Vulcan61
Mikael_L Mikael_L skrev:
Och då du tydligen har rätt dålig koll på precis allt, så finns det ju en massa andra viktiga saker att nämna.

FK som leder fas eller nolla (dvs på 230-sidan) får ALDRIG ligga synligt och/eller åtkomligt någonstans.
Dvs de måste ALLTID ligga i rör, eldosor och liknande godkända kopplingsutrymmen.
Drivdonet får alltså inte ligga löst på ett undertak eller i ett köksskåp.

Använd korrekta kablar, till LED de där svart/röda kablarna.

Till 230 och nolla, absolut ej de svart/röda
Utan FK i rör och dosor, eller elinstallationskabel.

Det är skillnad på fast installation och tillfällig. Till fast kan man ha FK i rör, kabel typ EKK, EXLQ osv. Kabel och rör och anslutna saker måste vara klamrade resp fastsatta, kabeln får då ej vara av typen anslutningssladd, typ lampsladd, sladdställ RKK

Men vid en ej fast installation får absolut inte enkelkardelig kabel, typ EKK användas, då risken för ledarbrott blir stor.
Tack det hade ja faktiskt koll på ändå :) bra med en uppdatering då man glömmer fort
 
Mikael_L
Det är strömslingespott, så det finns inga krav på lika långa ledare till LED'arna, ingen fördel heller.
Alla LED blir tvingade till exakt lika stor ström, oavsett kablarna.


Ta gärna lite bilder medan du håller på och lägg upp här, så vi kan reagera på ev tokigheter och ge tips.
 
Vulcan61
Mikael_L Mikael_L skrev:
Det är strömslingespott, så det finns inga krav på lika långa ledare till LED'arna, ingen fördel heller.
Alla LED blir tvingade till exakt lika stor ström, oavsett kablarna.


Ta gärna lite bilder medan du håller på och lägg upp här, så vi kan reagera på ev tokigheter och ge tips.
Absolut det kommer dock dröja någon vecka innan då ny panel ska upp på väggen först. Hör av mig
 
Vulcan61
Mikael_L Mikael_L skrev:
Såhär ska det kopplas.

I denna bild har jag valt brun som obruten fas, men du får kolla vad du har i ditt hus, så det blir rätt.
Sen ritade jag med orange som tändtråd, men det kan vara vilken färg som helst som inte förväxlas med annan funktion, samt absolut helt förbjudet att använda gulgrön som tändtråd eller annat som inte är ren skyddsjord. Gör du det så kommer jag en mörk natt och installerar windows Vista på alla dina datorer.
[bild]
Vart skulle du satt en skarv med ubåt eller wago 221 för att dra vidare fas och nolla till ett vägguttag nedanför som vi tänkt att ha också. Strömbrytaren ha ju flera ingångar till fas där man kan dra ner en kabel sen. Men N går ju direkt till jolly round. Är det bara kapa där det är lämpligt för att sätt en wago 221 imellan
 
Mikael_L
Det är inte så lätt att svara på generellt.
Det beror ju på hur det ser ut, och var man tycker det är lämpligt att placera drivdonet.
Ofta finns det ju en dosa ganska nära strömbrytaren ifråga, där man kan fiska fram alla tre ledarna, fas, nolla och tändtråd, och inte behöva rota onödigt mycket. Men sen ska det vidare till drivern.

Och en sak glömde jag nämna i förrförra inlägget. Klenspänningsledningarna (till LED) får inte samförläggas med starkströmsledningarna (230V-sidan). Lägg ledningarna så långt ifrån varandra som möjligt i dosan där drivern placeras i.

Det finns en möjlighet till samförläggning, om man byter de röd/svarta mot annan kabel som klarar isolationskraven. Men det är nog aningens överkurs, och det vill man ändå undvika så gott det går.
 
Vulcan61
Mikael_L Mikael_L skrev:
Det är inte så lätt att svara på generellt.
Det beror ju på hur det ser ut, och var man tycker det är lämpligt att placera drivdonet.
Ofta finns det ju en dosa ganska nära strömbrytaren ifråga, där man kan fiska fram alla tre ledarna, fas, nolla och tändtråd, och inte behöva rota onödigt mycket. Men sen ska det vidare till drivern.

Och en sak glömde jag nämna i förrförra inlägget. Klenspänningsledningarna (till LED) får inte samförläggas med starkströmsledningarna (230V-sidan). Lägg ledningarna så långt ifrån varandra som möjligt i dosan där drivern placeras i.

Det finns en möjlighet till samförläggning, om man byter de röd/svarta mot annan kabel som klarar isolationskraven. Men det är nog aningens överkurs, och det vill man ändå undvika så gott det går.

