24 343 läst · 238 svar
24k läst
238 svar
Öppning i yttervägg
Jag tror golvreglarna vilar på en klack och att syllen bara är 15 cm.
Jag tänkte göra såhär:
Ovanifrån:
- Funderar på om jag verkligen behöver tre armeringsjärn i en plint som är 15x15 cm? Ska jag göra plinten större eller blir 15x15 bra? Pelaren är ju 9x9 cm.
Från sidan:
- är det bra att böja in armeringsjärnet (tror klacken 5 cm är för lite för att fästa ett armeringsjärn). Jag vill ju att plinten ska vara säkrad mot att "trilla ut/bort från grunden.
Detalj infästning:
- jag tänker att jag lägger någon form av papp mellan infästningsjärnet och pelaren. Pelarens underkant hamnar i nivå med överkanten på golvreglarna. Jag får sen såga ut golvspånet runt pelaren.
Jag tänkte göra såhär:
Ovanifrån:
- Funderar på om jag verkligen behöver tre armeringsjärn i en plint som är 15x15 cm? Ska jag göra plinten större eller blir 15x15 bra? Pelaren är ju 9x9 cm.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Från sidan:
- är det bra att böja in armeringsjärnet (tror klacken 5 cm är för lite för att fästa ett armeringsjärn). Jag vill ju att plinten ska vara säkrad mot att "trilla ut/bort från grunden.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Detalj infästning:
- jag tänker att jag lägger någon form av papp mellan infästningsjärnet och pelaren. Pelarens underkant hamnar i nivå med överkanten på golvreglarna. Jag får sen såga ut golvspånet runt pelaren.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Jag skulle gjort plinten lite större, ~200x200. Dels för att du får lite ner betong på insidan av grundmuren samt att det blir lättare att borra i berget. I skarven mellan betong och berg bör du skydda järnen med exempelvis protectorbinda eller välja rostfria järn. Se till att du får ~40mm betong utanför järnen. Det räcker med 2 järn, d12mm, i plinten som du borrar ner i berget. Vill du ha fler behöver du inte borra fast dessa utan bara gjuter in dom i plinten. För att binda ihop plinten ned grundmuren skulle du kunna borra in C-byglar, cc200+1st, d=6mm, i muren som omsluter armeringsjärnen.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Perfekt! Då gör jag den 20x20 och struntar i det vinklade järnet.
C-bygeln hänger jag inte riktigt med hur jag ska kunna borra in i grundmuren. Det ser ut att behöva vara en väldigt stor dimension på borren. Tror jag inte riktigt förstår hur den ska användas.
C-bygeln hänger jag inte riktigt med hur jag ska kunna borra in i grundmuren. Det ser ut att behöva vara en väldigt stor dimension på borren. Tror jag inte riktigt förstår hur den ska användas.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
C-bygeln kan du bocka som ett U, du ska inte göra någon ändkrok som gjorts på bilden. Krockarna på bilden jag bifogade symboliserar bara änden på järnet, inte en krok.
Rostfri armeringsjärn mkt svårt att få tag på och väldigt dyrt.
Bindan (protectorbindan) förstår jag inte riktigt hur jag ska använda. Ska jag Linda in järnet vid övergången berg/betong? Tänker att järnet då bara kommer rosta längre ner. Eller ska jag Linda in hela järnet som är i berget. Då måste jag ju borra en grövre diameter på hålet.
Kan jag inte bara borra tex 20 mm och fylla med betong och sen trycka ner armeringsjärnet. Då omsluts ju järnet av 4mm. Betong.
Bindan (protectorbindan) förstår jag inte riktigt hur jag ska använda. Ska jag Linda in järnet vid övergången berg/betong? Tänker att järnet då bara kommer rosta längre ner. Eller ska jag Linda in hela järnet som är i berget. Då måste jag ju borra en grövre diameter på hålet.
Kan jag inte bara borra tex 20 mm och fylla med betong och sen trycka ner armeringsjärnet. Då omsluts ju järnet av 4mm. Betong.
Bosse, Justus och ni andra.....
Skulle jag kunna köra på fyra sådana här stämpar?
https://www.harald-nyborg.se/stamp-...MnZ-PC30f_QS1IsDcDmhAzlSR591aNChoCO2oQAvD_BwE
• Belastning vid 165 cm = 2150 kg.
• Belastning på 300 cm = 1725 kg.
Förstår att det är svårt att säga men ni kanske har någon uppfattning
Skulle jag kunna köra på fyra sådana här stämpar?
https://www.harald-nyborg.se/stamp-...MnZ-PC30f_QS1IsDcDmhAzlSR591aNChoCO2oQAvD_BwE
• Belastning vid 165 cm = 2150 kg.
