Hej!

Någon som kan förklara varför det helt plötsligt inte kommer ut någon värme i elementen när pannan är avstängd, fast tankarna är på 80 grader? Är det någon luftbubbla i systemet? Någon ventil som inte släpper på värmen när solen lyser in i rummen så det tror att det är varmt?

Bilden jag ritat på visar att värmen går enda fram dit till trekorset sen är det kallt resten av vägen till cirkulationspumpen..

Har börjat krångla så här efter vi haft igång elpatronen, har stängt av den och när vi sen eldat upp igen så kommer det ut värme som det ska i elementen dagen efter fast pannan inte är ingång. Men nu så verkar det bara funka varannan gång.. blir tokig på detta.. bifogar bilder på hur vårat system ser ut.
 
  • Ritning på uppvärmningsrör med markerad värmeflödesväg fram till trekorset i en pannrumsmiljö.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmesystem med panna, rör och cirkulationspump i ett pannrum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gul ackumulatortank i ett värmesystem med kopparledningar och ventiler i ett pannrum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat:
S
Roterar pumpen i bild 2?
Är shuntventilen i bild 1 öppen mot radiatorerna?
Läckage från automatiska avluftaren över pannan bild 2.
Är den röda lilla ratten på den stängd?
Kontrollera systemtrycket som kan ha sjunkit pga läckage. Bör vara minst 0,5 bar eller 5 mvp lite beroende på om ni har öppet eller slutet expansionskärl.
 
Krilleman
Det är ju shuntventilen som styr vilken värme som ska gå ut i radiatorerna.
Och du har en manuell sådan.

Vilken inställning står det på den?
Ser ut att vara en äldre ESBE. Brukar normalt vara graderad 0-10.
0=ingen värme alls ut i radiatorerna & 10 är helt öppen.

Äldre ESBE manuell shuntventil monterad på kopparledningar, svår att se inställningen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
S Stegatorparn skrev:
Roterar pumpen i bild 2?
Är shuntventilen i bild 1 öppen mot radiatorerna?
Läckage från automatiska avluftaren över pannan bild 2.
Är den röda lilla ratten på den stängd?
Kontrollera systemtrycket som kan ha sjunkit pga läckage. Bör vara minst 0,5 bar eller 5 mvp lite beroende på om ni har öppet eller slutet expansionskärl.
Cirkulationspumpen funkar som den ska. Ventilen är fullt öppen, står på 10. Bifogar bild.
Och den där lilla röda hatten, är det denna du menar som jag också tagit bild på, sitter ovanpå pannan?
Trycket i systemet är bra, ingen luft i elementen, bifogar bild på det med. Tack för svar
 
  • Cirkulationspump med öppen ventil inställd på 10, kopplad till kopparledningar med synlig fukt och röda detaljer.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Rörgenomföring med ventil inställd på 10 och en liten röd hatt ovanpå, inne i ett pannrum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Röd expansionskärl med tryckmätare och ventiler i ett värmesystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Krilleman Krilleman skrev:
Det är ju shuntventilen som styr vilken värme som ska gå ut i radiatorerna.
Och du har en manuell sådan.

Vilken inställning står det på den?
Ser ut att vara en äldre ESBE. Brukar normalt vara graderad 0-10.
0=ingen värme alls ut i radiatorerna & 10 är helt öppen.

[bild]
Den är på fullt. Har ju lärt mig nu att det är shuntventilen iallafall. Bifogar bild och tack för svar
 
  • Shuntventil inställd på fullt monterad på kopparledningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Agynna
  • Laddar…
Ingen som har vridit på shuten ? Det högra röret ska vara varmt, det rakt ner är returen från elementen och det till vänster ska bli varmt, går till elementen., Känn på det vänstra och vrid på shunten, ( den typen går att snurra 180 grader ) mot 5 och se vad det blir på röret, Är det samma temp röret ner som det till vänster. Se efter som dom säger att cirkpumpen snurrar , en blank mutter i änden på den, lossa den kommer bara lite vatten inget sprut och se in i hålet med lampa,axeln syns där och om den snurrar
 
Krilleman
Shuntventilen på 10 och 80º i topp tank så ska du teoretiskt få ut just 80º på radiatorerna.

Har du lossat på skruven på den gröna cirkulationspumpen som betjänar radiatorerna för att bekräfta att axeln snurrar??
Det brukar komma lite vatten vid denna manövern, men det brukar inte vara så mycket.

Värmesystem med cirkulationspump, rörinstallationer och shuntventil i källare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Sen så måste du byta luftningen ovan pannan som redan nämnts, den läcker mycket, även shuntventilen läcker ju ser man även tydligt. Men blandningsventilen + röret under är också väldigt missfärgad. :thinking:
 
Hmm..:thinking: Är kanske ute å cyklar men brukar inte "pilen" var där den stänga porten är. Isofall är skalan på shunt satt fel.
 
