Fördelen med att köra 400v två fas är att man inte behöver lika grova kablar fram mot att köra samma effekt på 230v
 
D Daniel 109 skrev:
Men det kan du ju. Hällar kan delas på två separata faser och spisar på tre. Att det är tre 230V laster i stället för 400V laster har ingen praktisk betydelse.
Vi kan ja. Men inte i stora delar av EU
5 50procent skrev:
Se elementet eller apparaten som 3 st enfaslaster med den totala effekten 4000w

För att få den totala effekten 4000 så delar man den med 3
4000/3=1333w
1333/230=5,7
Strömmen blir då per enfaslast 5.7A

5.7x3= 17A

Har man samma effekt men kopplar den som 2 st enfaslaster blir strömmen per fas

4000/2=2000w

2000/230= 8.5A

På enfas blir det 4000/230=17A

4000w är 4000w oavsett om det är 1,2 eller 3-fas, men 4000w mellan L1 och L2 blir inte 10A, det blir ~8.5A

Om jag kopplar in ett element mellan L1 och L2. Det går 10A ström i kablarna. Vilken effekt ger elementet?
 
5
Tomtom79 Tomtom79 skrev:
Vi kan ja. Men inte i stora delar av EU



Om jag kopplar in ett element mellan L1 och L2. Det går 10A ström i kablarna. Vilken effekt ger elementet?
4600w

Om du hade haft 2 st enfas laster där varje fas belastades med 10A var vilken effekt skulle du få?
 
5 50procent skrev:
4600w

Om du hade haft 2 st enfas laster där varje fas belastades med 10A var vilken effekt skulle du få?
jag håller inte med dig där. Svaret på min fråga skulle jag säga är 4000. Någon som håller med 50procent? Notera att nollan inte är inkopplad i min fråga...

på din fråga däremot 4600, om fasspänningen är 230v.
 
5
Tomtom79 Tomtom79 skrev:
jag håller inte med dig där. Svaret på min fråga skulle jag säga är 4000. Någon som håller med 50procent? Notera att nollan inte är inkopplad i min fråga...

på din fråga däremot 4600, om fasspänningen är 230v.
Jag får faktiskt backa och hålla med dig, med 400v och två olika faser och utan nolla så blir det 4000w
Dvs den tredje fasen ska givetvis inte räknas med..
Det är jag som bara är flummig...
 
Redigerat:
  • Gilla
Tomtom79
  • Laddar…
5 50procent skrev:
Jag får faktiskt backa och hålla med dig, med 400v och två olika faser och utan nolla så blir det 4000w
Dvs den tredje fasen ska givetvis inte räknas med..
Det är jag som bara är flummig...
Va skönt, började tro att jag blivit tokig inatt när jag satt och räknade.
 
  • Gilla
50procent
  • Laddar…
Med 2000W mellan L1-L2 och 2000W mellan L2-L3 blir fasströmmarna:
L1=5A
L2=8,65A
L3=5A
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Tomtom79 Tomtom79 skrev:
Problemet med nya hällar är att 4000W vid 230V motsvarar 17A medans det bara är 10A om det hade varit 400V över lasten.
Detta är helt korrekt, om vi pratar två poler, L-L respektive L-N. Såsom spisen kom levererad är det heller inte OT.
Tomtom79 Tomtom79 skrev:
Så ofta när man köper ny spis numera så kommer strömmarna bli högre vid samma totaleffekt på spisen.
Detta är också korrekt, i praktiken. Oftast drar man igång en platta. Hur är belastningen fördelad då i en modern spis? Inte alls, all ström går i en av faserna och tyvärr nollan. Med en 400 V-spis hade en lägre ström fördelats på två faser.

Det är först när man nyttjar hela spisen samtidigt och drar ström från samtliga faser som 400 V och 230 V inte spelar nån roll, det blir samma ström i de tre fasledarna i alla fall.
 