Renoverar köket och funderar på om mina tankebanor är korrekt där mikro, ugn och häll är vitvaror jag vill vara säkra på innan inkopplingen.

Bejublad Mikrovågsugn: Märkeffekt 2300W och ansluts till vanlig vägguttag med säkring 10a. (gammalt kylskåpsuttag)

Bejublad Varmluftsugn: Märkeffekten ligger på 2900W och har anslutningskabel på 2.5 mm och längden är 750mm. Den är för kort för att räcka till perilex-uttaget och skarvas därför med presskontakter så att totala längden blir 2000mm. Där ansluter jag till brun kabel som är till den första av trefas.

Matmässig Induktionshäll: Anslutningseffekt 7400W. Ansluter till samma perilex-uttag där ugn kommer in. Eftersom hällen vill antagligen ha 2x16 eller 1x32 säkring. Så tänkte jag använda svart och grå för att använda de två sista 16a säkringarna.

Perliex-uttaget är avsäkrad med 3 st separata 16a säkringar. Där kommer jag att ta bort perilex-uttaget och ersätta den med en anslutningsdosa. Eftersom jag ska ansluta en fas till ugn och resterande till häll men alla delar på samma nolla så tänker jag mig främst det första alternativet.
1. att jag bör byta dessa tre separata 16a till en trepolig 16a C
2.alternativt att ha en skena över dvärgbrytarna.
 
R
F fixarx skrev:
Den är för kort för att räcka till perilex-uttaget och skarvas därför med presskontakter så att totala längden blir 2000mm.
Med den varianten är du ute på hal is , bara att byta till en längre kabel inga skarvar på en anslutningskabel

1+2
Sedan lämpligt med 3 polig brytning eftersom det inte finns stickpropp att bryta med
 
  • Gilla
Leif i Skåne och 1 till
  • Laddar…
Nej du behöver inte byta till en trepolig dvärg. Det är bara användbart när man blandar 400 V och 230 V-förbrukare på samma gruppledning. Här har du endast 230 V-förbrukare.

Sedan skulle jag rekommendera att låta hällen få de första två faserna och ugnen den tredje. Det finns inga regler för detta, utan det är en byggahus-standard (y)
 
  • Gilla
fixarx
  • Laddar…
R
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Här har du endast 230 V-förbruka
Och inget uttag eller stickpropp som kan tjänstgöra som arbetsbrytare , senario , nu är det fel på ugnen och den säkringen bryts så finns det spänning kvar i dosan , kan bli killigt i fingrarna då inget bra , så ha en 3polig avsäkring så är det säkert
 
R rävlyan skrev:
Med den varianten är du ute på hal is , bara att byta till en längre kabel inga skarvar på en anslutningskabel
Absolut, bra att vara rak på sak!

1+2
Sedan lämpligt med 3 polig brytning eftersom det inte finns stickpropp att bryta med
Så det är inget måste men rekommenderas med tanke på hälsan vid eventuella pill i dosan i framtiden?
 
Jag skulle sätta en anslutningsdosa nära ugnen hellre än att skarva anslutningskabeln. Funktionellt finns en minimal fördel med tre enpoliga säkringar i att om säkringen till ugnen löser så fungerar fortfarande hällen. Men det är onormalt att säkringar löser. Det spelar ingen roll om det är en trepolig eller tre enpoliga. Den som skall in i dosan och koppla skall veta att alla tre säkringar skall brytas.
 
  • Gilla
tommib och 1 till
  • Laddar…
R
F fixarx skrev:
Så det är inget måste men rekommenderas med tanke på hälsan vid eventuella pill i dosan i framtiden?
Kan inte säga ett måste , då kanske det låter överkurs , men lämpligt när det inte finns stickpropp
Att byta kabel ,kolla noga då att noll och faser kommer på rätt ställe , om häll eller ugn får 400 V i sig så är det godnatt med dom
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Nej du behöver inte byta till en trepolig dvärg. Det är bara användbart när man blandar 400 V och 230 V-förbrukare på samma gruppledning. Här har du endast 230 V-förbrukare.
Har för mig till exempel större diskmaskin på industrier är kopplade: 230 till belysning och teknik sen 400 till motorn som driver den. Där behövs det en trepolig om du menar så?
I mitt fall behövs inte då det är två olika förbrukare?

Har inte isåfall tidigare ägaren gjort fel att inte säkra av alla tre 16a säkringar samtidigt med tanke på att dessa var anslutna till ett perilexuttag?
 