Alltså tanken med jolly round är ju att den ska ligga bakom strömrbytaren i apparadosan. Så kablarn 230v kommer ju ligga princip inpå kablarna för kopplingsboxen för lamporna. Så hoppas det inte stör ut
 
Vulcan61
Mm
 
  • Installering av Jolly Round 350mA dimbar drivdon med en skruvmejsel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Mikael_L
Mm, just i den bilden ser vi ett bra exempel på utförande.
Starkströmmen kommer i ett rör på höger sida, och klenspänningen (i kabel som inte klarar isolationskraven för att läggas ihop med 230V) kommer i ett rör till vänster.
Och dessutom verkar det bli bra monterat i dosan så att dessa kablar ligger ordentligt på var sin sida i dosan, och inte har kontakt med varandra.

Dvs klenspänningen och 230 är separerade så bra det går. Och all starkström är skyddat av dubbla isolationsbarriärer som det ska, dvs FK befinner sig i rör eller dosa, och strömbrytaren avskiljer mot omgivningen.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Vulcan61
Ok så man kan rekommendera att lägga ekk kabel istället då för fq. Ekk eller liknande kabel får man ju lägga i flex slang också.Den isolera väll bättre än fq kabel som vi hade tänkt att ha. Vi ska ta ström härifrån utanpåliggande kopplingsbox. sen vp böj bakifrån så allt kommer in i väggen
 
  • En kopplingsbox med ekkablar anslutna, monterad på en trävägg med isolering synlig.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Vulcan61
Mikael_L Mikael_L skrev:
Mm, just i den bilden ser vi ett bra exempel på utförande.
Starkströmmen kommer i ett rör på höger sida, och klenspänningen (i kabel som inte klarar isolationskraven för att läggas ihop med 230V) kommer i ett rör till vänster.
Och dessutom verkar det bli bra monterat i dosan så att dessa kablar ligger ordentligt på var sin sida i dosan, och inte har kontakt med varandra.

Dvs klenspänningen och 230 är separerade så bra det går. Och all starkström är skyddat av dubbla isolationsbarriärer som det ska, dvs FK befinner sig i rör eller dosa, och strömbrytaren avskiljer mot omgivningen.
Jo kanske ligger i olika rör. Men är ju inte många cm mellan varandra ändå. Vad kan hända menar du att lamp kablarna kan smälta om dom kommer för nära varandra?
 
Det handlar om isolationen mellan systemen. Dina röd/vita sladdar till lamporna är troligen inte klassade för 230 V, eller egentligen 750 V som är kravet för ledare i rör. Därför måste de fysiskt hållas isär vilket utesluter att de samsas i samma rör men helst inte samsas i samma dosa heller (vilket ju blir besvärligt men man får försöka göra som i #38).

Den FK som används för 230 V är rätt klassad och ger en (1) skyddsbarriär eftersom det handlar om enkelisolerade ledare. Du behöver en sådan skyddsbarriär till så att det blir två, så om det är möjligt att använda FK även på klenspänningssidan (åtminstone en bit) så är du i hamn.
 
Vulcan61
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Det handlar om isolationen mellan systemen. Dina röd/vita sladdar till lamporna är troligen inte klassade för 230 V, eller egentligen 750 V som är kravet för ledare i rör. Därför måste de fysiskt hållas isär vilket utesluter att de samsas i samma rör men helst inte samsas i samma dosa heller (vilket ju blir besvärligt men man får försöka göra som i #38).

Den FK som används för 230 V är rätt klassad och ger en (1) skyddsbarriär eftersom det handlar om enkelisolerade ledare. Du behöver en sådan skyddsbarriär till så att det blir två, så om det är möjligt att använda FK även på klenspänningssidan (åtminstone en bit) så är du i hamn.
Ok vad är skillnaden på FK och FQ ? Förmodar fq funkar lika bra då vi har det hemma. Ok så du tycker man ska skarva på en bit FQ på änden på kopplingsboxens kablar svart/ röd så säkra Man upp endel
 
FK och FQ har samma elektriska egenskaper men den senare har bättre egenskaper vid brand varför de flesta kablar som säljs idag har bokstaven K bytt mot Q.
 
Vulcan61
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
FK och FQ har samma elektriska egenskaper men den senare har bättre egenskaper vid brand varför de flesta kablar som säljs idag har bokstaven K bytt mot Q.
Ok tack. Vad finns det för anledning att dra typ Ekk i rör inne i väggar. Är säkert väldigt ovanligt vad är poängen isåfall mot FK/ förutom att den skärma signalerna mer
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.