På föregångaren är det iallafall en separat slang man kan dra vart man vill och kapa i lagom längd. Jag har inte öppnat kartongen med den nya än...
 
A
Hejsan, ser många undrar om SC-JA2519 modellen,

installerade min igår och tog 6 timmar...

då hade jag inte förberett något, det var med borrning och eldragning, montering av utedelen på vägg. Själva inkopplingen om elen är färdig och hålen är borrade i förväg och stativet är monterat räknar jag till 2 timmar

Innomhusdelen har ett rörpaket på ca 40-50cm som antingen kan tas ut på vänstersidan av innomhusdelen eller rakt bak om man gör ett hål bakom pumpen.

rörgenomföringen man drar igenom väggen var ett skämt så körde och köpte ett längre och lite kraftigare, 12cm va medföljande rör och vilka ytterväggar är 12cm? Rekomenderar ett eventuellt större rör än 64mm då det va på gränsen.

Sedan får du med ett ihoprullat rörpaket på 4meter (min var 4,40 med kopplingarna)

ska du ha många böjar på vägen ut till utedelen så tänk på det snor många centimeter från slangen..

Mina rör räckte på millimetern till där jag satt utedelen, pga jag inte räknade tillräckligt noga.


Den nya ”snabbkopplingen” va inga problem att använda, använde ingen momentnykel, spänn försiktigt till gängorna ta slut och ta därefter ett lagom avslutningsspänn.


Skillnaden på denna med är att du drar ut elkabel från innedelen till utedelen sen en elkabel från utedelen till där du ska koppla in elen, altså ingen stickkontakt på innedelen

förövrigt så monterade jag utedelen 15cm från vägg och och inte 30cm som det stod, väggfästet från jula räckte inte längre, men skulle förmodligen inte monterat den 30cm oavsett, har kört runder och kollat på andra hus och på grannarnas, inte någon som har mer än 10cm vad jag sett


Kan ta bilder om någon önskar, värmer på bra somfan och appen är OK och lättanvänd. Men du kan tyvärr inte få fram hur många kw den drar sedan drift osv, väldigt basic.




OBS köp inte det jävla kanalpaketet från JULA om ni vill det ska vara vitt... För det är det inte!, känns mer som gul/vit/rosa
 
Redigerat:
  • Gilla
ERKO929 och 2 till
  • Laddar…
Ok tack för intressant information då jag inte monterat min än. Var köper man "vit kanalpaket" då om inte vill ha gula till rimligt pris? Ja varför inte bilder ! Vore toppen.
 
A
6h är ju bra för att vara första gången.
Tänk om alla höll ut så länge!

Budget för en firma för denna pump är runt 2h.
 
A
S swepog skrev:
Ok tack för intressant information då jag inte monterat min än. Var köper man "vit kanalpaket" då om inte vill ha gula till rimligt pris? Ja varför inte bilder ! Vore toppen.
bra fråga, vår andra ll-pump i huset var installerad när vi flytta hit och den e helvit som det ska va
 
Bra jobbat...
Kan nämna att julas kanalpaket ser smutsgult ut... Men det blir mer vitt så efter ett år är det okay.. Men snyggast är oavsett att alltid måla med husfärgen...
 
Kommer färgen att sitta kvar om man målar på plasten ?
 
Målade med Alcros Bestå på landet som egentligen är en träfärg för fasad. Den sitter som berget efter två år. Hemma där det är rödtegel var jag lite seriösare. Grundade med "häfta" och sen valde ut en färg som såg ut som teglet och det var helt enkelt Alcros färg för fönster och räcken och staket. Inget flag på två och ett halvt år...

Men det finns annars vit, brun och röd plast att köpa. Då kan man köpa styckvis med de längder och krökar man behöver direkt. Men det blir ändå kanske samma pris I slutändan...

Kan nämna att jag även målat utedelar i samma nyans som huset. Varför alltid vitt kan man tycka... Snyggt när det smälter in. Då kanske somliga säger hur går det med garanti? Tja jag väntade tills garantin var borta men å andra sidan vet jag inte varför färg på utsidan skall ta bort garanti på en kompressor invändigt eller ett kretskort på innerdelen...
 
