Hej!

Vet att detta ämne varit på tapeten förut.

Jag har igår kopplat in dimmerpuck (100w) och vid ned-dimmrat flimrar samtliga ljuskällor. Vid ca 50% upp till 100% ljus flimrar det inte:
https://www.bauhaus.se/dimmerpuck-schneider-universal-led-100w

Det är en lampa:
https://www.ljustema.se/takpendlar/22376-manola-20l-takkrona-svart-7391534066178.html

med 20 dimbara led-ljuskällor:
https://www.ljustema.se/e14/22833-edison-deco-led-lyktlampa-amber-e14-2000k.html

Har ingen nolla. Vad misstänker ni är felet? Börjar bli frustrerad.

Med vänliga hälsningar
Oscar Rönnbäck
 
Ja då kan vi bocka av att Schneiders universaldimmer WDE008301 inte funkar med 20 st av Herstal Edison Deco LED. Dom skriver också lite längre ned på lampsidan att märkningen "dimmerkompatibel" inte innebär att den är dimmerkompatibel utan att den kanske är dimmerkompatibel...

Du har två vägar att gå, antingen surva in till Herstal och leta efter en tabell över dimmers som de har provat fungera med deras "dimmerkompatibla" lampor, eller surfa in till Schneider https://www.se.com/se/sv/work/support/local/dimmertool.jsp och kolla vilka LED-lampor som de har provat fungera ihop med denna dimmer. Observera att det ska fungera med 20 st lampor.

Det är alltså så att en traditionell dimmer i kombination med en LED-lampa (allt för 230 V) alltid är en chansning om man inte i förväg vet att en viss kombo faktiskt fungerar. LED kräver en annan teknik, drivdon med inbyggd dimmer.

Lycka till!
 
  • Gilla
Oscaar92
  • Laddar…
God morgon,
Då får jakten fortsätta i djungeln. Tack för hjälpen!

Med vänliga hälsningar
Oscar Rönnbäck
 
O Oscaar92 skrev:
God morgon,
Då får jakten fortsätta i djungeln. Tack för hjälpen!

Med vänliga hälsningar
Oscar Rönnbäck
Jag hade testat med Plejd, den är i mina ögon enklast och klarar de flesta LED-ljuskällor som kan dimras. Dock kräver den nolla så det kanske behöver fixas lite i i din elanläggning innan den går att koppla in.
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
Müssli Müssli skrev:
Jag hade testat med Plejd, den är i mina ögon enklast och klarar de flesta LED-ljuskällor som kan dimras. Dock kräver den nolla så det kanske behöver fixas lite i i din elanläggning innan den går att koppla in.
Hej, värt att fundera på. Jag bor i nyproduktion och där dimmern ska vara är det 3 seriekopplade vippor, den i mitten ska alltså ha dimmer. Måste väl separera den från de resterande 2? Måste dra nolla till centralen, lampan och vippan så det blir en egen säkring?

Rätta mig om har fel!

Många frågor, måste dessvärre erkänna att jag jag EL-programmet i gymnaster men aldrig arbetat med el. Tog studenten 2011 och var sjukskriven under hela praktiken då jag opererade handen och hade mycket problematik med den då.
 
  • Gilla
andth
  • Laddar…
För att styra en dimmer med tryckknapp krävs att den är återfjädrande. Mig veterligen finns inga trevägs strömställare som kan kompletteras med en fjäder. Hur gjorde du med Schneiderdimmern?

Jag ser inget behov av en egen grupp här. Man behöver bara fiska fram en nolla som tillhör den grupp som är aktuell.
 
Jag har en fjäder och är medveten om det.

Jag tar en bild när jag kommer hem så får du se hur det ser ut :)

Med vänliga hälsningar
Oscar Rönnbäck
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
För att styra en dimmer med tryckknapp krävs att den är återfjädrande. Mig veterligen finns inga trevägs strömställare som kan kompletteras med en fjäder. Hur gjorde du med Schneiderdimmern?

Jag ser inget behov av en egen grupp här. Man behöver bara fiska fram en nolla som tillhör den grupp som är aktuell.
Hej. Med Schneiderdimmern sitter bakom vippan, där finns det ett litet hål som jag satte fjädern i och det gick fint.

Kom hem sent ikväll. Nollan som inte är kopplad någonstans ska tas bort, oroa er inte.

