GK 100. Jag löser nu ditt inlägg från sept 2019.
 
Ok har det blivit någon annan lösning än prod/konsumtionssäkringar då eftersom du frågar?
 
Problemet är att jag har för dålig kabel. Klarar bara 25A. Behöver klara minst 35 A. Frågan är om jag skall gräva ner en ny kabel. Det är 91 m
 
Om jag minns rätt hade du egna kablar som ev går att utnyttja och huvudjobbet var mätarplats och första förgreningspunkt i något uthus nära E.ONs leveranspunkt. Kablar som tumregelmässigt klarar 25 A är oftast användbara vid 32 A också. Reder du ut det kan du sen finslipa på om det är värt med kabelbyte pga förluster som då iofs inte kostar "aktivt" bara minskad intäkt.
 
GK100 GK100 skrev:
Om jag minns rätt hade du egna kablar som ev går att utnyttja och huvudjobbet var mätarplats och första förgreningspunkt i något uthus nära E.ONs leveranspunkt. Kablar som tumregelmässigt klarar 25 A är oftast användbara vid 32 A också. Reder du ut det kan du sen finslipa på om det är värt med kabelbyte pga förluster som då iofs inte kostar "aktivt" bara minskad intäkt.
Jag kan ju prova med säkringar på 35A och begränsa växellikriktaren till 21,6 kw motsvarar 30A
Nu begränsar växellikriktaren vid 17,3 kw
 
S SPR skrev:
Jag kan ju prova med säkringar på 35A och begränsa växellikriktaren till 21,6 kw motsvarar 30A
Nu begränsar växellikriktaren vid 17,3 kw
25A säkringar löser ut vid toppar på19-20 kw
 
S SPR skrev:
Jag kan ju prova med säkringar på 35A och begränsa växellikriktaren till 21,6 kw motsvarar 30A
Nu begränsar växellikriktaren vid 17,3 kw
Du får reda ut förhållandena för din kabel och inte testa med 35 A. Har du inget onormalt kring kabelns förläggning och den nu är säkrad 25 A är det i praktiken ytterst sällan den inte passar med 32 A dvärgbrytare. Alltså ingen smältsäkring utan dvärgbrytare vid en sån övning och då behöver du knappast begränsa något heller.
 
GK100 GK100 skrev:
Du får reda ut förhållandena för din kabel och inte testa med 35 A. Har du inget onormalt kring kabelns förläggning och den nu är säkrad 25 A är det i praktiken ytterst sällan den inte passar med 32 A dvärgbrytare. Alltså ingen smältsäkring utan dvärgbrytare vid en sån övning och då behöver du knappast begränsa något heller.
Elektrikern kommer hit o kollar hur vi skall göra så får vi se vad som är möjligt och lönsamt
 