10 712 läst · 58 svar
11k läst
58 svar
Alla element funkar utom 1. Varför?? Nibe luftvpump, nya vattenelement
Ringde och pratade med en VVS-are. Han gissade på luft i systemet.
Som sagt har jag öppnat luftventilen på alla element 5 ggr nu och bara vatten
kommer ut.
Tänker be originalinstallatören reparerara det som reklamation.
Frågan är hur luft kommer in i systemet och vad man gör för att bli av med det?
Ifall det är luft som är problemet, hur skulle VVS firman åtgärda det permanent?
Alltså inte tillfälligt?
Som sagt har jag öppnat luftventilen på alla element 5 ggr nu och bara vatten
kommer ut.
Tänker be originalinstallatören reparerara det som reklamation.
Frågan är hur luft kommer in i systemet och vad man gör för att bli av med det?
Ifall det är luft som är problemet, hur skulle VVS firman åtgärda det permanent?
Alltså inte tillfälligt?
Testa med att stänga alla radiatorer , gasa på cirkpumpen till max i några timmar , finns det luft i någon ficka ,brukar den åka med och hamnar i radiatorn , farten på vattnet brukar slå sönder bubblan i mickrobubbler och då kan det liksom knastra i pumpen men gör inget , bara ett bevis på att det finns luft
Har du någon automatisk avluftare som sitter in närheten av VP på ett av rören från den ?
vilket rör sitter den i så fall på , varma eller kalla ?
Har du någon automatisk avluftare som sitter in närheten av VP på ett av rören från den ?
vilket rör sitter den i så fall på , varma eller kalla ?
Jag vet inte hur en automatisk avluftare ser ut.L Liteavvarje skrev:Testa med att stänga alla radiatorer , gasa på cirkpumpen till max i några timmar , finns det luft i någon ficka ,brukar den åka med och hamnar i radiatorn , farten på vattnet brukar slå sönder bubblan i mickrobubbler och då kan det liksom knastra i pumpen men gör inget , bara ett bevis på att det finns luft
Har du någon automatisk avluftare som sitter in närheten av VP på ett av rören från den ?
vilket rör sitter den i så fall på , varma eller kalla ?
Kan du beskriva eller länka till en bild?
Hur "gasar man på cirkpumpen"? Jag har bara displayen på Nibes agregat som
jag har rattat lite på. Är det där man "gasar"?
Snyggt useless har inte sett varianten förut
Kolla in med hjälp från hans länk , hur dom kan se ut , kan vara vad som helst av typerna
en del har som en hatt på översidan , den går att skruva på , då öppnar man för luftning ,
när man klar så ska man stänga , nästan alla avluftare har en förmåga att börja lc´äcka
På pumpens kopplingsplint sitter det ett vred med 1 - 2 - 3 , kanske står på 2 nu vrid till 3
och pumpen kommer att gå upp i fart
Kolla in med hjälp från hans länk , hur dom kan se ut , kan vara vad som helst av typerna
en del har som en hatt på översidan , den går att skruva på , då öppnar man för luftning ,
när man klar så ska man stänga , nästan alla avluftare har en förmåga att börja lc´äcka
På pumpens kopplingsplint sitter det ett vred med 1 - 2 - 3 , kanske står på 2 nu vrid till 3
och pumpen kommer att gå upp i fart
Tack. Då tror jag inte vi har en avluftningsventil, nej.L Liteavvarje skrev:Snyggt useless har inte sett varianten förut
Kolla in med hjälp från hans länk , hur dom kan se ut , kan vara vad som helst av typerna
en del har som en hatt på översidan , den går att skruva på , då öppnar man för luftning ,
när man klar så ska man stänga , nästan alla avluftare har en förmåga att börja lc´äcka
På pumpens kopplingsplint sitter det ett vred med 1 - 2 - 3 , kanske står på 2 nu vrid till 3
och pumpen kommer att gå upp i fart
Borde vi ha det? Är det standard?
Nej inte standard men kunde finnas
Men jag set något annat , man kommer på saker och ting ,
Det den radiatorn som är på fotot som felar , var kommer rören i taket från ,
andra rör som varma ,kalla eller ljumna , är dom rören varma eller kalla som kommer från taket
Men jag set något annat , man kommer på saker och ting ,
Det den radiatorn som är på fotot som felar , var kommer rören i taket från ,
andra rör som varma ,kalla eller ljumna , är dom rören varma eller kalla som kommer från taket
Dessa två rör är iskalla och går till ett annat element på ovanvåningen som nu också blivit kallt plötsligen.L Liteavvarje skrev:
Alla rör går från element till element.
