Har ett otrevligt problem med duschen i vårt hus. När man duschar så får man som små stötar, som egentligen känns som kittlande. Särskilt om man har sår så märker man fenomenet tydligt när såret kommer i kontakt med blandaren.
Kraften i kittlandet varierar men jag har inte lyckats lista ut vad det är som orsakar detta. Vi har kopparrör till blandaren men varmvattenberedaren är isolerad från dessa rör mha plaströr en bit.
I kväll gjorde jag ett test och skruvade ut huvudsäkringarna i stolpen, men fortfarande kände jag av kittlandet! Något svagare men i alla fall.
Vi bor lite utanför samhället så jag funderar på om det kan handla om elnätets problem med jordning. Alltså Vattenfalls område...
Någon som har en idé om vad detta kan handla om?
Kraften i kittlandet varierar men jag har inte lyckats lista ut vad det är som orsakar detta. Vi har kopparrör till blandaren men varmvattenberedaren är isolerad från dessa rör mha plaströr en bit.
I kväll gjorde jag ett test och skruvade ut huvudsäkringarna i stolpen, men fortfarande kände jag av kittlandet! Något svagare men i alla fall.
Vi bor lite utanför samhället så jag funderar på om det kan handla om elnätets problem med jordning. Alltså Vattenfalls område...
Någon som har en idé om vad detta kan handla om?
Du skriver att varmvattenberedaren är isolerad från blandaren med plaströr. Hur ser resten av vattenförsörjningen ut? Vad är det för typ av rör där vattnet leds in i huset? Vad är det för typ av rör där vattnet leds ut ur huset i form av avlopp?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Det kan handla om s.k. vagabonderande strömmar som orsakar en liten potentialskillnad t.ex mellan vattenrör/golvbrunn och skyddsjord. Man vill ju gärna hitta orsaken, som troligen ligger hos en granne längre bort på ledningen. Annars får man försöka åtgärda symptomet i den egna anläggningen genom skyddsutjämning. Om du vill ha närmare råd, mät spänningen mellan olika punkter, golvbrunn - blandare - skyddsjord - moder jord. Och kontrollera hur inkommande ledningar och rör kan föra in en potential i huset.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
För att hitta orsaken behöver man genom mätning se vilken punkt som har en potential som skiljer sig mot alla andra punkter. Med golvbrunn - blandare - skyddsjord - moder jord menar jag alltså att mäta spänningen mellan alla kombinationer av dessa punkter. Då ser man förhoppningsvis att en av dessa sticker ut genom att visa en spänning gentemot de andra, medan spänningen mellan alla andra är noll. Så klockrent brukar det dock inte vara men man kan få en fingervisning.
Med huvudsäkringarna brutna i stolpen borde fel i den egna anläggningen som t.ex avbrott på skyddsjorden vara uteslutna. Det kan vara ett stängselaggregat men då inbillar jag mig att det känns som regelbundna korta stötar.
Med huvudsäkringarna brutna i stolpen borde fel i den egna anläggningen som t.ex avbrott på skyddsjorden vara uteslutna. Det kan vara ett stängselaggregat men då inbillar jag mig att det känns som regelbundna korta stötar.
Hej, samma problem i skånelänga (äldre byggnad utan särskild hindrande lager ner mot mark). Kunde lätt mäta genom att skrapa lite i kakelfogen med multimeter till blandaren. Problemet blev med kännbart då inkommande lednings jord anslöts till kopparrör inomhus (även om alla inkommande rör är av plast. Har efter det drivit ner motsvarande jordankare för jordning utanför huset, utanför fasaden.. Prata med ett proffs så det blir rätt. Har för mig proffsen här drev ner ett järn bredvid inkommande central för att felsöka - och mätte följaktligen upp skillnad mellan inkommande jord och sann jord redan där. Är problemet på nätägarens sida tror jag det är bra om det har felsökts av proffs redan på din sida. Pågrävd markledning skulle kunna vara ett scenario?
Produkter som diskuteras: "skrapa kakelfogen"
Fogskrapa för kakelfog Wolfcraft
Byt ut kakelfog och trasiga kakelplattor
149 kr inkl moms
Läs mer
Ja, destillerat vatten är helt isolerande. Tills du doppar fingret i det, då är det inte destillerat längre.V vaktis100 skrev:
Sen är det väl en definitionsfråga huruvida ”vattnet i sig är helt isolerande”. Det är lösta joner i förening med vattnet som gör vattnet ledande och vatten i naturen innehåller alltid lösta joner, men det är ändå en del av vattnet.