Har en spis köpt på blocket som troligen hela tiden ger full effekt på samtals plattor.
Spelar ingen roll om man ställer den på 1 eller 10 i kontrollvredet.
elektrolux EKC603040w 2018 års.
känns som att all energi används hela tiden
inkopplat som 400 v 3 fas ingen nolla.
restvärmesindikatorn funkar inte heller.
Blivit lurad på blocket???
Spelar ingen roll om man ställer den på 1 eller 10 i kontrollvredet.
elektrolux EKC603040w 2018 års.
känns som att all energi används hela tiden
inkopplat som 400 v 3 fas ingen nolla.
restvärmesindikatorn funkar inte heller.
Blivit lurad på blocket???
Din sista bild visar en spis som kräver nolla för att fungera. Så om du kopplat den trefas utan nolla har du kopplat fel.
Det är möjligt men inte säkert att spisen gått sönder av denna inkoppling. Koppla ur den och försök inte använda den igen innan du ordnat en nolla till uttaget.
Det är möjligt men inte säkert att spisen gått sönder av denna inkoppling. Koppla ur den och försök inte använda den igen innan du ordnat en nolla till uttaget.
Den förra spisen var kopplad på samma vis som denna nu o funkade men var trög istället denna är skitsnabb!!!A Avemo skrev:
Jag vet eftersom jag gjort samma misstag själv en gång. Din gamla spis hade 400 V elementspänning. Jag antar att det är den som finns på bild i fösta inlägget. Då är den kopplad till tre faser 400V utan nolla. Din nya spis har 230 V elementspänning i likhet med nästan alla nya spisar. Då finns det inget sätt att koppla in den i Sverige utan nolla.G Gxp skrev:
Tack för det svaret, gött, Du är en KlippaA Avemo skrev:Jag vet eftersom jag gjort samma misstag själv en gång. Din gamla spis hade 400 V elementspänning. Jag antar att det är den som finns på bild i fösta inlägget. Då är den kopplad till tre faser 400V utan nolla. Din nya spis har 230 V elementspänning i likhet med nästan alla nya spisar. Då finns det inget sätt att koppla in den i Sverige utan nolla.
Nej. Blå är inte nödvändigtvis nolla. Här är den väldigt sannolikt inte nolla. Du måste mäta för att veta.
För att göra det där rätt behöver det dras en ny kabel från elcentralen.
Läs spisbibeln så förstår du.
För att göra det där rätt behöver det dras en ny kabel från elcentralen.
Läs spisbibeln så förstår du.
Perilexuttaget på bilden är anslutet via en kabel med fyra ledare som används till tre faser och jord. Viktigt att påpeka är alltså att den blå ledaren i uttaget är en fas och inte en nolla. Det är i princip fel att ha ett perilexuttag som saknar nolla. Men det är tyvärr ett ganska vanligt fel.G Gxp skrev:
Det finns ett par lösningar. Den bästa lösningen är att byta kabeln till en femledare i stället. På så vis får du ett fullkopplat perilexuttag med tre faser, jord och nolla.
Sedan finns det en nödlösning som innebär att du använder de fyra ledarna i kabeln till två faser, nolla och jord. Därefter ansluter du spisen enligt det sista alternativet 400V 2N~. Viktigt är då att du måste flytta den blå ledaren både i uttaget och i centralen till positionen för nolla. Efter den omkopplingen har du fortfarande ett felaktigt inkopplat perilexuttag, men det går att använda till din nya spis. Och med mindre risk för att saker framöver går sönder som en följd av det.
Se till att vara helt säker på att du vet vad du gör om du skall in i centralen och koppla.