Nybliven ägare av Norrbottensgård, Vedpanna + Elpatron (hjälp?)
Ärligt talat tror jag han går en med komplett instruktion här. Om man bara orkar sålla och värdera alla förslag som dyker upp. Det är långt ifrån alla som vet hur anläggningen bäst används.
Hur vet man när systemet behöver fyllas på med vatten?
Det enda jag kan hitta i text, och som tidigare ägare sade, var att det skall fyllas på ungefär 1ggr/år.
Det enda jag kan hitta i text, och som tidigare ägare sade, var att det skall fyllas på ungefär 1ggr/år.
Är det öppet eller slutet system? Om det är öppet så borde det finnas något skvallerrör det kommer vatten ur när systemet är fullt. Är det slutet så finns det en manometer någonstans som visar trycket. Vanligtvis i anslutning till tryckexpansionskärlet.
useless skrev:
Det är nog ett öppen system. Finns ett expansionskärl på övervåningen, och ett skvallerrör i pannrummet.
Men verkar vara svårt att få ut någon värme till elementen...
Det är någon form av "lamell-element", går ett rör i mitten av elementet som skall värma upp plåt-lamellerna, antar jag.
Rören till elementet är heta, fram till termostatventilen, men sen verkar inte elementet kunna trycka ut värmen.
Antingen för att elementen är kassa, eller så finns det något fel, någonstans?
Vi har testat lufta och knacka och motionera ventilerna...
Förslag?
Orkar inte läsa allt, är det 1 rörs eller 2 rörssystem
Är det rörslingor som går uppifrån och ner mellan plåtar eller på baksida, stäng alla element utom ett av dom som är kalla, sätt upp farten tlll max på cirkpumpen ta bort termostatventilen. Ett foto på ett element så alla rörkopplingarna syns är bra.
Är det rörslingor som går uppifrån och ner mellan plåtar eller på baksida, stäng alla element utom ett av dom som är kalla, sätt upp farten tlll max på cirkpumpen ta bort termostatventilen. Ett foto på ett element så alla rörkopplingarna syns är bra.
Antar att det är ett 2-rörssystem. Kan ta någon bild när jag är hemma.
Ursäkta dröjesmålet
Varit lite mycket på sista tiden.
Såhär ser elementen ut iaf..
Vart lite hastigt tagna bilder
Men på rörmokaren lät det som att det var nå gamla "skit-element" som förmodligen inte har nog effekt för att värma upp rummen.
Sen funderar jag lite hur man skall tänka framöver när vår/sommar börjar krypa fram.
Skall man då på stänga av el-patronerna och på något sätt stänga flödet av varmvatten till elementen?
Är det någon av de 2 patronerna som endast går på den inbyggda VV-beredaren tro?
Varit lite mycket på sista tiden.
Såhär ser elementen ut iaf..
Vart lite hastigt tagna bilder
Men på rörmokaren lät det som att det var nå gamla "skit-element" som förmodligen inte har nog effekt för att värma upp rummen.
Sen funderar jag lite hur man skall tänka framöver när vår/sommar börjar krypa fram.
Skall man då på stänga av el-patronerna och på något sätt stänga flödet av varmvatten till elementen?
Är det någon av de 2 patronerna som endast går på den inbyggda VV-beredaren tro?
Sitter även en sådan på acktanken.
en Vexve AM40.
Och som jag förstår, så är den inställd på en temperaturkurva, enligt bilden.
Men under tiden när jag eldar, och sedan när båda tankarna 80C, så verkar den mata ut 60C till elementen, konstant, och inte följa kurvan.
Därav går tankarna ner till ca 40C över natten(6-8h), sedan kan dom stå på 40C väldigt länge, även fast jag har elpatronerna ställda på typ 20C, så de bör inte vara aktiva.
Är detta normalt, eller har ni några smarta tips?
en Vexve AM40.
Och som jag förstår, så är den inställd på en temperaturkurva, enligt bilden.
Men under tiden när jag eldar, och sedan när båda tankarna 80C, så verkar den mata ut 60C till elementen, konstant, och inte följa kurvan.
Därav går tankarna ner till ca 40C över natten(6-8h), sedan kan dom stå på 40C väldigt länge, även fast jag har elpatronerna ställda på typ 20C, så de bör inte vara aktiva.
Är detta normalt, eller har ni några smarta tips?
N Norrbottensgård941 skrev:Sitter även en sådan på acktanken.
en Vexve AM40.
Och som jag förstår, så är den inställd på en temperaturkurva, enligt bilden.
Men under tiden när jag eldar, och sedan när båda tankarna 80C, så verkar den mata ut 60C till elementen, konstant, och inte följa kurvan.
Därav går tankarna ner till ca 40C över natten(6-8h), sedan kan dom stå på 40C väldigt länge, även fast jag har elpatronerna ställda på typ 20C, så de bör inte vara aktiva.
Är detta normalt, eller har ni några smarta tips?
Kan det vara så att elpatronen har "hakat" upp sig och står och kör ändå?
Lamporna på patronen lyser inte, men har ändå en daglig förbrukning på ca 60-70kwh (vilket i teorin endast skall vara hushållsel.. vilket känns väldigt högt?)
Skall man testa slå av patronerna helt och hållet?
