898 191 läst · 5 098 svar
898k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Jag behöver lite råd.
Min utomhussiren går att sätta tampering på. Och eftersom den är batteridriven skriker den i 3 eller 15 minuter. Dock så måste jag kunna montera ner den när jag ska riva huset men jag vill inte att den då ska larma så hur gör jag?
Dessutom är jag osäker på omkopplingen.
Kollar jag på locket till larmcentralen så ska
NO-> strobe
BHO -> Hold off
TR <- tamper return
EXT- -> Bell-
EXT+ -> Bell+
Men så här är det beskrivet i sirenens manual
Innebär det då detta:
SPC vs Siren
NO-> STB
BHO -> ?
TR <- RTN
EXT- -> ?
EXT+ -> TRIG
12V -> Hold off +
0V -> Hold off-
Nu har jag bara en kabel med 6 ledare, hur löser jag detta?
Min utomhussiren går att sätta tampering på. Och eftersom den är batteridriven skriker den i 3 eller 15 minuter. Dock så måste jag kunna montera ner den när jag ska riva huset men jag vill inte att den då ska larma så hur gör jag?
Dessutom är jag osäker på omkopplingen.
Kollar jag på locket till larmcentralen så ska
NO-> strobe
BHO -> Hold off
TR <- tamper return
EXT- -> Bell-
EXT+ -> Bell+
Men så här är det beskrivet i sirenens manual
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Innebär det då detta:
SPC vs Siren
NO-> STB
BHO -> ?
TR <- RTN
EXT- -> ?
EXT+ -> TRIG
12V -> Hold off +
0V -> Hold off-
Nu har jag bara en kabel med 6 ledare, hur löser jag detta?
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
blev intresserad av din siren, märke/modell?
Tolkar inte det lilla jag ser i manualen som att sirenen aktiveras av TAMP. Det borde man rimligtvist ställa in i centralen. TAMP kan man lägga i slinga med fault och lägga in som en zon i din central för att få SAB och FAULT-återkoppling.
Tolkar inte det lilla jag ser i manualen som att sirenen aktiveras av TAMP. Det borde man rimligtvist ställa in i centralen. TAMP kan man lägga i slinga med fault och lägga in som en zon i din central för att få SAB och FAULT-återkoppling.
Brukar man ha "Automatisk återställning" på larmprylar?
Hur kan jag få den att inte muttra om att den tappat internetkontakten?
EDIT: Kan man ansluta en helt vanlig återfjädrande tryckknapp till en ingång (för att trigga utgång med)? Vilken typ ska man ha den på isåfall?
EDIT-2: Tider för Brand förlarm & Brand upptäckt, är det tid innan det skickas till LC? Tid som man har på sig att stoppa larm till LC ifall man bara stekt lite för hårt
Hur kan jag få den att inte muttra om att den tappat internetkontakten?
EDIT: Kan man ansluta en helt vanlig återfjädrande tryckknapp till en ingång (för att trigga utgång med)? Vilken typ ska man ha den på isåfall?
EDIT-2: Tider för Brand förlarm & Brand upptäckt, är det tid innan det skickas till LC? Tid som man har på sig att stoppa larm till LC ifall man bara stekt lite för hårt
Redigerat:
Logga in som Engineer och kolla högst uppe till höger på webbsidan.S Shiraz skrev:
Där står det då: Full Engineer logged in - Alarms Disabled
tryck på den lilla knappen brevid så ändras det och det rensas på displayen.
Kan väl även gå in i panelen och ta bort så man inte tillåter installatör att logga in.
Inkoppling av PP500EM till A210
Hej!
Jag försöker koppla in en PP500EM till A210:an
Ska jag koppla +12v på A210 till +V på PP500
0V till 0V. D1 på A210 till D1 (pos 5) på PP500 och D0 på A210 till D0 (pos 4) på PP500?
Vad ska jag ansluta V01 och VA1 till? Grön och röd diod?
Hur kopplar jag sabotaget?
Till en av sektionerna på A210 via tamperbrytaren? seriemotstånd?
Hur bör alla jumpers stå?
Vilket gränssnitt använder PP500 EM?
Hej!
Jag försöker koppla in en PP500EM till A210:an
Ska jag koppla +12v på A210 till +V på PP500
0V till 0V. D1 på A210 till D1 (pos 5) på PP500 och D0 på A210 till D0 (pos 4) på PP500?
Vad ska jag ansluta V01 och VA1 till? Grön och röd diod?
Hur kopplar jag sabotaget?
Till en av sektionerna på A210 via tamperbrytaren? seriemotstånd?
Hur bör alla jumpers stå?
Vilket gränssnitt använder PP500 EM?
Kopplas in som du skrivit.M martthemart skrev:Inkoppling av PP500EM till A210
Hej!
Jag försöker koppla in en PP500EM till A210:an
Ska jag koppla +12v på A210 till +V på PP500
0V till 0V. D1 på A210 till D1 (pos 5) på PP500 och D0 på A210 till D0 (pos 4) på PP500?
Vad ska jag ansluta V01 och VA1 till? Grön och röd diod?
Hur kopplar jag sabotaget?
Till en av sektionerna på A210 via tamperbrytaren? seriemotstånd?
Hur bör alla jumpers stå?
Vilket gränssnitt använder PP500 EM?
Sabotage på egen ingång eller tex i serie med mk.