Din-monterade DC-brytare mm
Mao är strängsäkringar onödigt i mitt fall.
Inkopplingspunkter blir det samma eftersom det redan är inkopplat på taket. Skillnaden skulle bli att det blir två parallella matningar till taket istf en. Vilket då skulle leda till något mindre spänningsfall. Men det lär väl vara försumbart i det här fallet.
Kontentan blir då att det är ok att koppla ihop det på taket och att strängsäkringar är onödigt.
Inkopplingspunkter blir det samma eftersom det redan är inkopplat på taket. Skillnaden skulle bli att det blir två parallella matningar till taket istf en. Vilket då skulle leda till något mindre spänningsfall. Men det lär väl vara försumbart i det här fallet.
Kontentan blir då att det är ok att koppla ihop det på taket och att strängsäkringar är onödigt.
Självbyggare
· Stockholm
· 9 827 inlägg
Nej, SEK 444 är en generell rekommendation för solel.F fsn skrev:Nu pratar du om industriella eller stora installationer igen? Det är ett tveksamt nöje och mervärde med brandkårsbrytare. En relästyrd brytare för att göra kabeln mellan växelriktaren och brandkårsbrytaren spänningslös.... vad handlar det om på en normal villa 5-8m kabel? Man behöver fö inga DC-lådor på en normal villainstallation, finns MC4 som löser det.
Vad tillför säkringen?
Var hittar man den, finns den tillgänglig på nätet?GK100 skrev:
Som vanligt när Robert-San01 svarar på nånting så är det halva svar som lämnar fler frågor än svar.
Exakt vad är det SEK 444 rekommenderar av det som nämns ovan, är det säkring, DC-lådor PÅ taket eller brandkårsbrytare? För säkring är avhandlat tidigare och det var ju den allmäna uppfattningen att det tillför inte ett skit på två eller färre slingor på samma MPPT och en brandkårsbrytare fyller ett otroligt begränsar syfte på en villa om man inte har lång kabeldragning på tex vind.
Redigerat:
Tyvärr som du säkert vet från andra branscher är de inte allmänt tillgängliga det kan vi bara beklaga som mycket annat inom elområdet. Det jag menade är att många av HBxxx ger en bild av praxis som man kan ha nytta av att känna till särskilt om man ska göra avvikelser då många ser det som Mose stentavlor. Dvs ibland kan det vara lätt att följa och göra enligt dem så väcks inget ont blod i onödan och motiveringar mm kan undvikas. Alltså bra att vara lite informerad, uppdaterad och det tror jag du är även utan HB av vad jag sett kring dina förberedelser för köp och installation.F fsn skrev:Var hittar man den, finns den tillgänglig på nätet?
Som vanligt när Robert-San01 svarar på nånting så är det halva svar som lämnar fler frågor än svar.
Exakt vad är det SEK 444 rekommenderar av det som nämns ovan, är det säkring, DC-lådor PÅ taket eller brandkårsbrytare? För säkring är avhandlat tidigare och det var ju den allmäna uppfattningen att det tillför inte ett skit på två eller färre slingor på samma MPPT och en brandkårsbrytare fyller ett otroligt begränsar syfte på en villa om man inte har lång kabeldragning på tex vind.
Just det specifika du nämner här ser jag som helt ok dvs:
Ingen brandkårsbrytare vid små ej utbredda, långt dragna anläggningar. Ja ev om småpåvar inom räddning vaknar kanske inte lönt att i onödan veva med/mot väderkvarnarna där.
Samma för DC-lådor de gör sig vid samma förutsättningar bra skyddade och invid omformare etc. Kanske lite att tänka på kring SPD (överspänningsskydd) har sett en del mer obskyra omformare som sägs ha dem intern men som visar sig inte ha det. En onödig källa till problem att inte samtidigt som DC-brytare ordna via box.
Säkringar samma överväganden som Bo visar i sina skisser dvs kanske mer sällan aktuellt med den parallellningen på villa-, mindre anläggningar.
Självbyggare
· Stockholm
· 9 827 inlägg
Självbyggare
· Stockholm
· 9 827 inlägg
Frånsett alla andra varningsklockor. När man googlar "Brommas hantverkare" dyker det upp en gruppledarchef med initialerna PG. Här har användaren Pg1 rosat företaget. Det kan vara en slump. Eller så är det inte det.
Det skall man absolut inte göra. Du kan få en härlig ljusbåge som då också förstör kontakterna. Är man utbildad installatör vet man sånt. En DC-brytare kommer ni att sakna om ni inte sätter upp en.H Husqvarna220Ac skrev:
Den här köpte jag till min anl. https://www.elbutik.se/product.html...fSGc8BVobxZY1C4I3QjRt2zo45GXakxRoCxPYQAvD_BwE
Lite svårt att få en säkring på 20A att lösa i en anl. som max kan ge 10A. 6mm2 klara 40A och kan säkras till 35A. Det finns en viss marginal innan det börja brinna.Bo.Siltberg skrev:Säkring på varje sträng behövs bara om du har tre eller fler parallellkopplade strängar.
Det är ju ingen större skillnad på märkström och kortslutningsström, så med två solcellsmoduler där det blir kortslutning i den ena kommer inte att generera en felström som kan identifieras. Det är först vid tre st som två av dem tillsammans kan det. Jag är osäker på om det är krav på överströmsskydd, men det är ju en god ide att bryta bort den kortslutna modulen. Ett annat sätt är backdioder. Här är ett felfall med säkring respektive med backdiod. Det är kortslutning i en del av strängen till vänster. I fallet med säkring kommer säkringen i strängen till vänster att lösa.
[bild]