Tack för alla svar. Ska testa lite när jag kommer till landet i helgen. Fjärrkontrollen brukar ligga i ett fönster där det normalt är ca 3° svalare än i övriga rummet. Kan vara värt att flytta på den med andra ord.
 
A
Panasonic har ej någon givare i fjärren.
Det kan vara så att din genomföring av rör igenom ytterväggen är otät då kommer det in kalluft där och stör lnnedelens mätning.
 
  • Gilla
Anna_H
  • Laddar…
Efter problem med växlande inomhustemperatur på vår Mitsubishi pump, så flyttade jag på tempgivaren i inomhusdelen.
Nu sitter den ca 5m ifrån pumpen och inomhustempen blir väldigt jämn.
Här är pumpen inställd på 22 grader.
Temperaturhistorik över 24 timmar som visar jämn inomhustemperatur kring 22 grader efter flytt av tempgivare.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Ett tips är att strunta i vilken temperatur du ställt in luftvärmepumpen på.

Skaffa en vanlig innetermometer och ställ på en bra plats i utrymmet som VP värmer upp, alltså mitt i rummet eller längst bort i från pumpen, beroende på hur man vill ställa in.

Sen kollar du vad din innetermometer står på när du är "nöjd" och då kollar du även vilken temp din VP är inställd på för att få denna temp.

Man skall aldrig kolla sig blind på gradinställningar på termostater osv då de bara mäter på ett ställe.
Se heller värmepumpens gradantal som en volymratt.
 
  • Gilla
sir_daniel