8 408 läst · 52 svar
8k läst
52 svar
vad för kabel mellan huvudcentral och undercentral
Även om det enligt nulägesberäkning räcker med 2,5 mm2 så känns det dumsnålt att ens tänka en huvudledning mindre än 5g6.
Speciellt när laddstationer till elbilar, solpaneler och liknande är på starkt intåg.
Speciellt när laddstationer till elbilar, solpaneler och liknande är på starkt intåg.
Om det var ett svar på mitt inlägg om att jag ska ha 2,5 mm2 till förrådet så är jag fullt medveten om det.M MagHam skrev:
Därför förläggs den kabeln i ett markrör och blir lätt att byta ut om så krävs för framtida förändringar.
Då blir det lätt att byta till den dimension som behövs.
Men känns onödigt att göra det nu eftersom inget behov finns i nuläget.
Den dagen det blir aktuellt drar jag ny matning och problemet är ur världen.
Kommer att ta max 20 min och eftersom jag ger mig själv 100% rabatt på arbetskostnaden och inte debiterar mig någon framkörningsavgift så blir kostnaden inte betungande
Redigerat:
Man måste inte alls dimentionera efter största möjliga huvudsäkring. Att däga att svaret 2,5m^2 är helt felhåller jag inte med om. Det är i allmänhet rätt svar. Det var ju dessutom med lite reservationer. Svarav typen minst 6mm^2 är däremot fel.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 144 inlägg
Du kanske skulle citera det inlägg som påstår dessa "felaktigheter" då.D Daniel 109 skrev:
Var du full eller hade du problem att hitta tangentbordet?
Det var ett generellt svar, inte ett svar tillnågon specifik. Desutom fpr man inte citera om det inte är motiverat, vilket man nog kan ifrågasätta i ditt fall.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 144 inlägg
Nu tycker jag den hät tråden skapar mer förvirring än klarhet.
Och jag har ändå en strikt syn på vad som är rätt och fel.
Och jag har ändå en strikt syn på vad som är rätt och fel.
Du kan väl städa upp i detta lite, i stället för evinnerligt tjafs beskriv din syn på varför det du skrev är "i allmänhet rätt" och andra typen svar fel?D Daniel 109 skrev:
För 16A avsäkring räcker det i de flesta fall med 2,5mm^2. Inte alltid, men ofta. Därmed är det helt fel att säga att det måste vara minst 6mm^2.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 144 inlägg
Men det är ingen som påstår att det måste vara 6 mm² !!
Fairlane
Medlem
· Stockholms Län
· 12 286 inlägg
Fairlane
Medlem
- Stockholms Län
- 12 286 inlägg
Jag tycker nog 2,5m^2 är överdrivet stor dimension, men jag erkänner att jag inte är elektriker.D Daniel 109 skrev:
Jag har för mig att du brukar vara noggrann med storheter och enheter, så antingen menar du det som står eller också får du ta piken (om jag minns rätt)