K
Jag kör med Wago 2003 serien, den är godkänd för RK utan ändhylsa. Men det kräver att man frilägger fjädern i plinten innan man för in RK'n. Med FK eller EK ä det bara att skicka in ledaren och se glad ut och endast frilägga fjädern vid urkoppling.

Jag gillar Wagon bättre än weidmuller eller Phoenix, men det är smaksak. :)

Det viktigaste är att man följer tillverkarens anvisningar, i detta fall plinttillverkarens ansvisningar.
 
Hur mycket plats tar plintarna? Säg jag har 100 inkommande ledningspar, hur många modulers plats behöver jag till det?

Och är det smart ha ett skåp som är så brett att alla kan plintas på högsta eller lägsta rad eller hur tänker man?
 
Lite osäker på vad du menar med ”ledningspar”, pratar vi 240V har du ju minst 3 ledningar.

Hursomhelst Phoenix Contact har en bra Installationsskyddsledarplint som heter PTI 2,5-PE/L/N. Den är 5,2mm bred och tar alla tre ledarna. Har man tex 3-fas med 5 ledare sätter man en liknande plint för 2 ledare bredvid.

https://www.phoenixcontact.com/onli...&library=sesv&pcck=P-15-02-08-01&tab=1#Brygga

Phoenix Contact installationsskyddsledarplint PTI 2,5-PE/L/N för elledningar, 5,2mm bred.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Exempel på installation (inte min egen):
Välorienterad elinstallation inuti ett elskåp med flera ledningar och kopplingsplintar som demonstration av Phoenix Contact installationsskydd.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
ShaboEL
  • Laddar…
V Videonisse skrev:
Lite osäker på vad du menar med ”ledningspar”, pratar vi 240V har du ju minst 3 ledningar.

Hursomhelst Phoenix Contact har en bra Installationsskyddsledarplint som heter PTI 2,5-PE/L/N. Den är 5,2mm bred och tar alla tre ledarna. Har man tex 3-fas med 5 ledare sätter man en liknande plint för 2 ledare bredvid.

[länk] src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite17" alt=":p" title="Räcker ut tungan :p" loading="lazy" data-shortname=":p" />id=3213950&library=sesv&pcck=P-15-02-08-01&tab=1#Brygga

[bild]
Exempel på installation (inte min egen):
[bild]
Ledningspar var nog lite dåligt formulerat, ja. 240v med 3 eller 5 ledare ja. Men det blir en phoenix-contact per 3 då så 200 inkommande blir 200x5,2mm eller strax över 1m på skenan?'
 
K
Njae.. Alltså dom där våningsplintarna som Phoenix och Wago mfl. tar ju 3st ledare per 5,2mm, så om du har 1 rör med 5-ledare som du skall plinta upp så går det åt 2 plintar = 10,4mm.

så om du har 200 trådar i 5-ledarutförande ger det kanske 40 matningar och varje matning, förutsatt att det är 5-ledare kräver 2 plintar. Det ger cirka 42cm med plint. Sen behöver du mothåll och plint för att hantera Nollskena medmera, kolla på Videonisses bilder!

I normkapslingar pratar man om moduler och inte millimeter. 1 modul motsvarar typ 17,5mm.

För inte har du väl 200st 3 eller 5 ledare? dvs 600-1000 trådar som skall plintas upp i elcentralen?
 
K KjellTimell skrev:
Njae.. Alltså dom där våningsplintarna som Phoenix och Wago mfl. tar ju 3st ledare per 5,2mm, så om du har 1 rör med 5-ledare som du skall plinta upp så går det åt 2 plintar = 10,4mm.

så om du har 200 trådar i 5-ledarutförande ger det kanske 40 matningar och varje matning, förutsatt att det är 5-ledare kräver 2 plintar. Det ger cirka 42cm med plint. Sen behöver du mothåll och plint för att hantera Nollskena medmera, kolla på Videonisses bilder!

I normkapslingar pratar man om moduler och inte millimeter. 1 modul motsvarar typ 17,5mm.

För inte har du väl 200st 3 eller 5 ledare? dvs 600-1000 trådar som skall plintas upp i elcentralen?
Ja alltså, nätet blir ett stjärnnät där varje styrbar punkt går till centralen. Och elektrikern sade han lika gärna drar allt dit. Nu har vi ju inte satt det hela till 100%, jag ser t.ex möjlighet att göra vissa saker i serie istället för att varenda lampa har dedikerad tråd, men många blir det. så ja, upp mot 200st 3 eller 5-ledare.

Försöker kika på bilden och förstå, hade gärna haft en med 10ggr upplösning så det gick zooma. Svårt för en amatör se vad som är vad.
 
Redigerat:
Har tidigare (2013) delat lite bilder på svenska KNX-forumet men infon är ju aktuell fortfarande om man vill få inspiration hur en KNX-central kan se ut.

Från gamla inlägget:
”Är ju inte så många som delat med sig av elcentraler med KNX men på det tyska KNX-forumet finns det en tråd men en massa bra exempel, den hittar ni här: http://knx-user-forum.de/gebaeudetechnik-ohne-knx-eib/8032-zeigt-her-eure-verteilungen.html

Om ni inte orkar bläddra igenom alla inlägg så har jag för eget bruk sparat ned bilderna och ni kan titta på dom här: https://www.dropbox.com/sh/xje17jqtl6n483q/Vc339f_xdA

Vill ni läsa mer om lösningen på det tyska forumet så består bildens filnamn av först användarnamnet sedan på vilket nummer av inlägg som bilden kommer ifrån (från ovan tråd), sedan sist originalnamnet.”
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.