Ok
L Lancen skrev:
Målade med Alcros Bestå på landet som egentligen är en träfärg för fasad. Den sitter som berget efter två år. Hemma där det är rödtegel var jag lite seriösare. Grundade med "häfta" och sen valde ut en färg som såg ut som teglet och det var helt enkelt Alcros färg för fönster och räcken och staket. Inget flag på två och ett halvt år...

Men det finns annars vit, brun och röd plast att köpa. Då kan man köpa styckvis med de längder och krökar man behöver direkt. Men det blir ändå kanske samma pris I slutändan...

Kan nämna att jag även målat utedelar i samma nyans som huset. Varför alltid vitt kan man tycka... Snyggt när det smälter in. Då kanske somliga säger hur går det med garanti? Tja jag väntade tills garantin var borta men å andra sidan vet jag inte varför färg på utsidan skall ta bort garanti på en kompressor invändigt eller ett kretskort på innerdelen...
Tack för tipset, då blir det julas gula + fluggers röda.
 
Nu kan jag ju inte ta ansvar för just dom färgerna... Men om du grundar med något som häftar så blir det nog bra...
 
  • Gilla
swepog
  • Laddar…
Shirack skrev:
Hejsan, ser många undrar om SC-JA2519 modellen,

installerade min igår och tog 6 timmar...

då hade jag inte förberett något, det var med borrning och eldragning, montering av utedelen på vägg. Själva inkopplingen om elen är färdig och hålen är borrade i förväg och stativet är monterat räknar jag till 2 timmar

Innomhusdelen har ett rörpaket på ca 40-50cm som antingen kan tas ut på vänstersidan av innomhusdelen eller rakt bak om man gör ett hål bakom pumpen.

rörgenomföringen man drar igenom väggen var ett skämt så körde och köpte ett längre och lite kraftigare, 12cm va medföljande rör och vilka ytterväggar är 12cm? Rekomenderar ett eventuellt större rör än 64mm då det va på gränsen.

Sedan får du med ett ihoprullat rörpaket på 4meter (min var 4,40 med kopplingarna)

ska du ha många böjar på vägen ut till utedelen så tänk på det snor många centimeter från slangen..

Mina rör räckte på millimetern till där jag satt utedelen, pga jag inte räknade tillräckligt noga.


Den nya ”snabbkopplingen” va inga problem att använda, använde ingen momentnykel, spänn försiktigt till gängorna ta slut och ta därefter ett lagom avslutningsspänn.


Skillnaden på denna med är att du drar ut elkabel från innedelen till utedelen sen en elkabel från utedelen till där du ska koppla in elen, altså ingen stickkontakt på innedelen

förövrigt så monterade jag utedelen 15cm från vägg och och inte 30cm som det stod, väggfästet från jula räckte inte längre, men skulle förmodligen inte monterat den 30cm oavsett, har kört runder och kollat på andra hus och på grannarnas, inte någon som har mer än 10cm vad jag sett


Kan ta bilder om någon önskar, värmer på bra somfan och appen är OK och lättanvänd. Men du kan tyvärr inte få fram hur många kw den drar sedan drift osv, väldigt basic.




OBS köp inte det jävla kanalpaketet från JULA om ni vill det ska vara vitt... För det är det inte!, känns mer som gul/vit/rosa

Tack för det utförliga svaret.(y) Hade helt missat att den matades från utedelen, jag får nog tänka om lite i min planering, eller så drar jag en kabel tillsammans med rörpaketet. Jag ska dock uppgradera mitt garage nästa vinter så jag hoppas att detta alternativ finns kvar då.
 
A
Keexet Keexet skrev:
Tack för det utförliga svaret.(y) Hade helt missat att den matades från utedelen, jag får nog tänka om lite i min planering, eller så drar jag en kabel tillsammans med rörpaketet. Jag ska dock uppgradera mitt garage nästa vinter så jag hoppas att detta alternativ finns kvar då.
inga problem, det följer med färdig elkabel med kabelskor och allt för att dra in den i samma kanal igen.
 
