Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Stämmer att du kan sätta en expansionsenhet under moderkortet i 4320. GSM modulen sitter på moderkortet i en speciell modemkortplats.
Nackdelen med expansionsenhet i CA-kapslingen att det blir lite trångt med tråd.
Nackdelen med expansionsenhet i CA-kapslingen att det blir lite trångt med tråd.
Jag ska endast koppla en expansionsenhet och en map, kan jag koppla det i nämnd ordning eller har det ingen betydelse vilken ordning jag kopplar det vill säge ut från c-app till exp. enhet och vidare till mapen?RilleRock skrev:Är nog lättast med en bild.
1 = Centralens busutgång
2-4 = Map, exp, map tex
[bild]
Buskommunikation och strömmatning till bus-enheter är helt skilda saker.
Busslingan skall alltid bara vara 1 partvinnat par som går in/ut från enhet till enhet då varje ny enhet förstärker upp signalen.
Detta gäller som sagt bara det som ligger och strömmatas på bus.
Inte det som sedan kopplas till själva busenhetem typ larmpunkter, larmdon etc.
I större system så ligger ofta olika delar av systemet avsäkrade på olika likriktare alt på samma likriktare med på olika utgångar.
Strömmatningar kan således behövas förstärkas upp areamässigt från början alt mitt på en slinga direkt från likriktare.
Men busskommunikationen skall ligga i slinga In/Ut som enligt bild om man inte vill ha strul på sikt.
Sen beroende på vilket system det är så kopplas bussen olika i enheterna samt så sätter man termineringsbyglarna/slutmotstånden lite olika.
I vissa system är in/ut samma punkt tex hos RCO.
Bewator 2010 har inga termineringsbyglar utan där använder man i linjär slinga ett 100ohms mostånd i de båda yttersta noderna.
Var det svar på dina frågeställningar?