• Belastning på 300 cm = 1725 kg.
Förstår att det är svårt att säga men ni kanske har någon uppfattning
Eller den här är ännu bättre:
https://www.hornbach.se/shop/Stamp-160-300-cm-max-1800-kg/5069983/artikel-detaljer.html
Frågan är alltså egentligen vad taket (60 m2 vid öppningen) väger:
Öppning 6-7 m x 8.50 m
Reglar cc 120
Isolering 25 cm
innertak (enkelgips) som sitter på glespanel
Råspont i yttertaket 22 mm
Takpapp
https://www.hornbach.se/shop/Stamp-160-300-cm-max-1800-kg/5069983/artikel-detaljer.html
Frågan är alltså egentligen vad taket (60 m2 vid öppningen) väger:
Öppning 6-7 m x 8.50 m
Reglar cc 120
Isolering 25 cm
innertak (enkelgips) som sitter på glespanel
Råspont i yttertaket 22 mm
Takpapp
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Sitter på tåg just nu. Ska försöka titta på det i kväll om jag hinner.
Jag har räknat såhär:
Öppning 6-7 m x 8.50 m = 60 m2
Takreglar cc 120 typ Huntington 6 st x 8,5 m x 6,2 kg = 316,2 kg
Isolering Paroc 220 mm stenull = 366 kg
innertak (enkelgips) som sitter på glespanel 552 kg
Råspont i yttertaket 22 mm = 627 kg
Takpapp 3 lager = (3,6 kg/m2) 648 kg
Glespanel som gipset ligger på uppskattat till 100 kg
Spik uppskattat till 100 kg
ytterpanel runt takfoten uppskattat till 100 kg
316
366
552
627
648
100
100
100
_____
2 809 kg
Om varje stämp från Hornbach klarar 1800 kg. borde jag kunna hålla upp taket med två stycken (2x1800=3600 kg).
Kör jag på fyra stycken så borde jag vara dubbelt så säker.
Öppning 6-7 m x 8.50 m = 60 m2
Takreglar cc 120 typ Huntington 6 st x 8,5 m x 6,2 kg = 316,2 kg
Isolering Paroc 220 mm stenull = 366 kg
innertak (enkelgips) som sitter på glespanel 552 kg
Råspont i yttertaket 22 mm = 627 kg
Takpapp 3 lager = (3,6 kg/m2) 648 kg
Glespanel som gipset ligger på uppskattat till 100 kg
Spik uppskattat till 100 kg
ytterpanel runt takfoten uppskattat till 100 kg
316
366
552
627
648
100
100
100
_____
2 809 kg
Om varje stämp från Hornbach klarar 1800 kg. borde jag kunna hålla upp taket med två stycken (2x1800=3600 kg).
Kör jag på fyra stycken så borde jag vara dubbelt så säker.
Jag kanske inte behöver tillägga att jag inte ska göra avväxlingen vid snöbelatning.
Snözon 2 = 200 kg/m2
60 m2
60x200 = 12 000 kg
Enligt min uträkning, komponent för komponent så väger den avgränsade delen (60 m2) av taket 2 800 kg, eller bara 46kg/m2. Kan ju konstatera att det tas en del höjd vid beräkningar för snölast.
Snözon 2 = 200 kg/m2
60 m2
60x200 = 12 000 kg
Enligt min uträkning, komponent för komponent så väger den avgränsade delen (60 m2) av taket 2 800 kg, eller bara 46kg/m2. Kan ju konstatera att det tas en del höjd vid beräkningar för snölast.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Dels är det en fråga vad stämpen ska tåla, dels på vilka punkter de största lasterna uppträder. Jag skulle nog sätta en stämp under varje takbjälke och lägga en kraftigregel, gärna 45x220, ovanpå dem. Jag har för mig att limträbalken totalt inkl snö hade en utbredd last på ca 13 kN/m vilket blir 78 kN totalt vid en 6 m balk. Har du 6 stämpar blir det 13 kN/stämp dvs ca 1300 kg per stämp med snö. Jag antar att du inte ska göra jobbet med snö på taket? Med 6 Hornbach stämpar är du på den säkra sidan i alla väder. Jag minns inte längre vilka lasterna var utan snö, men jag tycker det är viktigare att stämpen står rätt även om det innebär en viss "överkapacitet". Sedan undrar jag, blir det inte billigare att hyra?
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag har för mig att snölasten idag ska motsvara ett maxvärde under en femtioårsperiod. Men jag kan också konstatera att snölasterna har höjts avsevärt sedan BABS 1960 (dåvarande byggnorm) som en följd av inträffade olyckor. Anpassningen till lokala förutsättningar har också blivit bättre.