Hej,

Rörmokaren höjde alltså till kurva 9. Alla termostater öppna på vägg/radiatorer uppe. I morse varmt och skönt och helt tyst.
Jodå - -6 grader i natt och kl 0330 stängde hela systemet ner sig. Larm 185. Tilluftstemp ställd på 20 grader när detta hände. Luft i SAM-40 föreslogs nu som åtgärd, men avluftade i våras när vi hade samma problem och ingen luft i systemet då.

Vi har heller inte kunnat få kallt inne, konstant 23-24 grader men kalla golv. Detta beror väl då på att SAM-40 värmer hela huset? Knappast energieffektivt väl?
 
  • Värmesystemets kontrollpanel visar ett frys-skyddslarm och temperaturstatus för olika komponenter.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
M May skrev:
Hej,

Rörmokaren höjde alltså till kurva 9. Alla termostater öppna på vägg/radiatorer uppe. I morse varmt och skönt och helt tyst.
Jodå - -6 grader i natt och kl 0330 stängde hela systemet ner sig. Larm 185. Tilluftstemp ställd på 20 grader när detta hände. Luft i SAM-40 föreslogs nu som åtgärd, men avluftade i våras när vi hade samma problem och ingen luft i systemet då.

Vi har heller inte kunnat få kallt inne, konstant 23-24 grader men kalla golv. Detta beror väl då på att SAM-40 värmer hela huset? Knappast energieffektivt väl?
Behöver köra en logg med USB för att kunna se lite mer. Jag har bifogat en fil som heter LOG.txt . Ladda ner den och byt ändelsen .txt till .SET och lägg in den i ett tomt USB minne. Ta bort locket under ratten där det står F750 och tryck in USB minnet. När det dyker upp USB på displayen, välj loggning, bocka i aktivera med OK knappen. Kör ett dygn och bifoga en fil men byt filnamnet .LOG till .txt så ska jag titta på den.
 
Hej igen,
Rörmokaren har nu efter 2 frysskyddslarm kontaktat NIBE. De har kommit fram till att en ventil behöver bytas. Denna styr omslaget från varmvattenproduktion-golvvärme och har sedan mitten av 2017 kommit i en ny version. Jag ska ha den gamla. Vi får se vad detta ger. Kyla väntas v 50. Avvaktar därför med logg men tackar för tipset.
Mvh
 
M May skrev:
Hej igen,
Rörmokaren har nu efter 2 frysskyddslarm kontaktat NIBE. De har kommit fram till att en ventil behöver bytas. Denna styr omslaget från varmvattenproduktion-golvvärme och har sedan mitten av 2017 kommit i en ny version. Jag ska ha den gamla. Vi får se vad detta ger. Kyla väntas v 50. Avvaktar därför med logg men tackar för tipset.
Mvh
Det är ändå bra att logga redan nu. Då ser vi också om ventilbytet gör någon förändring. USB minnet kan sitta i nästan hur länge som helst. Den gör bara nytta ingen skada. Jag tror inte att bytet löser problemet eftersom Nibe håller på att ta fram en ny version av sam40.
 
Jag har F750+SAM40 i ett 125kvm hus i Östergötland.
Var aldrig nått snack om att huset måste vara nån viss storlek för att SAM40 skulle vara lämplig när vi byggde 2015.
Dock så har vi den i tråden omtalade volymtanken installerad från start. Den var det dock ingen som nämnde när vi planerade/ritade huset, den bara dök upp från ingenstans på slutgiltiga ritningen o totalförstörde vår planering av tvättstugan....
 
K Kasken skrev:
Jag har F750+SAM40 i ett 125kvm hus i Östergötland.
Var aldrig nått snack om att huset måste vara nån viss storlek för att SAM40 skulle vara lämplig när vi byggde 2015.
Dock så har vi den i tråden omtalade volymtanken installerad från start. Den var det dock ingen som nämnde när vi planerade/ritade huset, den bara dök upp från ingenstans på slutgiltiga ritningen o totalförstörde vår planering av tvättstugan....
Ingick extra tanken redan vid köpet? Vi köpte vårt paket 2016 och har inte blivit erbjuden någon tank. Dessutom har vi inte plats, sen har jag inte lust att värma upp extra vatten bara för att en värmefläkt ska fungera. Har också märkt att om man har hög temperatur på tilluften så blir uppvärmningen dyrare.
 
O ovesei skrev:
Ingick extra tanken redan vid köpet? Vi köpte vårt paket 2016 och har inte blivit erbjuden någon tank. Dessutom har vi inte plats, sen har jag inte lust att värma upp extra vatten bara för att en värmefläkt ska fungera. Har också märkt att om man har hög temperatur på tilluften så blir uppvärmningen dyrare.
Det enda vi betalade extra för var det initiala påslaget för att välja SAM40 som tillval. Det generade ju då även tilluftskanaler för en rätt blygsam summa, har inte i huvudet exakta siffran.
F750+SAM40 ritades sen som en "60 enhet" på planlösningen, för att sen helt plötsligt bli 2x60 bredvid varandra på slutgiltiga ritningen, vilket gav min fru ordentlig huvudvärk.
Vi bråkade lite med husleverantören ang detta, men inte ordentligt nu när jag tänker på det så här i efterhand.
Men som sagt, ingen extra kostnad för volymtanken.
 
