleman_215 skrev:
Hejthomas33 skrev:Hur är det med termostaterna på radiatorerna?
De brukar börja krångla när de blir gamla, eller så fastnar den lilla tappen som du ser om du skruvar loss termostaten.
Testa med att lossa termostaten. Brukar vara den stora skruven mot radiatorn som gör att den lossnar.
Nej, det skall inte komma något vatten om du lossar enbart den.
[bild]
Tappen som går in i radiatorn, reglerar hur mycket vatten som skall passera och är den fast i sitt innersta läge, är det stängt.
Dra försiktigt ut den med en plattång och rör den försiktigt fram och tillbaks, så den gymnastiseras lite. Fungerar den som den skall, så fjädrar den ut när inget trycker mot den, och radiatorn får då maximalt med vatten och skall bli varmt.
Kan man demontera Tapp:en när systemet är ifyllt med vatten eller måste man stänga vatten till radiatorerna?
Låt säga om fjädringen i tappen inte löser sig med klapp eller hammarslag, och jag ska vrida hela tappen öppna för att se om skit har lagt sig där. är risken om jag öppnar Tappen:en att det kommer forsa vatten?
Det kommer vatten!Elbk skrev:Hej
Kan man demontera Tapp:en när systemet är ifyllt med vatten eller måste man stänga vatten till radiatorerna?
Låt säga om fjädringen i tappen inte löser sig med klapp eller hammarslag, och jag ska vrida hela tappen öppna för att se om skit har lagt sig där. är risken om jag öppnar Tappen:en att det kommer forsa vatten?
Du kan stänga av pumpen och även kranarna till radiatorsystemet (om du har sådana vid pannan).
När du lossar tappen kommer det då en mindre mängd vatten och har du förberett med trasor på golvet och tummen mot hålet, kan du sätta dit en ny tapp utan att det hinner flöda så mycket vatten.
Bättre att köpa nytt och byta, än att försöka reparera. Gamla fjädern är ändå sliten så det blir bättre med en ny.