180 ohm betyder att slingan avger ca 290 W. 92 ohm ger 575 W.
Båda värde är väl rimliga, detta sagt utan att veta hur stort badrummet är.

Förutom ohmmätning är det ju isolationsmätning som ska göras.
 
  • Gilla
AlwaysAndForever
  • Laddar…
Resistansen stiger med temperaturen. Siffran i bruksanvisningen lär avse rumstemperatur.
Gjorde elektrikern isolationsmätningen också?
 
  • Gilla
AlwaysAndForever
  • Laddar…
E etompau skrev:
180 ohm betyder att slingan avger ca 290 W. 92 ohm ger 575 W.
Båda värde är väl rimliga, detta sagt utan att veta hur stort badrummet är.

Förutom ohmmätning är det ju isolationsmätning som ska göras.
Men isolationmärning går väl inte göra nu när badrummet är helt klart?

Visar ju sig nu iaf att elektrikern inte gjort nån mätning.
Så nu hoppas jag bara att det räcker att stänga av golvvärmen å testa den imorgon och se vad den visar i ohm då.
Prata med tekniker mm idag å ja puh dessa nissar har verkligne inte skött sina kort rätt när de gjort badrummet. Inga papper ifyllda. Kontroller eller foton på hur det är lagt osv.
 
A AlwaysAndForever skrev:
Men isolationmärning går väl inte göra nu när badrummet är helt klart?

Visar ju sig nu iaf att elektrikern inte gjort nån mätning.
Så nu hoppas jag bara att det räcker att stänga av golvvärmen å testa den imorgon och se vad den visar i ohm då.
Prata med tekniker mm idag å ja puh dessa nissar har verkligne inte skött sina kort rätt när de gjort badrummet. Inga papper ifyllda. Kontroller eller foton på hur det är lagt osv.

Jo en isolationsmätning mellan jordtråd och värmekabel låter sig göras även om kabeln nu är ingjuten.
En isolationsmätare mäter resistansen med en högre spänning (flera hundra volt) och på så vis kan man se om det skulle finnas någon skada på kabeln som "läcker" ström mot jord/golv.
 
E etompau skrev:
Jo en isolationsmätning mellan jordtråd och värmekabel låter sig göras även om kabeln nu är ingjuten.
En isolationsmätare mäter resistansen med en högre spänning (flera hundra volt) och på så vis kan man se om det skulle finnas någon skada på kabeln som "läcker" ström mot jord/golv.
Jaha. Verkar ju som jag, som är helt okunnig, får förklara för elektrikern. Trots han är behörig. Hur gör man det praktiskt vis nu
 
E etompau skrev:
Jo en isolationsmätning mellan jordtråd och värmekabel låter sig göras även om kabeln nu är ingjuten.
En isolationsmätare mäter resistansen med en högre spänning (flera hundra volt) och på så vis kan man se om det skulle finnas någon skada på kabeln som "läcker" ström mot jord/golv.
För han öppnade ju termostaten å tog ut sladdar bakom och testade
 
A AlwaysAndForever skrev:
Men isolationmärning går väl inte göra nu när badrummet är helt klart?

Visar ju sig nu iaf att elektrikern inte gjort nån mätning.
Så nu hoppas jag bara att det räcker att stänga av golvvärmen å testa den imorgon och se vad den visar i ohm då.
Prata med tekniker mm idag å ja puh dessa nissar har verkligne inte skött sina kort rätt när de gjort badrummet. Inga papper ifyllda. Kontroller eller foton på hur det är lagt osv.
Motståndet blir bra att mäta när kabeln svalnat men som så många skrivit se till att "megga", isolationsmäta den också det är viktigare även om båda ska med i det formella protokollet du ev kan ha nytta av i framtiden.

Och att mätningen görs nu är inget problem att det finns med i de tidigare stegen är bara som sagt för att kunna stoppa i tid om något gått fel under arbetets gång. Med korrekta resultat nu är allt formellt rätt vad gäller det som kan användas i garantiärenden avseende elektrisk provning tyvärr kanske ändå bilder etc på läggningen saknas om sånt krävs.
 
A
Vad kom du överrens om med dina hantverkare i avtalet när de gjorde badrummet?


Dvs vad står där på vad de ska lämna efter sig för att vara klara?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.