kulle
Har just satt in en lvvp monoblock och kopplat den mot en acktank på 500L med vvb.
Kör just nu pumpen på 55 gr så att vv hålls legionella fritt, framtempen till radiatorerna är ca38-40gr.
Frågan är om det hade varit bättre att köra pumpen på ca 45gr istället och låta vv gå genom en el vvb som toppar upp till 55-60gr. Har redan en 100 L vvb som jag kan koppla in isåfall.
Jag tänker att pumpen inte behöver jobba så hårt då vilket kanske ökar livslängden på den och kanske drar mindre ström.
Ideer och tankar om detta mottages tacksamt :)
 
  • Gilla
RGB
  • Laddar…
Ja, ju lägre temperatur värmepumpen jobbar med desto bättre verkningsgrad och längre livslängd får den.
Det bästa är att styra värmepumpen så att den producerar den temperatur som värmesystemet för tillfället behöver och skippa shuntningen.
 
  • Gilla
kulle
  • Laddar…
kulle
Du tror inte det är någon legionella risk då att tappvattnet står förvärmt runt 45 gr ?
 
Du får förvärma vattnet i en ledig slinga i tanken.

Alternativt koppla värmepumpen och värmesystemet så att dom använder nedre delen av tanken med flytande kondensering och en elpatron värmer övre delen där beredaren sitter. Då kan man också ha en bivalent shunt som tar värme från övre delen när inte värmepumpen orkar hålla värmesystemet varmt.
 
  • Gilla
kulle
  • Laddar…
Den normala funktionen på en värmepump, är att den kör en ”legionellakörning” ex. En gång i veckan. Då den höjer varmvattnet till 55-60 grader. Men det blir kanske problem med din koppling med ack tank. Varmvatten-körningar borde inte gå via ack tanken. Vanligen växlar värmepumpen slinga, så den bara värmer varmvatten eller värmer huset. Den jobbar då med olika måltemperatur. Behöver huset 25 grader till radiatorerna så ör det den temp den jobbar med, eller 50 grader en kall dag. Eller 60 grader till vv beredaren när det behövs. Det ger bäst verkningsgrad.
 
  • Gilla
kulle
  • Laddar…
kulle
Har ingen slinga i acktanken,bara en beredare på ca 120L.
Vill köra detta så enkelt som möjligt.
 
kulle
(y) Ja en legionella körning en gång i veckan går ju att ställa in, det kanske är tillräckligt ?
 
  • Gilla
Johannes Carlsson
  • Laddar…
Enklast är att värma hela tanken till tappvattentemperaatur, men du förlorar en hel del verkningsgrad och livslängd...

Vad är det för värmepump och styrsystem?
 
  • Gilla
kulle
  • Laddar…
kulle
Det är en PANASONIC AQUAREA MONOBLOCK 9KW T-CAP 3-FAS
Kör den rakt mot tanken och shuntautomatik på bara innegivare
 
Som sagt du tappar en del verkningsgrad genom att köra värmepumpen onödigt varm. Vet dock inte hur mycket. Metoden att värma allt till en hög konstant temperatur och sedan shunta ut lagom vamt vatten till värmesystemet var det som gällde till äldre värmesystem. Värmer man genom att elda eller med el, så är det extakt samma verkningsgrad på att värma vatten till 30 grader som 60 grader. Med en värmepump blir det sämre verkningsgrad ,ju högre temperaturhöjning du behöver i förhållande till temperaturen på den luft som värmepumpen suger energi ur.
 
  • Gilla
kulle
  • Laddar…
Man brukar säga att skillnaden i energikostnad för flytande respektive fast kondensering är ungefär 30%. Men det kan nog variera en hel del beroende på vilka temperaturer värmesystemet behöver och hur verkningsgraden varierar för värmepumpen.
 
  • Gilla
kulle
  • Laddar…
kulle
Ja precis, därför dök idén upp att kanske köra lägre temp mot tanken och istället toppa tappvarmvattnet med en elberedare.
Eller i värsta fall köra bara elberedare på tappvattnet, men då drar ju den betydligt mer ström.
 
kulle kulle skrev:
kanske köra lägre temp mot tanken och istället toppa tappvarmvattnet med en elberedare.
Det går att få ekonomi i detta, ge mig ett PM
 
Varför inte skriva här så att fler kanske får nytta av lösningen?
 
  • Gilla
Joak och 3 till
  • Laddar…
kulle
J jonaserik skrev:
Det går att få ekonomi i detta, ge mig ett PM
Jag tar gärna emot råd och tips här :)
 