Hej!
I lördags började det gnista från eluttaget dom varmvattenberedaren är ansluten till och två säkringar gick. Efter lite googling har jag förstått att elpatronen troligtvis gått sönder? Varmvattenberedaren är 14 år gammal så jag ser ingen vits i att lägga ner pengar på att fixa den. Har kikat på en ny varmvattenberedare men ser att man inte kommit längre i utvecklingen kring eluppvärmda varmvattenberedare och de drar fortfarande väldigt mycket. Har kikat lite på varmvattenberedare med värmepump och förbrukningen är otroligt lockande.
Däremot förstår jag inte riktigt om jag kan ha det i mitt hus. Jag har inget kanalventilationssystem som kan hämta omgivningsvärme från hela huset och då innebär det att den enbart kan hämta värme från tvättstugan där den står. Blir det jättekallt där inne då? Jag har elelement och luft/luftvärmepump.
Tacksam för svar
I lördags började det gnista från eluttaget dom varmvattenberedaren är ansluten till och två säkringar gick. Efter lite googling har jag förstått att elpatronen troligtvis gått sönder? Varmvattenberedaren är 14 år gammal så jag ser ingen vits i att lägga ner pengar på att fixa den. Har kikat på en ny varmvattenberedare men ser att man inte kommit längre i utvecklingen kring eluppvärmda varmvattenberedare och de drar fortfarande väldigt mycket. Har kikat lite på varmvattenberedare med värmepump och förbrukningen är otroligt lockande.
Däremot förstår jag inte riktigt om jag kan ha det i mitt hus. Jag har inget kanalventilationssystem som kan hämta omgivningsvärme från hela huset och då innebär det att den enbart kan hämta värme från tvättstugan där den står. Blir det jättekallt där inne då? Jag har elelement och luft/luftvärmepump.
Tacksam för svar
En eluppvärmd beredare har alltid haft och kommer alltid att ha en verkningsgrad på 100%. Dvs varje instoppad kWh el blir 1 kWh värme i tanken. Varken mer eller mindre.S Soulistic skrev:
Ok. Men har du någon erfarenhet av varmvattenberedare med värmepumpsteknik. Tror du att jag kan ha det i mitt hus utan att sätta in massor av ventilationskanaler för att ta värme från flera rum?useless skrev:
Nej, du måste ta varmluft från större delen av huset för att det skall bli lönsamt. Detta är ju en teknik som man planerar och bygger in vid nybyggnation.S Soulistic skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Håller med om detta.useless skrev:
En viss skillnad kan det ändå bli pga värmeförluster från det att vattnet värms tills att det används. Det blir exakt 1 kWh värme totalt men (som exempel) kanske bara 0,8 kWh som tas ut i form av varmvatten medan resterande 0,2 värmer utrymmet där beredaren står, vilket kan vara allt från nödvändigt (undvika frysning) till direkt oönskat (sommarvarmt hus). Så det kan eventuellt vara värt att jämföra hur bra beredarens isolering är.
pacman42 skrev:
Proppen gick ett par gånger senaste månaden och jag tänkte då att varmvattenberedaren var på väg att ge upp. När det sedan gnistrade som sjutton från den fasta anslutningen tänkte jag att det måste vara att elpatronen gett upp. Men det kan alltså vara fel på typ kabeln mellan varmvattenberedaren och elanslutningen? Ska ha hit en elektriker för ett annat jobb så jag kanske ska fråga om han kan kolla på detpacman42 skrev:
Kan ju vart dåligt kontakt i anslutningarna som orsakat varmgång. Låter mera så, min erfarenhet av att om en elpatron ger upp så tar det bara "tvärstopp", dvs oändligt motstånd.S Soulistic skrev:Proppen gick ett par gånger senaste månaden och jag tänkte då att varmvattenberedaren var på väg att ge upp. När det sedan gnistrade som sjutton från den fasta anslutningen tänkte jag att det måste vara att elpatronen gett upp. Men det kan alltså vara fel på typ kabeln mellan varmvattenberedaren och elanslutningen? Ska ha hit en elektriker för ett annat jobb så jag kanske ska fråga om han kan kolla på det
Och när man köper en beredare med "bättre" verkningsgrad är det generellt bara att den är bättre isolerad.useless skrev:
Min gamla beredare kunde man i princip bränna sig på om man höll handen mot. Min nya är knappt varmare än kakelplattorna på väggen bredvid.
Sen är det ju klart. På vintern spelar det inte så stor roll då du ändå värmer huset med den värmen. I ett kallt klimat är inte varmvattenberedaren den stora energibesparingen man gör
Det där känner man igen sig i, min vvb håller garaget frostfrittAppendix skrev:Och när man köper en beredare med "bättre" verkningsgrad är det generellt bara att den är bättre isolerad.
Min gamla beredare kunde man i princip bränna sig på om man höll handen mot. Min nya är knappt varmare än kakelplattorna på väggen bredvid.
Sen är det ju klart. På vintern spelar det inte så stor roll då du ändå värmer huset med den värmen. I ett kallt klimat är inte varmvattenberedaren den stora energibesparingen man gör
Tidigare ägarna här hade lagt VVB uppe på kallvinden.... Mysigt och gosigt för alla möss....Krokben skrev:
Nu är allt vatten omdraget. Så dels sover jag bättre utan frys/läckageångest. Och dessutom blir det väldigt spännande se elförbrukningen kalla månaderna
(Det roliga är dock att den enormt ineffektiva VVB antagligen minskat frysrisken då den värmt upp allt runt omkring och en bra bit in i ledningarna till och från den)