Då är det ett tvårörssystem
En fråga till , har du ökat på pumpfarten , fungerar den så den snurrar , ökar den farten när du ändrar på stegen som är på pumpen , om du inte hör det riktigt , för du göra som doktorn
med stetoskåpet , ta en mejsel mellan örat och pumpen , det hörs rätt bra om den ändrar fart
I ändan på den sitter en plugg ca 15 mm stor med skruvspår i , om du skruvar ut den och lyser med lampa in så ser axeln och den ska snurra , kanske du kan se om den ökar farten vid ändring
Det kan komma lite vatten , inte mycket , ingen dusch , lägg en trasa under
och det händer inget farligt
En fråga till , har du ökat på pumpfarten , fungerar den så den snurrar , ökar den farten när du ändrar på stegen som är på pumpen , om du inte hör det riktigt , för du göra som doktorn
med stetoskåpet , ta en mejsel mellan örat och pumpen , det hörs rätt bra om den ändrar fart
I ändan på den sitter en plugg ca 15 mm stor med skruvspår i , om du skruvar ut den och lyser med lampa in så ser axeln och den ska snurra , kanske du kan se om den ökar farten vid ändring
Det kan komma lite vatten , inte mycket , ingen dusch , lägg en trasa under
och det händer inget farligt
Jag fick hit företaget som installerade hela systemet.
De kom fram till att tryckkärlet (tror jag de sa) var defekt och det ska bytas på måndag.
En sak som skvallrade om det var snabbt tryckfall, 1 bar per dygn ner till
0,7 bar där det stannade.
En annan sak var att 8dl vatten rann ut i kondensslangen efter tryckhöjning.
Tack alla som engagerat sig!
De kom fram till att tryckkärlet (tror jag de sa) var defekt och det ska bytas på måndag.
En sak som skvallrade om det var snabbt tryckfall, 1 bar per dygn ner till
0,7 bar där det stannade.
En annan sak var att 8dl vatten rann ut i kondensslangen efter tryckhöjning.
Tack alla som engagerat sig!
Mysteriet fortsätter:
Vi vet nu så mycket att elementet inte är problemet utan flödet.
För nästan tre år sedan fick vi splitternytt luft/vatten-system i hela huset.
Alltså vattenelement, NIBE VVM 325 och hela kalaset.
De två första åren funkade det ok men denna vintern får vi luft i systemet hela tiden.
Firman som installerade systemet bryr sig inte.
Vi försöker lösa det på egen hand så gott det går , alternativt med andra firmor.
En VVS-are var här och spolade hela systemet med vatten, varpå alla element i huset
genast blev riktigt varma. En vecka senare stänger luftvärmepumpen ner pga
"Temperaturen har blivit för hög vid elpumpen, kan bero på inget vattenflöde förbi elpatronen"
Vattentrycket hade dessutom sjunkit till under 1.0. Vi försöker hålla det kring 1.5.
Tryckkärlet byttes nyligen ut av en firma.
Värmeinställningarna är på en rimlig nivå (+2 eller 3 i temperatur och värmekurvan på 10)
Varför får vi in luft i systemet hela tiden? Vad borde vara vårt nästa steg?
Vi vet nu så mycket att elementet inte är problemet utan flödet.
För nästan tre år sedan fick vi splitternytt luft/vatten-system i hela huset.
Alltså vattenelement, NIBE VVM 325 och hela kalaset.
De två första åren funkade det ok men denna vintern får vi luft i systemet hela tiden.
Firman som installerade systemet bryr sig inte.
Vi försöker lösa det på egen hand så gott det går , alternativt med andra firmor.
En VVS-are var här och spolade hela systemet med vatten, varpå alla element i huset
genast blev riktigt varma. En vecka senare stänger luftvärmepumpen ner pga
"Temperaturen har blivit för hög vid elpumpen, kan bero på inget vattenflöde förbi elpatronen"
Vattentrycket hade dessutom sjunkit till under 1.0. Vi försöker hålla det kring 1.5.
Tryckkärlet byttes nyligen ut av en firma.
Värmeinställningarna är på en rimlig nivå (+2 eller 3 i temperatur och värmekurvan på 10)
Varför får vi in luft i systemet hela tiden? Vad borde vara vårt nästa steg?
J Jerkbait skrev:Mysteriet fortsätter:
Vi vet nu så mycket att elementet inte är problemet utan flödet.
För nästan tre år sedan fick vi splitternytt luft/vatten-system i hela huset.
Alltså vattenelement, NIBE VVM 325 och hela kalaset.
De två första åren funkade det ok men denna vintern får vi luft i systemet hela tiden.
Firman som installerade systemet bryr sig inte.
Vi försöker lösa det på egen hand så gott det går , alternativt med andra firmor.
En VVS-are var här och spolade hela systemet med vatten, varpå alla element i huset
genast blev riktigt varma. En vecka senare stänger luftvärmepumpen ner pga
"Temperaturen har blivit för hög vid elpumpen, kan bero på inget vattenflöde förbi elpatronen"
Vattentrycket hade dessutom sjunkit till under 1.0. Vi försöker hålla det kring 1.5.
Tryckkärlet byttes nyligen ut av en firma.
Värmeinställningarna är på en rimlig nivå (+2 eller 3 i temperatur och värmekurvan på 10)
Varför får vi in luft i systemet hela tiden? Vad borde vara vårt nästa steg?
Gå in i infomenyn och gå sedan vidare till serviceinfo.
Läs av temperaturerna på framledning och retur, samt värmebärarpumpens och laddpumpens hastighet.
Gör detta när värmepumpen är i värmedrift.
Edit: Läste nu vilken modell det gäller
Redigerat: