Hej!
Jag vill ersätta en trappomkopplare med NEXA LCMR-1000.
Enligt NEXA:s manual ska "lamporna" kopplas med fas och nolla i de två mellersta kopplingarna och "nätkablarna till nätet" - nätets fas längst till vänster och nätets nolla till höger. Sanslöst otydligt med tanke på att det är två faser in i trappomkopplaren och tre tändtrådar. Ingen nolla?
Hur ska jag koppla? Går det?
Tack på förhand!
Jag vill ersätta en trappomkopplare med NEXA LCMR-1000.
Enligt NEXA:s manual ska "lamporna" kopplas med fas och nolla i de två mellersta kopplingarna och "nätkablarna till nätet" - nätets fas längst till vänster och nätets nolla till höger. Sanslöst otydligt med tanke på att det är två faser in i trappomkopplaren och tre tändtrådar. Ingen nolla?
Hur ska jag koppla? Går det?
Tack på förhand!
Bästa svaret
Detta blir inte bra. Det går inte att använda en LCMR-1000 i en trappkoppling. Mottagaren måste vara konstant spänningssatt (L/N anslutna) för att fungera.
Nexa har en modell som är avsedd för att användas i en trappkopplingskonfiguration, (WMR-2300) dock måste den också vara ansluten till neutralledaren för att fungera.
Nexa har en modell som är avsedd för att användas i en trappkopplingskonfiguration, (WMR-2300) dock måste den också vara ansluten till neutralledaren för att fungera.
Tack för ditt svar. Du tror alltså inte att den andra modellen kan fungera heller?E etompau skrev:Detta blir inte bra. Det går inte att använda en LCMR-1000 i en trappkoppling. Mottagaren måste vara konstant spänningssatt (L/N anslutna) för att fungera.
Nexa har en modell som är avsedd för att användas i en trappkopplingskonfiguration, (WMR-2300) dock måste den också vara ansluten till neutralledaren för att fungera.
Vet du om det finns en mottagare som inte kräver nolla eller är det ett måste för hela konceptet (mottagare & fjärrstyrning)?
Nexa WMR-252 behöver ej neutralledare. Den skulle fungera i din installation. Dock kan du ej använda den vanliga strömbrytaren du har idag för att manuellt styra mottagaren.K Kalabalikett skrev:
Tanken är att vi ska "flytta" lampknappen genom att installera en mottagare och en ny "dubbeltrapp". Många kaninöron här vilket kanske reflekterar hur bra lösningen är men vi får investera i en elektriker i framtidenE etompau skrev:
WMR-252 Låter således rätt! Ska kolla upp det.
Tack!
Verkar som om 252:an är för envägsströmbrytare och endast för dimning. Kan man koppla tre tändtrådar till en out så att lamporna parallellkopplas?E etompau skrev:
Tända och släcka går givetvis bra med WMR-252.
Du måste berätta mer hur du har tänkt dig att grejorna ska fungera. Du har nu en brytare som kan styra tre belysningspunkter, hur har du tänkt det ska fungera med en trådlös lösning.
Vad ska den styra?
Du måste berätta mer hur du har tänkt dig att grejorna ska fungera. Du har nu en brytare som kan styra tre belysningspunkter, hur har du tänkt det ska fungera med en trådlös lösning.
Vad ska den styra?
Tanken är att den nuvarande strömbrytaren ska flyttas till kanten av en förlängd vägg (bild).E etompau skrev:
De tre punkterna som är kopplade idag är 1. Uttag för lampa över fönster, 2. Uttag för taklampa (vardagsrum) och 3. Uttag för taklampa (hall). Endast 1:an och 2:an är önskade vilket innebär att det är dessa som kommer att kopplas och vi kommer ha en dubbeltrappimmitation som sändare.
Lamporna kan med fördel dimmas men det är inget krav.
OK. Om du nu ska flytta dosan så skulle jag säga att en WMR-3000 skulle kunna passa i en större dosa. Neutralledare är nödvändig.
Den kan med sina två kanaler styra två belysningspunkter och manövreras från en vanlig kronbrytare samt från valfri sändare.
Den kan med sina två kanaler styra två belysningspunkter och manövreras från en vanlig kronbrytare samt från valfri sändare.
Förlåt, jag var otydlig. Dosan ska inte flyttas utan bara knapparna. En mottagare installeras i den nuvarande dosan och en fjärrstyrning i kant på den nya väggen. Det verkar krångligt att ta fram en nolla. Verkar som om detta barkar åt två håll; behåll knapp i mitten av väggen eller ta in en elektriker. Suck.E etompau skrev:
Det är lampa 2 som är viktigast. Kan jag installera LCMR-1000 i taket och fjärrstyra den därifrån?
Ja det går bra att installera LCMR-100 i taket och sedan smacka upp en väggsändare på önskad plats.
Kan då också vara lämpligt att flytta ledaren för lampa två till fasledningen i brytaren. Då riskerar du inte av misstag att stänga av matningen till mottagare/lampa.
Kan då också vara lämpligt att flytta ledaren för lampa två till fasledningen i brytaren. Då riskerar du inte av misstag att stänga av matningen till mottagare/lampa.
Menar du att jag ska koppla 2:ans tändtråd till samma hål som en av de svarta kablarna? För att strömmen alltid ska ligga på mot mottagaren? Vad händer om den bryts?E etompau skrev:
Tack för dina svar!
Svar ja. Då riskerar du som sagt inte av misstag att spänningen till mottagare/lampa stängs av. Kan du leva med detta behöver du inte gör någon ändring i bef. brytare.
Mottagaren (LCMR-1000) tar inte skada av att blir spänningslös.
Mottagaren (LCMR-1000) tar inte skada av att blir spänningslös.