Ska byta spis och undrar hur jag ska koppla in den.
Bild 1 är befintlig spis inkopplad med en fas ( svart ) .
Blå används inte och är ström på. Finns då 2 faser framme i uttaget, blå och svart.
Bild 2 är nya spisen.
 
  • Befintlig spis inkopplad med elektriska kablar till en kopplingsdosa, en svart och en blå kabel är synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Inkoppling av en spis med flera kablar kopplade till en anslutningstavla.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
tommib
Läs spisbibeln.

Din gamla spis är inkopplad med två faser (svart+brun) eftersom det är en 400 V spis.

Din nya är en 230 V spis och kräver således nolla. Hur ser det ut i anslutningspunkten?
 
Svart och blå är faser och den blå används inte.
 
Dom 2 nedre hålen sitter den blå och den svarta
 
Märklig inkoppling men troligen är den bruna nollan som är byglade med L1-L3. Fasen svart sitter där nollan ska vara. Den blå är en fas ( men används inte) Hur som helst så funkar den gamla spisen men som 1 fas-spis.
Den nya spisen borde funka om svart och blå blir L1och L2 och den bruna nolla... vad tror ni...vågar man testa ?
 
A
NEJ
MAN MÄTER!!!
 
  • Gilla
Anders Alvarsson och 3 till
  • Laddar…
Man kan med säkerhet se att brun INTE är nolla, om den bef. spisen är korrekt inkopplad. Så om du kopplar den som nolla så ryker den nya spisen.

Du skriver att blå inte är inkopplad, men att det finns spänning på den. Hur har du kosntaterat att det finns spänning på den?
 
Observera att den bef. spisen går på två faser. Det är INTE en enfas spis.
 
  • Gilla
Henrik.woll och 2 till
  • Laddar…
Ska man vara petig är den kopplad för 400V enfas. Men det är nog överkurs för TS. Brun är inte nolla.
 
H hempularen skrev:
Man kan med säkerhet se att brun INTE är nolla, om den bef. spisen är korrekt inkopplad. Så om du kopplar den som nolla så ryker den nya spisen.

Du skriver att blå inte är inkopplad, men att det finns spänning på den. Hur har du kosntaterat att det finns spänning på den?
Visa bilaga 396420

Ber om ursäkt. Hade undermålig mätutrustning innan. Har 400V mellan brun och svart och 230 mellan jord och alla.
Blå ingen spänning och inte inkopplad.
Men problemet kvarstår, den nya spisen funkar inte.
 
Den nya spisen behöver en nolla för att fungera är det en induktions spis eller något annat med elektronik är det inte otroligt att du har förstört den. Man kontrollerar innan man kopplar.
 
  • Gilla
tompaah7503
  • Laddar…
tommib
Jag frågar igen, hur ser det ut i anslutningspunkten, dvs väggen. Har du ett uttag där eller är det en plint.

Har du läst spisbibeln?
 
  • Gilla
etompau
  • Laddar…
Anslutningspunkten är en vanlig utanpåliggande kontakt som alla nya spisar passar till.
Jag skruvade loss den och såg då på baksidan att inkopplingen och kabeln var en vanlig 1 fas med jord nolla och fas.
Ger upp nu:worried: En elektriker får komma å fixa till detta.
Tack alla iaf (y)
 
Så du har bara två faser och jord i uttaget då?
Vad är det för spis?
 
U
Har den gamla spisen varit inkopplad i samma uttag?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.