Moderator
· Stockholm
· 52 014 inlägg
Det här är ju rätt underligt. Om du mäter 400V i spisen, så måste du ju ha minst två faser i uttaget. Det kan inte vara fas, nolla och jord.Lars Henningsson skrev:
Han menade nog att det var en blå ledning, inte att det var en nolla.
En gammal Huskvarna regina typ 20 år kanske med guten kontakt som inte går att öppna.
Jag vet då inte vilka kablar som var kopplade var men jag mätte upp exakt 400V
Det är 2 säkringar till spisen och skruvar jag ut vilken som så slocknar spisen om det kan vara till hjälp.
Jag vet då inte vilka kablar som var kopplade var men jag mätte upp exakt 400V
Det är 2 säkringar till spisen och skruvar jag ut vilken som så slocknar spisen om det kan vara till hjälp.
Det är den gamla spisen du pratar om nu eller?
Ja det är den gamla spisen. Den nya behöver väl nollan som någon skrev så den funkar inte "mycket" iaf
Vad jag förstår har den blå kabeln i vägg-kontakten blivit brun i det fasta kontakten till den gamla spisen.....
Du får nog titta i elcentralen hur matningen till uttaget är kopplat. Troligtvis ligger då blå på en egen säkring och används som en fas. Du har alltså ingen nolla fram till uttaget idag.
Antingen lägger du om den blåa kabeln på nollskenan i centralen och kör 1-fas på den nya spisen. Eller så får du dra en ny 3-fas matning fram till spisen. Detta kan även behövas göras om matarkabeln idag är för tunn för att köra 1-fas. Du behöver troligtvis 4mm2 kabel fram till spisen för att klara effekten.
Skulle rekommendera dig att ringa en elektriker.
Antingen lägger du om den blåa kabeln på nollskenan i centralen och kör 1-fas på den nya spisen. Eller så får du dra en ny 3-fas matning fram till spisen. Detta kan även behövas göras om matarkabeln idag är för tunn för att köra 1-fas. Du behöver troligtvis 4mm2 kabel fram till spisen för att klara effekten.
Skulle rekommendera dig att ringa en elektriker.
det är därför det blir lite virrigt var strön finns och inte finns. Det beror ju på var man testar någonstans
Japp, så får det bliM M Flo skrev:Du får nog titta i elcentralen hur matningen till uttaget är kopplat. Troligtvis ligger då blå på en egen säkring och används som en fas. Du har alltså ingen nolla fram till uttaget idag.
Antingen lägger du om den blåa kabeln på nollskenan i centralen och kör 1-fas på den nya spisen. Eller så får du dra en ny 3-fas matning fram till spisen. Detta kan även behövas göras om matarkabeln idag är för tunn för att köra 1-fas. Du behöver troligtvis 4mm2 kabel fram till spisen för att klara effekten.
Skulle rekommendera dig att ringa en elektriker.
Du kom just med lösningen Kabeln är en 4mm2 så bara att koppla om i centralen till nolla istället och köra spisen på enfas. Det går ju ser jag på schemat. Tack M FLOM M Flo skrev:Du får nog titta i elcentralen hur matningen till uttaget är kopplat. Troligtvis ligger då blå på en egen säkring och används som en fas. Du har alltså ingen nolla fram till uttaget idag.
Antingen lägger du om den blåa kabeln på nollskenan i centralen och kör 1-fas på den nya spisen. Eller så får du dra en ny 3-fas matning fram till spisen. Detta kan även behövas göras om matarkabeln idag är för tunn för att köra 1-fas. Du behöver troligtvis 4mm2 kabel fram till spisen för att klara effekten.
Skulle rekommendera dig att ringa en elektriker.
Haha! Du måste ju fortfarande bygla i plinten på spisen etc. Hoppas du vet vad du gör.....Lars Henningsson skrev:
Jag skulle rekommendera dig att anlita en elektriker.
Gjuten kontakt som inte går att öppna, uttag som passar alla nya spisar och 4 kvmm går inte ihop.
Har du ett perilexuttag eller har du något annat? En bild på propp, uttag (med/utan kåpa) samt elcentral skulle vara klargörande.
Jag skulle starkt avråda från att du börjar koppla om något i centralen.
Har du ett perilexuttag eller har du något annat? En bild på propp, uttag (med/utan kåpa) samt elcentral skulle vara klargörande.
Jag skulle starkt avråda från att du börjar koppla om något i centralen.
Redigerat:
Inte helt enligt standard. Men visst går det ihop.
Vad skulle du haft för kontakt?