Lite funderingar om det är värt att installera FTX system
Fakta:
-Huset är från 1970
-Självdrag, pax fläktar i 2 badrum (gamla fläktar som väsnas)
-Platta på mark
-Har nyligen bytt träpanel och tilläggsisolerat
-Bytt alla fönster till 3-glas (med spaltventiler)
-Uppvärmning, Elradiatorer, luf/luftvärmepump i vardagsrummet.
Problem:
-Känns som luften står stilla i huset
-Temperaturen har stigit ca 0.5-1,5 grad efter renoveringen, men det känns ändå lika kyligt som innan renoveringen.
-Luftfuktigheten i sovrummen ligger på 45-60% i sovrummen på natten.
-Golven känns kalla
Tror ni det kommer märkas stor skillnad om vi installerar ett FTX system? Sovrum 1 upplevs som mest kyligt.
Fakta:
-Huset är från 1970
-Självdrag, pax fläktar i 2 badrum (gamla fläktar som väsnas)
-Platta på mark
-Har nyligen bytt träpanel och tilläggsisolerat
-Bytt alla fönster till 3-glas (med spaltventiler)
-Uppvärmning, Elradiatorer, luf/luftvärmepump i vardagsrummet.
Problem:
-Känns som luften står stilla i huset
-Temperaturen har stigit ca 0.5-1,5 grad efter renoveringen, men det känns ändå lika kyligt som innan renoveringen.
-Luftfuktigheten i sovrummen ligger på 45-60% i sovrummen på natten.
-Golven känns kalla
Tror ni det kommer märkas stor skillnad om vi installerar ett FTX system? Sovrum 1 upplevs som mest kyligt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ja komforten är det som är viktigast för oss, sen om vi sparar någon tusenlapp per år är bara bonus.
Nu testade vi att stänga alla tilluftventiler i det sovrum som är kallast, då ligger temperaturen på 23,5. Då borde man väl anta att med ett FTX system skulle vi även kunna få varmare klimat inomhus i hela huset då det blir värmeåtergivning via ftx systemet?
Nu testade vi att stänga alla tilluftventiler i det sovrum som är kallast, då ligger temperaturen på 23,5. Då borde man väl anta att med ett FTX system skulle vi även kunna få varmare klimat inomhus i hela huset då det blir värmeåtergivning via ftx systemet?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är riktigt att TFX-anläggningen inte ensamt kan värma upp bostaden, men den bidrar aktivt till att skapa ett bra inomhusklimat i hela bostaden.
I stället för att ta in uteluft genom ventiler i ytterväggarna i alla rum, vilket naturligtvis kyler ner golven under vinterhalvåret då den kalla uteluften rinner ner dit, så fördelar man uppvärmd tilluft till sovrum och uppehållsrum via takventiler, och den sugs sedan ut i hygienrum och tvättstuga, så de också blir varma och ombonade.
Och om man, som trådskaparen, har en Luft-luft-värmepump, så ser ftx-systemet till att den uppvärmning, som värmepumpen skapar, fördelas ut till alla rum.
Jag vet, då vårt hus, byggt för tio år sedan, endast har en LLVP somvärmekälla, och FTX för att sprida värmen och sköta ventilationen.
Vårt hus är visserligen inte så stort, 108 kvm BOA med tre sovrum och öppet mellan vardagrum, matplats och kök.
Vi bor visserligen längre söderut än TS, men värmepumpen går hos oss aldrig på mer än
fläktläge ½ eller 1 av 4.
Och april - september är värmepumpen avstängd.
(Fast i år, med kall och blåsig senvinter, fick VPn gå ända till den 15/4 )
I stället för att ta in uteluft genom ventiler i ytterväggarna i alla rum, vilket naturligtvis kyler ner golven under vinterhalvåret då den kalla uteluften rinner ner dit, så fördelar man uppvärmd tilluft till sovrum och uppehållsrum via takventiler, och den sugs sedan ut i hygienrum och tvättstuga, så de också blir varma och ombonade.
Och om man, som trådskaparen, har en Luft-luft-värmepump, så ser ftx-systemet till att den uppvärmning, som värmepumpen skapar, fördelas ut till alla rum.
Jag vet, då vårt hus, byggt för tio år sedan, endast har en LLVP somvärmekälla, och FTX för att sprida värmen och sköta ventilationen.
Vårt hus är visserligen inte så stort, 108 kvm BOA med tre sovrum och öppet mellan vardagrum, matplats och kök.
Vi bor visserligen längre söderut än TS, men värmepumpen går hos oss aldrig på mer än
fläktläge ½ eller 1 av 4.
Och april - september är värmepumpen avstängd.
(Fast i år, med kall och blåsig senvinter, fick VPn gå ända till den 15/4 )
Ja det är rejält lyft för inomhusluften. Bor själv i ett hus där man har "självdrag" och bytte alla dörrar och fönster. Har installerat mekaniskt frånluft men känns som jag skulle velat ha ett ftx också, men har ingen plats på vinden så det känns som för dyrt projekt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 499 inlägg
Skulle absolut installera FTX för luften och komfortens skull. Ni får mindre kyla vid spaltventilerna men golven kommer fortfarande vara kalla. Där är det nog matta som gäller
Det är just spridningen av värmen vi gärna vill åt, då vi i tex vardagsrummet ofta har över 23 grader. Har öppen spis i vardagsrummet också. O när vi eldar kan temperaturen gå upp mot 27-30 grader, så trevligt om nan kan sprida den värmen till hela husetKnockOnWood skrev:Det är riktigt att TFX-anläggningen inte ensamt kan värma upp bostaden, men den bidrar aktivt till att skapa ett bra inomhusklimat i hela bostaden.
I stället för att ta in uteluft genom ventiler i ytterväggarna i alla rum, vilket naturligtvis kyler ner golven under vinterhalvåret då den kalla uteluften rinner ner dit, så fördelar man uppvärmd tilluft till sovrum och uppehållsrum via takventiler, och den sugs sedan ut i hygienrum och tvättstuga, så de också blir varma och ombonade.
Och om man, som trådskaparen, har en Luft-luft-värmepump, så ser ftx-systemet till att den uppvärmning, som värmepumpen skapar, fördelas ut till alla rum.
Jag vet, då vårt hus, byggt för tio år sedan, endast har en LLVP somvärmekälla, och FTX för att sprida värmen och sköta ventilationen.
Vårt hus är visserligen inte så stort, 108 kvm BOA med tre sovrum och öppet mellan vardagrum, matplats och kök.
Vi bor visserligen längre söderut än TS, men värmepumpen går hos oss aldrig på mer än
fläktläge ½ eller 1 av 4.
Och april - september är värmepumpen avstängd.
(Fast i år, med kall och blåsig senvinter, fick VPn gå ända till den 15/4 )
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 499 inlägg
Installerat, injusterat och klart då hoppas jag?
Det går att bygga ett luftcirkulationssystem likt luftvärme om man verkligen vill ha ordentligt värmeombyte, annars tycker jag öppna dörrar är effektivare än FTX spridningen. Tilluftstempen på mitt aggregat brukar ligga strax under rumstemperaturen
Det går att bygga ett luftcirkulationssystem likt luftvärme om man verkligen vill ha ordentligt värmeombyte, annars tycker jag öppna dörrar är effektivare än FTX spridningen. Tilluftstempen på mitt aggregat brukar ligga strax under rumstemperaturen