Brun med stort X är till det uttaget under, lilla x:et är från uttaget ovanför.
Grå kabel är tändtråd. Det är rätt kopplat, detta är andra "pucken" jag testar och resultatet är det samma, flimmer vid ned-dimrat. Om jag nu vill skaffa en som kräver nolla, hur löser jag det?

Med vänliga hälsningar
Oscar R
 
  • Hand håller en elinstallationsväggplatta bredvid öppen anslutningsdosa med synliga kabelkopplingar och dimmermodul.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Eluttag och strömställare med exponerad kabeldragning och ansluten dimmermodul på vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag missade att din ursprungliga dimmer inte hade en nolla. Denna typ av dimmer är en dubbel chansning med LED. Nu har du provat två. En dimmer med nolla är heller inte garanti, men vill du prova har du ju en blå ledare där i dosan. Är det en neutralledare? Det behöver du kolla genom att titta i matande kopplingsdosa.

Jag ser också att du har tre st envägs strömställare, inte 1 st trevägs. Då förstår jag att fjädern passade.

Jag ser också att du har skarvat fasledaren två gången, en gång i dimmern och en gång till i strömbrytaren. Jag skulle rekommendera att du förgrenar detta via en toppklämma typ Wago 221. Kolla bara att den får plats, eller placera den i dosan intill.
 
Nolledaren har jag dragit som ej är inkopplad, den som är kopplad är då ingen nolla.

Jag kollade i skarvdosan som är där lampan är men lyckas inte lista ut hur det är kopplat, jag har ingen multimeter.

Så, jag har en annan variant till Wago 221, jag tänkte testa koppla om direkt. Jag undrar dock hur du menar. Inte hållit på med el sedan första halvåret på 2011. Är det det alla 3, dvs, de två bruna samt den ljusblå som ska kopplas ihop med Wago? (Vi kallar det Wago för enkelhetens skull)

Med vänliga hälsningar
Oscar R
 
Är det kanske så att jag ska koppla ihop brun/blå och sedan sätta dit en tredje kabel så det endast går in 1 kabel vid utgången?

Med vänliga hälsningar
Oscar R
 
Jo just det, den blå som går mellan strömbrytare och puck ska inte vara blå. Välj en tändtrådsfärg, vad som helst utom blå och grön/gul.

I lampdosan ska det finnas en nolla, och i din anläggning bör den vara blå. Har du verkligen ingen blå ledare där? Plus en grå som är tändtråden från pucken enligt bild, om den inte byter färg i en kopplingsdosa. Leta efter en nolla i den dosa som är närmast strömbrytardosorna.

Förgreningen med Wago ska sammankoppla inkommande fas (uppifrån?), utgående fas nedåt, fas till strömbrytaren och slutligen fas till pucken. Fyra ledare. Ingen blå ska med här. Den kan ev fördelas i en annan Wago ifall det skulle behövas, men just nu är det endast pucken som vill ha en nolla.
 
Den här fantastiska skissen kanske hjälper:

Handritad skiss med linjer som representerar rörledningar och märkning för vatten, ventiler och anslutningar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
Leif i Skåne och 1 till
  • Laddar…
Det finns flertal blå ledare, en som går till lampan och några cm där ifrån kopplas ihop med ca 4/5 st andra blå.

Istället för att skarva vidare via vipporna så kopplas de 3 ihop i wago tillsammans med en ledare till dimmern?
Så, nollan finns inte i uttagen. När jag testade att koppla med nollan så lös lampan hela tiden, ingen dimmer funktion. Antagligen för att dimmern inte hade nolla.

Jag skickar 3 nya bilder så ska du få se med en förklaring till hur det är kopplat.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
För att styra en dimmer med tryckknapp krävs att den är återfjädrande. Mig veterligen finns inga trevägs strömställare som kan kompletteras med en fjäder. Hur gjorde du med Schneiderdimmern?

Jag ser inget behov av en egen grupp här. Man behöver bara fiska fram en nolla som tillhör den grupp som är aktuell.
Jodå, jag har en 3 knappars Elko RS, fjädrar på två knappar, den 3e styr en lampa utan dimmer.

Däremot höll jag på att bli tokig när fjädrarna skulle monteras. Det såg ut att finnas ett ”säte” för fjäder på själva brytaren, alla försök att få dit en fjäder resulterade i att den flög över hela rummet. Sedan upptäckte jag att den skall klämmas fast på själva vippan.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.