  • Gilla
1
  • Laddar…
Shirack skrev:
Hejsan, ser många undrar om SC-JA2519 modellen,

installerade min igår och tog 6 timmar...

då hade jag inte förberett något, det var med borrning och eldragning, montering av utedelen på vägg. Själva inkopplingen om elen är färdig och hålen är borrade i förväg och stativet är monterat räknar jag till 2 timmar

Innomhusdelen har ett rörpaket på ca 40-50cm som antingen kan tas ut på vänstersidan av innomhusdelen eller rakt bak om man gör ett hål bakom pumpen.

rörgenomföringen man drar igenom väggen var ett skämt så körde och köpte ett längre och lite kraftigare, 12cm va medföljande rör och vilka ytterväggar är 12cm? Rekomenderar ett eventuellt större rör än 64mm då det va på gränsen.

Sedan får du med ett ihoprullat rörpaket på 4meter (min var 4,40 med kopplingarna)

ska du ha många böjar på vägen ut till utedelen så tänk på det snor många centimeter från slangen..

Mina rör räckte på millimetern till där jag satt utedelen, pga jag inte räknade tillräckligt noga.


Den nya ”snabbkopplingen” va inga problem att använda, använde ingen momentnykel, spänn försiktigt till gängorna ta slut och ta därefter ett lagom avslutningsspänn.


Skillnaden på denna med är att du drar ut elkabel från innedelen till utedelen sen en elkabel från utedelen till där du ska koppla in elen, altså ingen stickkontakt på innedelen

förövrigt så monterade jag utedelen 15cm från vägg och och inte 30cm som det stod, väggfästet från jula räckte inte längre, men skulle förmodligen inte monterat den 30cm oavsett, har kört runder och kollat på andra hus och på grannarnas, inte någon som har mer än 10cm vad jag sett


Kan ta bilder om någon önskar, värmer på bra somfan och appen är OK och lättanvänd. Men du kan tyvärr inte få fram hur många kw den drar sedan drift osv, väldigt basic.




OBS köp inte det jävla kanalpaketet från JULA om ni vill det ska vara vitt... För det är det inte!, känns mer som gul/vit/rosa
Mycket bra inlägg! På mitt kabelpaket finns inte "A" "B" "C" och "D" markeringarna som ska indikera inomhus och utomhus skruvkontakterna så som det står i instruktionsboken. Det enda som står på skruvkontakterna är YH06 och sedan FB 09 på den med grått lock och FB06 på den med blått lock. Någon dom kan vara behhälplig?
 
A
Eddie king Eddie king skrev:
Mycket bra inlägg! På mitt kabelpaket finns inte "A" "B" "C" och "D" markeringarna som ska indikera inomhus och utomhus skruvkontakterna så som det står i instruktionsboken. Det enda som står på skruvkontakterna är YH06 och sedan FB 09 på den med grått lock och FB06 på den med blått lock. Någon dom kan vara behhälplig?
Samma på min, det som är viktigt är färgerna, tittade på hur dom gjorde på installationsvideorna på youtube.

Isoleringen är närmare kopplingarna på ena hållet och det ska va påkopplat på utedelen, den andra delen ska ju kopplingarna tätas med massatejpen och isoleringsstumpen som följer med isoleringen (30cm)
 
P petterovski skrev:
Lite nyfiken på SC-JA2519 på Jula, som är nedsatt till 6999 just nu. Någon som installerat den modellen själv?

I installationsanvisningarna som finns på julas hemsida stämmer inte modellbeteckningen för denna modell. Hittade en annan installationsanvisning här: [länk] SC-5232_50740.pdf

Där det står att rören från inomhusdelen endas kan dras rakt bakåt genom vägg på höger eller vänster sida. Den kan alltså inte gå längs vägg inomhus på höger eller vänster sida. Någon som kan bekräfta om detta stämmer?

I jula manualen står det att rören kan gå åt höger/vänster även invändigt. Dåligt av jula om man lagt upp en manual som inte överensstämmer med modellen man säljer.
Detta fick jag i dag av Jula Kopplingsschema på elen till SC_JA2519
 