Hej!

Jag vill ersätta en trappomkopplare med NEXA LCMR-1000.

Enligt NEXA:s manual ska "lamporna" kopplas med fas och nolla i de två mellersta kopplingarna och "nätkablarna till nätet" - nätets fas längst till vänster och nätets nolla till höger. Sanslöst otydligt med tanke på att det är två faser in i trappomkopplaren och tre tändtrådar. Ingen nolla?

Hur ska jag koppla? Går det?

Tack på förhand!
 
  • Närbild på en NEXA LCMR-1000 trådlös dimmermottagare handhållen i mörkt rum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En hand håller en öppen eluttagdosa i en vägg med en gammal trappomkopplare och flera synliga kablar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elektrisk trappomkopplare med befintliga kablar som behöver ersättas med NEXA LCMR-1000.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Illustration av NEXA LCMR-1000 trådlös mottagare och dess anslutningar samt fjärrkontroll med kodsystem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder

Bästa svaret

Detta blir inte bra. Det går inte att använda en LCMR-1000 i en trappkoppling. Mottagaren måste vara konstant spänningssatt (L/N anslutna) för att fungera.
Nexa har en modell som är avsedd för att användas i en trappkopplingskonfiguration, (WMR-2300) dock måste den också vara ansluten till neutralledaren för att fungera.
 
Men bilden på strömbrytaren visar inte en trapp. Det är en 3x1 polig brytare.
En fas med vidarematning in och tre tändtrådar ut.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
E etompau skrev:
Detta blir inte bra. Det går inte att använda en LCMR-1000 i en trappkoppling. Mottagaren måste vara konstant spänningssatt (L/N anslutna) för att fungera.
Nexa har en modell som är avsedd för att användas i en trappkopplingskonfiguration, (WMR-2300) dock måste den också vara ansluten till neutralledaren för att fungera.
Tack för ditt svar. Du tror alltså inte att den andra modellen kan fungera heller?

Vet du om det finns en mottagare som inte kräver nolla eller är det ett måste för hela konceptet (mottagare & fjärrstyrning)?
 
Ljus Ljus skrev:
Men bilden på strömbrytaren visar inte en trapp. Det är en 3x1 polig brytare.
En fas med vidarematning in och tre tändtrådar ut.
Tack för informationen!
 
K Kalabalikett skrev:
Tack för ditt svar. Du tror alltså inte att den andra modellen kan fungera heller?

Vet du om det finns en mottagare som inte kräver nolla eller är det ett måste för hela konceptet (mottagare & fjärrstyrning)?
Nexa WMR-252 behöver ej neutralledare. Den skulle fungera i din installation. Dock kan du ej använda den vanliga strömbrytaren du har idag för att manuellt styra mottagaren.
 
E etompau skrev:
Nexa WMR-252 behöver ej neutralledare. Den skulle fungera i din installation. Dock kan du ej använda den vanliga strömbrytaren du har idag för att manuellt styra mottagaren.
Tanken är att vi ska "flytta" lampknappen genom att installera en mottagare och en ny "dubbeltrapp". Många kaninöron här vilket kanske reflekterar hur bra lösningen är men vi får investera i en elektriker i framtiden ;)

WMR-252 Låter således rätt! Ska kolla upp det.

Tack!
 
E etompau skrev:
Nexa WMR-252 behöver ej neutralledare. Den skulle fungera i din installation. Dock kan du ej använda den vanliga strömbrytaren du har idag för att manuellt styra mottagaren.
Verkar som om 252:an är för envägsströmbrytare och endast för dimning. Kan man koppla tre tändtrådar till en out så att lamporna parallellkopplas?
 
Tända och släcka går givetvis bra med WMR-252.
Du måste berätta mer hur du har tänkt dig att grejorna ska fungera. Du har nu en brytare som kan styra tre belysningspunkter, hur har du tänkt det ska fungera med en trådlös lösning.
Vad ska den styra?
 
E etompau skrev:
Tända och släcka går givetvis bra med WMR-252.
Du måste berätta mer hur du har tänkt dig att grejorna ska fungera. Du har nu en brytare som kan styra tre belysningspunkter, hur har du tänkt det ska fungera med en trådlös lösning.
Vad ska den styra?
Tanken är att den nuvarande strömbrytaren ska flyttas till kanten av en förlängd vägg (bild).

De tre punkterna som är kopplade idag är 1. Uttag för lampa över fönster, 2. Uttag för taklampa (vardagsrum) och 3. Uttag för taklampa (hall). Endast 1:an och 2:an är önskade vilket innebär att det är dessa som kommer att kopplas och vi kommer ha en dubbeltrappimmitation som sändare.

Lamporna kan med fördel dimmas men det är inget krav.
 
  • Vardagsrum under renovering med en markerad strömbrytarplats på en ofärdig vit vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Rumsinteriör med taklampor markerade som 1 och 2 över vardagsrum och en markering som 3 för hallens lampa.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Öppen strömbrytare i vägg med exponerade kablar märkta med siffrorna 1, 2 och 3.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
OK. Om du nu ska flytta dosan så skulle jag säga att en WMR-3000 skulle kunna passa i en större dosa. Neutralledare är nödvändig.
Den kan med sina två kanaler styra två belysningspunkter och manövreras från en vanlig kronbrytare samt från valfri sändare.
 
E etompau skrev:
OK. Om du nu ska flytta dosan så skulle jag säga att en WMR-3000 skulle kunna passa i en större dosa. Neutralledare är nödvändig.
Den kan med sina två kanaler styra två belysningspunkter och manövreras från en vanlig kronbrytare samt från valfri sändare.
Förlåt, jag var otydlig. Dosan ska inte flyttas utan bara knapparna. En mottagare installeras i den nuvarande dosan och en fjärrstyrning i kant på den nya väggen. Det verkar krångligt att ta fram en nolla. Verkar som om detta barkar åt två håll; behåll knapp i mitten av väggen eller ta in en elektriker. Suck.

Det är lampa 2 som är viktigast. Kan jag installera LCMR-1000 i taket och fjärrstyra den därifrån?
 
Ja det går bra att installera LCMR-100 i taket och sedan smacka upp en väggsändare på önskad plats.
Kan då också vara lämpligt att flytta ledaren för lampa två till fasledningen i brytaren. Då riskerar du inte av misstag att stänga av matningen till mottagare/lampa.
 
E etompau skrev:
Ja det går bra att installera LCMR-100 i taket och sedan smacka upp en väggsändare på önskad plats.
Kan då också vara lämpligt att flytta ledaren för lampa två till fasledningen i brytaren. Då riskerar du inte av misstag att stänga av matningen till mottagare/lampa.
Menar du att jag ska koppla 2:ans tändtråd till samma hål som en av de svarta kablarna? För att strömmen alltid ska ligga på mot mottagaren? Vad händer om den bryts?

Tack för dina svar!
 
Svar ja. Då riskerar du som sagt inte av misstag att spänningen till mottagare/lampa stängs av. Kan du leva med detta behöver du inte gör någon ändring i bef. brytare.
Mottagaren (LCMR-1000) tar inte skada av att blir spänningslös.
 