  • Gilla
Stegatorparn
  • Laddar…
Krilleman Krilleman skrev:
Shuntventilen på 10 och 80º i topp tank så ska du teoretiskt få ut just 80º på radiatorerna.

Har du lossat på skruven på den gröna cirkulationspumpen som betjänar radiatorerna för att bekräfta att axeln snurrar??
Det brukar komma lite vatten vid denna manövern, men det brukar inte vara så mycket.

[bild]

Sen så måste du byta luftningen ovan pannan som redan nämnts, den läcker mycket, även shuntventilen läcker ju ser man även tydligt. Men blandningsventilen + röret under är också väldigt missfärgad. :thinking:

Provade att vrida lite just på cirkulationspumpens silvriga skruv för tänkte om det är ngt där, men kom vatten så vred tillbaka igen som det är på bilden. Och shuntventilen brukar inte läcka men den gjorde det nu när jag vred på den lite för och se om det hände något med värmen. Har också sett att de är missfärgat här och var och att det kanske måste bytas :thinking:
men den grejen uppe på pannan är den till för att lufta om det blir för varmt i systemet eller vad är den till för? Går ju att skruva på den röda lilla pluppen som ovanstående sa.
 
  • Cirkulationspump med skruv i förgrunden och otydlig bakgrund, möjliga läckagespår och missfärgningar synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
V Vector skrev:
Hmm..:thinking: Är kanske ute å cyklar men brukar inte "pilen" var där den stänga porten är. Isofall är skalan på shunt satt fel.
Har med funderat på det för känns som man "stänger av" den när den står på 10, men vi brukar ställa den på 0 på sommaren för att det bara ska bli varmvatten när vi eldar och det har funkat :thinking:
 
S
Den röda pluppen ska vara stängd, öppnas bara när man fått luft i systemet.
Står den alltid öppen blir det garanterat läckage.

Vrid shuntventilen så pilen på ratten pekar 45° neråt höger så borde det komma värme om min teori stämmer.
 
Jepp kommer liiiite vatten men inget sprut, den sitter lite trångt till, annars med fattigmans stetoskop, en stor mejsel mellan örat och pumpen, samtidigt vrider du på det orange vredet på pumpen, farthållare med 1 - 2 - 3 det ska höras att den går fortare eller saktare, ändrar fart, inget ljud då står den still,kan hjälpas igång med en mejsel i hålet ( skruvspår i axeln ) stäng gärna av pumpen när du gör det, blir en överraskning när mejseln börjar sprattla i handen.
 
J jonaserik skrev:
Jepp kommer liiiite vatten men inget sprut, den sitter lite trångt till, annars med fattigmans stetoskop, en stor mejsel mellan örat och pumpen, samtidigt vrider du på det orange vredet på pumpen, farthållare med 1 - 2 - 3 det ska höras att den går fortare eller saktare, ändrar fart, inget ljud då står den still,kan hjälpas igång med en mejsel i hålet ( skruvspår i axeln ) stäng gärna av pumpen när du gör det, blir en överraskning när mejseln börjar sprattla i handen.
Vet att pumpen funkar som den ska för ställde den på läge 3, fullt häromdagen när jag pratade med en firma via telefon om problemet och då ökade pumpen så den snurrar hela tiden. Allt funkar som sagt när man eldar, vi brukar tända pannan på kvällen, sen dagen efter på förmiddagen så är elementen kalla typ varannan gång, funkade igår förmiddag men inte idag förmiddag och detta problemet har bara börjat sen vi började använda elpatronen till värme och varmvatten för ngn vecka sen. Vi har annars bara använt elpatronen på sommaren till varmvatten, va första året i somras, bara bott i huset i 2 år. Sen sa ngn man kunde använda den på vintern också för att det inte ska bli iskallt i huset å systemet så man kunde ha den på 50 grader och elda upptill. Funkade bra första dagen sen andra dagen inte å ja nu funkar det ibland å ibland inte. Har ju lärt lite lite nya grejer om värmesystemet nu iallafall :)
 
S Stegatorparn skrev:
Den röda pluppen ska vara stängd, öppnas bara när man fått luft i systemet.
Står den alltid öppen blir det garanterat läckage.

Vrid shuntventilen så pilen på ratten pekar 45° neråt höger så borde det komma värme om min teori stämmer.
Okej, den var lite öppen kände jag men då vrider jag den så den blir stängd då! Shuntventilen ska vara rätt, får se imorgon om det vill funka som det ska då, eldar just nu för blir som sagt kallt inomhus när elementen inte får någon värme och brukar elda på kvällen. Tack för svar, har lärt mig många nya saker om värmesystemet :)
 
S
Shuntventilens pil pekar mot stängd port så det lär bli kallt och pumpen får inget vatten.
Skalan behöver vridas 180° för att det ska bli rätt.
 
  • Gilla
Vector och 1 till