Ska byta brytare mot dimmer i kök med trappomkoppling men jag förstår inte riktigt hur det är kopplat. Den svarta ledningen nedan tänker jag är mellantråd och den ena bruna också, men vad är den andra bruna?
Andra änden:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Andra änden:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är väl en sparkopplad trappkoppling.
Det går då fas (brun) till båda trappbrytarna, en mellantråd (vit) , och två (svarta) tändtrådar går till lampan.
Det går då fas (brun) till båda trappbrytarna, en mellantråd (vit) , och två (svarta) tändtrådar går till lampan.
Vad hade du tänkt ha för dimmer?
Med vred eller fjärrstyrt?
Med vred eller fjärrstyrt?
Klokt val med vred. (Min frus temperament orkar inte alltid med tryck-och-håll-varianten....)
Vet inte om man får ersätta en brytare mot dimmer själv formellt, men har dimmern en inbyggd trappbrytare så kopplas den ju in på samma sätt som gamla trappbrytaren.
Dra en extra tråd så det blir en standard trappkloppling får du inte... Dessutom kan det bli bökingt och trångt i rören.
Vet inte om man får ersätta en brytare mot dimmer själv formellt, men har dimmern en inbyggd trappbrytare så kopplas den ju in på samma sätt som gamla trappbrytaren.
Dra en extra tråd så det blir en standard trappkloppling får du inte... Dessutom kan det bli bökingt och trångt i rören.
Blackarrow: du har nog rätt i att det är sparkopplat. Dimmern jag har ska funka för trappkoppling men det går inte riktigt att dra kablarna på samma sätt som till brytaren:
Byta brytare till dimmer får man göra om man vet hur.. så det verkar falla på det.. hehe
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Byta brytare till dimmer får man göra om man vet hur.. så det verkar falla på det.. hehe
Medlem
· Västerbottens län
· 17 869 inlägg
Den dimmern ska fungera även i sparkoppling.
Pilarna på brytaren ersätts av L och L på dimmern
L på brytaren ersätts av "vågen"
Om dimmern ska sitta där det är två bruna, koppla med en WAGO så det bara är en tråd in i dimmern.
Om dimmer ska sitta i andra änden får du "parkera" blå och gulgrön i var sin WAGO (inte samma för då löserJFB.)
Protte
Pilarna på brytaren ersätts av L och L på dimmern
L på brytaren ersätts av "vågen"
Om dimmern ska sitta där det är två bruna, koppla med en WAGO så det bara är en tråd in i dimmern.
Om dimmer ska sitta i andra änden får du "parkera" blå och gulgrön i var sin WAGO (inte samma för då löserJFB.)
Protte
Medlem
· Västerbottens län
· 17 869 inlägg
PS
Hoppas att dimmern fungerar ihop med dina ljuskällor, har du glödlampor så fungerar det.
Andra ljuskällor kan trilskas.
Protte
Hoppas att dimmern fungerar ihop med dina ljuskällor, har du glödlampor så fungerar det.
Andra ljuskällor kan trilskas.
Protte