Bästa svaret

tommib
Jag skulle dragit fram ett extra fullkopplat perilexuttag från det första, till lämplig plats för ugnen. Då kan både häll och ugn anslutas med perilexproppar. Dessa är bättre för höga effekter än schuko. Dessutom kan man själv, lagligt, koppla i och ur häll och ugn.

Inga skarvar med några presshylsor på ugnens anslutningskabel. Byt hela stället som rävlyan föreslår eller dra fram uttag/dosa med installationskabel.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
F fixarx skrev:
Har för mig till exempel större diskmaskin på industrier är kopplade: 230 till belysning och teknik sen 400 till motorn som driver den. Där behövs det en trepolig om du menar så?
I mitt fall behövs inte då det är två olika förbrukare?

Har inte isåfall tidigare ägaren gjort fel att inte säkra av alla tre 16a säkringar samtidigt med tanke på att dessa var anslutna till ett perilexuttag?
Fel kan man inte kalla det. Det finns inget absolut krav på trepolig säkring utan det får man bedöma från fall till fall. Där de är mest användbara är för CEE-uttag där man ansluter en blandning av handhållna/släpbara maskiner i utsatt miljö, där är risken större för olyckor där bakmatning från en annan fas kan bidra till brand. Trepolig säkring för perilexuttag har aldrig ens diskuterats vad jag minns. Det är där blandningen av 400 V och 230 V-förbrukare som kan ställa till det. I ditt fall belastar inte flera apparater samma fas, det kan inte bli någon bakmatning om säkringen för en fas löser.

Det är heller inte fel med en trepolig dvärg. Det kan undvika dumma olyckor typ de rävlyan skriver om.
 
Jag hade dragit en 3G2,5 mm² från perilexuttaget till ett vägguttag som sätts så anslutningskabeln från ugnen räcker. Koppla in kabeln parallellt på L3 i perilexuttaget. De flesta ugnar kommer med färdigt stickpropp i änden på anslutningskabeln.
 
Müssli Müssli skrev:
Jag hade dragit en 3G2,5 mm² från perilexuttaget till ett vägguttag som sätts så anslutningskabeln från ugnen räcker. Koppla in kabeln parallellt på L3 i perilexuttaget. De flesta ugnar kommer med färdigt stickpropp i änden på anslutningskabeln.
tommib tommib skrev:
Jag skulle dragit fram ett extra fullkopplat perilexuttag från det första, till lämplig plats för ugnen. Då kan både häll och ugn anslutas med perilexproppar. Dessa är bättre för höga effekter än schuko. Dessutom kan man själv, lagligt, koppla i och ur häll och ugn.

Inga skarvar med några presshylsor på ugnens anslutningskabel. Byt hela stället som rävlyan föreslår eller dra fram uttag/dosa med installationskabel.
Vad jag förstått så finns det till slut endast dessa två alternativen där nummer 2 är säkrast.

1. Längre kabel från ugn till en anslutningsdosa där även hällen kopplas in.


2.Sätta upp ett nytt perilexuttag bakom ugn som får matning från hällens perilexuttag.
UGN får perilexpropp in till L3, nolla och jord.
HÄLLEN får också perilexpropp som hämtar matning från L1, L2 och in till nolla och jord.
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
Ytterligare fråga, brukar det krävas någon form av intyg om man gjort förändringar i elcentralen? Jag funderar detta i förväg ifall jag kommer fram till att ändå byta ut till trepolig säkring.

Jag vet att hos min tidigare BRF brukar man vara extra noga med att ha intyg på ALLT man gjort i sin bostadsrätt förutom målning....
 
R
Allt tas från en dosa som sättes i stället för nuvarande Perilex , , inga dubbelanslutningar i ett Perilex och allt 2 är bra ,
nu pratas det alltid om s.k. fullkopplade Perilex , så varför inte , då är det bara att skippa något eller några stift i stickproppen
när en kabel med färre parter än 5 kopplas in på rätt stift
 
R
F fixarx skrev:
gjort förändringar i elcentralen?
Blir inga förändingar i centralen , det är ju 3 fas ut redan , kanske det med 3 poligt avsäkrat men behövs inte om det sätts separata Perilex , kolla om det finns hål i vipporna , om det finns sätt en tråd genom vipporna och vips så är det 3 poligt
 
  • Gilla
fixarx
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.