Visa bilaga 438198 Visa bilaga 438199 Visa bilaga 438200 Hejsan
Vi har en Thermia Diplomat TWS 8 I huset, gammal trotjänare som fortfarande tuffar på.
Huset är byggt 65, tvåplansvilla med en liten utbyggnat på övervåning. Nästan alla element är av gammal typ (från 1965), medan utbyggnaden har nyare typ av element (från 2010).
Vi har upplevt under vintern (och så här på årstiden) att dom gamla elementen blir varma i relation till önskat temperatur inställt via displayen men dom nya elementen är kalla!
· Har läst att manometern ska/bör inte gå under under 0.5 och aldrig över 1.0. Vår ligger på 0.4 och jag undrar om jag behöver fylla på med vatten för att åtminstonde komma upp till 0.5? Stämmer detta?
· Vilken av dessa är påfyllningskranen till expansionskärlet?
· Vad är dom andra kranar / knapp för något?
· Tänkte lufta respektive element och undrar om jag behöver göra något med värmepannan innan jag ger på mig elementen? Tex. stänga av något eller öka trycket någonstans?
Vi har en Thermia Diplomat TWS 8 I huset, gammal trotjänare som fortfarande tuffar på.
Huset är byggt 65, tvåplansvilla med en liten utbyggnat på övervåning. Nästan alla element är av gammal typ (från 1965), medan utbyggnaden har nyare typ av element (från 2010).
Vi har upplevt under vintern (och så här på årstiden) att dom gamla elementen blir varma i relation till önskat temperatur inställt via displayen men dom nya elementen är kalla!
· Har läst att manometern ska/bör inte gå under under 0.5 och aldrig över 1.0. Vår ligger på 0.4 och jag undrar om jag behöver fylla på med vatten för att åtminstonde komma upp till 0.5? Stämmer detta?
· Vilken av dessa är påfyllningskranen till expansionskärlet?
· Vad är dom andra kranar / knapp för något?
· Tänkte lufta respektive element och undrar om jag behöver göra något med värmepannan innan jag ger på mig elementen? Tex. stänga av något eller öka trycket någonstans?
Redigerat:
Det du kan få göra är att kontrollera vad du har för temperaturskillnad på in/ut på elementen och strypa dem manuellt, helst på retur om det finns möjlighet annars på inkommande.
Jag har få ta bort termostaterna på några av mina gamla element och satt på rattar för att kunna strypa tillflödet. Utan den strypningen rusar vattnet för fort genom de elementen och vissa andra element får för lite genomströmning. Helst ska du undvika termostater och försöka trimma in din anläggning med fasta strypningar.
Man kan i vissa fall kontrollera/justera hastighet på cirkulationspumpen för värmeslingan, men risken är om du ökar den att temperaturdifferensen i värmepumpen på ut/in i värmeslingan blir för låg, på en pump av din typ ska du försöka hålla 5-7 grader differens.
Men börja med att lufta elementen, du ska då stänga av värmepumpen så att den inte cirkulerar vattnet i värmeslingan.
Jag har få ta bort termostaterna på några av mina gamla element och satt på rattar för att kunna strypa tillflödet. Utan den strypningen rusar vattnet för fort genom de elementen och vissa andra element får för lite genomströmning. Helst ska du undvika termostater och försöka trimma in din anläggning med fasta strypningar.
Man kan i vissa fall kontrollera/justera hastighet på cirkulationspumpen för värmeslingan, men risken är om du ökar den att temperaturdifferensen i värmepumpen på ut/in i värmeslingan blir för låg, på en pump av din typ ska du försöka hålla 5-7 grader differens.
Men börja med att lufta elementen, du ska då stänga av värmepumpen så att den inte cirkulerar vattnet i värmeslingan.
'Apal armatur' är väl säkerhetsventilen för tappvattnet? Öppnar du den kommer det inte hända så mycket mer än att det blir blött någonstans. Jag gissar att påfyllningen av värmesystemet är nr 4.
Men jag håller med om att 0,5 bar är lite lågt. Man brukar rekommendera 0,1 bar per höjdmeter mellan tryckmätaren och värmesystemets högsta punkt plus 0,5 bar i marginal.
Men jag håller med om att 0,5 bar är lite lågt. Man brukar rekommendera 0,1 bar per höjdmeter mellan tryckmätaren och värmesystemets högsta punkt plus 0,5 bar i marginal.
Ja inte är det påfyllningsventilen i alla fall. Men det kan var bra att vrida på den i bland också. Men det blir inget bättre tryck i systemet av det. Den blåa är som sagt ett hett tips, men det syns dåligt på bildernauseless skrev:'Apal armatur' är väl säkerhetsventilen för tappvattnet? Öppnar du den kommer det inte hända så mycket mer än att det blir blött någonstans. Jag gissar att påfyllningen av värmesystemet är nr 4.
Men jag håller med om att 0,5 bar är lite lågt. Man brukar rekommendera 0,1 bar per höjdmeter mellan tryckmätaren och värmesystemets högsta punkt plus 0,5 bar i marginal.
Hej!A AndersS skrev:Det du kan få göra är att kontrollera vad du har för temperaturskillnad på in/ut på elementen och strypa dem manuellt, helst på retur om det finns möjlighet annars på inkommande.
Jag har få ta bort termostaterna på några av mina gamla element och satt på rattar för att kunna strypa tillflödet. Utan den strypningen rusar vattnet för fort genom de elementen och vissa andra element får för lite genomströmning. Helst ska du undvika termostater och försöka trimma in din anläggning med fasta strypningar.
Man kan i vissa fall kontrollera/justera hastighet på cirkulationspumpen för värmeslingan, men risken är om du ökar den att temperaturdifferensen i värmepumpen på ut/in i värmeslingan blir för låg, på en pump av din typ ska du försöka hålla 5-7 grader differens.
Men börja med att lufta elementen, du ska då stänga av värmepumpen så att den inte cirkulerar vattnet i värmeslingan.
Yes, ska ha detta i åtanke efter luftning av elementen.
Vad gäller luftning så undrar jag om ska stänga av vp från displayen eller från säkerhetsbrytaren? ( gul text: får ej användas start och stopp)
Kanon! Jag kommer gåuseless skrev:'Apal armatur' är väl säkerhetsventilen för tappvattnet? Öppnar du den kommer det inte hända så mycket mer än att det blir blött någonstans. Jag gissar att påfyllningen av värmesystemet är nr 4.
Men jag håller med om att 0,5 bar är lite lågt. Man brukar rekommendera 0,1 bar per höjdmeter mellan tryckmätaren och värmesystemets högsta punkt plus 0,5 bar i marginal.
På nr 4 enligt bilden. Vad gör kran nr 5 i sammanhanget? Släpper den luften i kärlet?
Vad gör dom andra kranarna i systemet?