K Kasken skrev:
Det enda vi betalade extra för var det initiala påslaget för att välja SAM40 som tillval. Det generade ju då även tilluftskanaler för en rätt blygsam summa, har inte i huvudet exakta siffran.
F750+SAM40 ritades sen som en "60 enhet" på planlösningen, för att sen helt plötsligt bli 2x60 bredvid varandra på slutgiltiga ritningen, vilket gav min fru ordentlig huvudvärk.
Vi bråkade lite med husleverantören ang detta, men inte ordentligt nu när jag tänker på det så här i efterhand.
Men som sagt, ingen extra kostnad för volymtanken.
Intressant är om den fungerar? Har ni provat att ställa in tilluftstemperaturen till 18 grader? Misstänker att ni också har den inställd på 22 grader för att inte frysskyddet ska lösa ut. Enligt en ventilationstekniker ska tilluftstemperaturen vara lägre än rumstemperaturen för bra ventilation. Dessutom får ni bättre ekonomi.
 
O ovesei skrev:
Intressant är om den fungerar? Har ni provat att ställa in tilluftstemperaturen till 18 grader? Misstänker att ni också har den inställd på 22 grader för att inte frysskyddet ska lösa ut. Enligt en ventilationstekniker ska tilluftstemperaturen vara lägre än rumstemperaturen för bra ventilation. Dessutom får ni bättre ekonomi.
Har pillat en hel del med detta.
Tempen var ställd på 22 vid driftsättning, jag satte direkt ner den till 16 själv, hade dragit ner ännu mer om det gått. Självklart blir luftväxlingen bättre med kallare tillgift.
Min maskin har dock gått utan problem med dessa inställningar i 2 vintrar nu, eller ja, inga såna problem som du beskriver iaf.
 
K Kasken skrev:
Har pillat en hel del med detta.
Tempen var ställd på 22 vid driftsättning, jag satte direkt ner den till 16 själv, hade dragit ner ännu mer om det gått. Självklart blir luftväxlingen bättre med kallare tillgift.
Min maskin har dock gått utan problem med dessa inställningar i 2 vintrar nu, eller ja, inga såna problem som du beskriver iaf.
Ok. Hur klarar den att hålla de 16 grader? Även om jag ställde ner min så höll den inte rätt temperatur. Mestadels ett antal grader högre. Jag har läst att en del som har tanken ändå har problem. Så om din håller så är det bara att gratulera. Tråkigt bara att ha en extra tank i huset.
K Kasken skrev:
Har pillat en hel del med detta.
Tempen var ställd på 22 vid driftsättning, jag satte direkt ner den till 16 själv, hade dragit ner ännu mer om det gått. Självklart blir luftväxlingen bättre med kallare tillgift.
Min maskin har dock gått utan problem med dessa inställningar i 2 vintrar nu, eller ja, inga såna problem som du beskriver iaf.
 
O ovesei skrev:
Ok. Hur klarar den att hålla de 16 grader? Även om jag ställde ner min så höll den inte rätt temperatur. Mestadels ett antal grader högre. Jag har läst att en del som har tanken ändå har problem. Så om din håller så är det bara att gratulera. Tråkigt bara att ha en extra tank i huset.
Det är inget jag följer till vardags, men då o då kollar jag o det verkar stämma. Ligger alltid lite över 16, men aldrig över 17. Enligt maskinens egna mätare då, inte kontrollmätt hur det stämmer med verkligheten.

Nått jag reagerat på är dock att det verkar vara extremt lågt vattenflöde genom SAM40, det skiljer 10-11 grader på framledning/retur när jag bara har 2-2,5 grader skillnad mellan framledning/retur på övriga systemet.
 
K Kasken skrev:
Det är inget jag följer till vardags, men då o då kollar jag o det verkar stämma. Ligger alltid lite över 16, men aldrig över 17. Enligt maskinens egna mätare då, inte kontrollmätt hur det stämmer med verkligheten.

Nått jag reagerat på är dock att det verkar vara extremt lågt vattenflöde genom SAM40, det skiljer 10-11 grader på framledning/retur när jag bara har 2-2,5 grader skillnad mellan framledning/retur på övriga systemet.
Märkligt. Jag har 5 graders skillnad. Det är väl därför din fungerar så bra eftersom med lågt flöde ger sämre effekt. Problemet med min är att flödet är för högt och då även effekten vilket gör att ventilen pendlar mellan stängd och lite öppet. Kanske skulle prova strypa flödet till sam40?
 
A
Väldigt intressant tråd. Tittar själv på en Nibe F370 som är en F370+SAM40. Vi har 1plan 80kvm hus relativt väl isolerat (20cm isolering i väggar)

Frågan är om det inte skulle vara bättre att ha ett vattenburet batteri på tilluften och att batteriet är kopplat mot golvvärmefördelaren? Det blir ju ungefär samma kostnad, om inte något billigare tom.
 
Erik_Hansson skrev:
Väldigt intressant tråd. Tittar själv på en Nibe F370 som är en F370+SAM40. Vi har 1plan 80kvm hus relativt väl isolerat (20cm isolering i väggar)

Frågan är om det inte skulle vara bättre att ha ett vattenburet batteri på tilluften och att batteriet är kopplat mot golvvärmefördelaren? Det blir ju ungefär samma kostnad, om inte något billigare tom.
Sam 40 är bara ett vattenbatteri men med fläkt och en ventil som stryper flödet. Det svåra är att få temperaturen konstant med de svängningar som blir när VP avfrostar eller värmer vatten. Hade aldrig varit något problem om temperaturen på vattnet i kretsen inte svängde så mycket. Ventilen kommer i självsvängning. Hade varit bättre om de gör konstruktionsmässigt som bilfabrikanterna gör med kupévärmen. De har ett reglerbart spjäll som blandar kall och varm luft. Då kan aldrig frysskyddet lösa ut eftersom vattnet till elementet aldrig stryps.
 
A
Alright. Så en egen shunt och slinga med konstant flöde borde lösa problemet om man har vanligt värmebatteri? Jag vill egentligen bara se till att luften inte är - 20 när den kommer in.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.