Hej.
Vi bor i en Myresjö villa från 87 och vi har problem med elementen. I vått sovrum blir elementet jätte varmt och det är inga problem men i resterande rum känns ytterst lite värme trots full fräs och vi kan inte på något sätt få det varmare. Någon som kan ha en aning om vad problemet kan vara? Kan säga att vi har ett vattenburet system. Har luftat elementen och det gör ingen skillnad.
 
Har det varit bra tidigare?

Har du golvvärme i någon del av huset?
 
Hur är det med termostaterna på radiatorerna?
De brukar börja krångla när de blir gamla, eller så fastnar den lilla tappen som du ser om du skruvar loss termostaten.
Testa med att lossa termostaten. Brukar vara den stora skruven mot radiatorn som gör att den lossnar.
Nej, det skall inte komma något vatten om du lossar enbart den.
Illustration av en radiator med termostat, ventilhus och ventilkäglans tapp.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Tappen som går in i radiatorn, reglerar hur mycket vatten som skall passera och är den fast i sitt innersta läge, är det stängt.
Dra försiktigt ut den med en plattång och rör den försiktigt fram och tillbaks, så den gymnastiseras lite. Fungerar den som den skall, så fjädrar den ut när inget trycker mot den, och radiatorn får då maximalt med vatten och skall bli varmt.
 
Vi har bara golvvärme i badrummet och det är eldriven.
Nej vi flyttade in maj 2015 och det har vart så här hela tiden. I ett rum var elementet iskallt och då skruvade vi av någon grej och ruckade på en pigg in och ut och då blev det lite varmt men långt ifrån som det ska vara.
 
Det har vi gjort på ett element. Den går inte ut av sig själv. Kan kolla de andra elementen också. Är detta något man kan byta eller är det till att byta hela elementet då?
 
Om tappen fastnat och inte rör sig är det något fel på den. Du kan byta den delen själv, utan att hela radiatorn plockas bort, men får sänka trycket och risk att det kommer lite vatten på golvet om du gör fel. Så är du osäker är det bättre att låta en rörläggare byta.
https://www.youtube.com/watch?v=jq994uty3YM
 
Bara kontrollfråga. Du har väl luftat? Och kontrollerat att du har rimligt tryck i systemet?
 
Japp lufta har vi gjort flera gånger och fyllt på vatten i systemet. Däremot är tryckmätaren trasig så vet inte exakt vilket tryck vi har.
 
Ja vi kanske ska ringa någon som får fixa det. Är det en rörläggare man ringer då alltså?
 
AgnesRami skrev:
Ja vi kanske ska ringa någon som får fixa det. Är det en rörläggare man ringer då alltså?
Ja, det är av en sådan du får bästa hjälpen.
Även byta mätaren så ni har full koll.
 
Tack då ska vi absolut kolla upp det. Vet du vad dom kan tänkas ta för något sådant?
 
Radiator med anslutna rör, översta röret varmt, indikering av dålig värmeledning nedåt.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Nu får vi se om bilden kommer med. Men problemet vekar vara att vattnet inte går ut ur systemet. För röret som går in i elementet är varmt och luftar jag så blir det varmt i översta röret men inte nedåt.

Så vad tror ni?
 
  • Gilla
MNicarson
  • Laddar…
Kan du dra ut tappen med en tång?
Då skall ventilen bli helt öppen och värma radiatorn med max flöde.
Men mycket beror på trycket i systemet och även att cirkulationspumpen fungerar.
 
Fungerar cirkulationspumpen som den ska? (man kan t.ex. lyssna och känna små vibrationer med fingrarna). Prova också att stänga av radiatorn i sovrummet så det blir kallt och känn om det blir någon bättre värme i de andra radiatorerna?
 
hsd
Det är bara att smörja tappen lite wd40 eller liknande, vrid och tryck lite , att dra i tappen kan förstöra den, även knacka på ventilen kan få den att släppa
Lyssna på pumpen med en stor mejsel tyck spetsen mot pumpen och skaftet mot örat
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.