Enligt sista bilden så står kurvan på 5 , det betyder att den ska ge ut 50 C vid - 20 ute och är rätt normalt, en tumregel är ca 42C
vid 0 ute, om du följer den lite buktiga åt vänster och tittar på översta +20 ,-20 sä går du rakt ner vid den temp som är utedet går att sänka kurvan tillfälligt och se om shunten stänger, då fungerar det och ställa tillbaka igen.
Det med EL-patronerna, vrid på termostaten/erna klickar när du vrider på de/dom, som max är det tre steg men kanske bara två på dina. Foto på patron/erna är bra då syns fabrikatet
vid 0 ute, om du följer den lite buktiga åt vänster och tittar på översta +20 ,-20 sä går du rakt ner vid den temp som är utedet går att sänka kurvan tillfälligt och se om shunten stänger, då fungerar det och ställa tillbaka igen.
Det med EL-patronerna, vrid på termostaten/erna klickar när du vrider på de/dom, som max är det tre steg men kanske bara två på dina. Foto på patron/erna är bra då syns fabrikatet
Just det...
Här kommer bilder på patronerna iaf.
Den övre verkar vara en värmebaronen 6kw, den andra OEM3000 3 kw.
Har ställt ned båda på ca 10C nu, så får vi se om det var någon av dem som spökade med elförbrukningen.
Men blir fortfarande inte riktigt klok på att ack-tankarna verkar tömmas i samma takt, oavsett temperaturen ute.
Den har varit nere på 40C efter ungefär samma tid, om det har varit -20 som +2.
Vad kan detta bero på? Någon inställning?
Här kommer bilder på patronerna iaf.
Den övre verkar vara en värmebaronen 6kw, den andra OEM3000 3 kw.
Har ställt ned båda på ca 10C nu, så får vi se om det var någon av dem som spökade med elförbrukningen.
Men blir fortfarande inte riktigt klok på att ack-tankarna verkar tömmas i samma takt, oavsett temperaturen ute.
Den har varit nere på 40C efter ungefär samma tid, om det har varit -20 som +2.
Vad kan detta bero på? Någon inställning?
Som start för ett nytt system kan det vara bra att fylla upp systemet med vatten tills det kommer ur skvallerröret. Då vet du att du har vatten tillräckligt i systemet. Om systemet är tätt så ska det inte avgå så mycket vatten, därav att det räcker någon gång per år.
Sedan gäller det att få värme på elementen. Lufta tills det kommer vatten, knacka på termostaten om den verkar tät, ibland behövs mer än så.
Pannan bör sotas ca en gång i veckan.
Vad det gäller elpatronerna kanske man ska ta i åtanke att det är kallare i norrbotten än i sydsverige. Det som räcker för att hålla frostfritt här nere räcker kanske inte där.
Sedan gäller det att få värme på elementen. Lufta tills det kommer vatten, knacka på termostaten om den verkar tät, ibland behövs mer än så.
Pannan bör sotas ca en gång i veckan.
Vad det gäller elpatronerna kanske man ska ta i åtanke att det är kallare i norrbotten än i sydsverige. Det som räcker för att hålla frostfritt här nere räcker kanske inte där.
Vi har testat att fylla systemet tills det börjar rinna ur skvallerröretylven skrev:Som start för ett nytt system kan det vara bra att fylla upp systemet med vatten tills det kommer ur skvallerröret. Då vet du att du har vatten tillräckligt i systemet. Om systemet är tätt så ska det inte avgå så mycket vatten, därav att det räcker någon gång per år.
Sedan gäller det att få värme på elementen. Lufta tills det kommer vatten, knacka på termostaten om den verkar tät, ibland behövs mer än så.
Pannan bör sotas ca en gång i veckan.
Vad det gäller elpatronerna kanske man ska ta i åtanke att det är kallare i norrbotten än i sydsverige. Det som räcker för att hålla frostfritt här nere räcker kanske inte där.
Vi har haft en rörmokare som har kikat lite snabbt på systemet och elementen, och han har kikat och öppnat termostatventilerna helt, men elementen verkar ändå inte kunna trycka ut mer värme, förmodligen för att effekten är för låg.
Så eventuellt kan det bli att vi måste byta element...
Pannan bör sotas en gång i veckan... det gör man själv då?
Är det bara i själva pannan, eller skall man pilla runt i nå kanaler också?
Det är framför allt kanalerna i pannan som man ska sota, för att värmeavgivningen från röken till pannvattnet ska bara så effektiv som möjligt. Nu vet jag inte hur din panna ser ut inutix så det är svårt att gemer exakta tips. Min gamla panna sotade man uppifrån, där var rör som röken gick igenom, ett 10-tal. Rund borste, 5 gånger per rör.N Norrbottensgård941 skrev:Vi har testat att fylla systemet tills det börjar rinna ur skvallerröret
Vi har haft en rörmokare som har kikat lite snabbt på systemet och elementen, och han har kikat och öppnat termostatventilerna helt, men elementen verkar ändå inte kunna trycka ut mer värme, förmodligen för att effekten är för låg.
Så eventuellt kan det bli att vi måste byta element...
Pannan bör sotas en gång i veckan... det gör man själv då?
Är det bara i själva pannan, eller skall man pilla runt i nå kanaler också?
Du sa väl längre upp att rören till elementen är varma men inte elementet, det tyder på att värmen inte kommer in i elementet, oavsett vad det beror på. Mest troligt termostaten.