Hej,
Flytta gärna denna tråd om den inte hör hemma här. Blev lite osäker på trådval....
Jag planerar att dra in centraldammsugare i vårat hus som är 2 plan i souteräng.
Är ganska ny på detta och förstått att man ska ha ett utgångshål på fasaden för frånluften.
Mitt problem är att jag vill ha centralenheten under trappen som är i mitten av huset.
Vill inte dra plaströr genom halva huset och ut genom fasaden.
Frågan är då om man kan/får borra sig ner i krypgrunden. Det skulle ju vara ypperligt.
Såklart att man isolerar o följer tillverkarens tips o regler.
Min fundering är egentligen om man påverkar krypgrunden på nåt vis
Det är nästan full ståhöjd och många ventiler.
Alla radhuslängor är om 3 i varje. Så gott om luft o ventilation finns.
Flytta gärna denna tråd om den inte hör hemma här. Blev lite osäker på trådval....
Jag planerar att dra in centraldammsugare i vårat hus som är 2 plan i souteräng.
Är ganska ny på detta och förstått att man ska ha ett utgångshål på fasaden för frånluften.
Mitt problem är att jag vill ha centralenheten under trappen som är i mitten av huset.
Vill inte dra plaströr genom halva huset och ut genom fasaden.
Frågan är då om man kan/får borra sig ner i krypgrunden. Det skulle ju vara ypperligt.
Såklart att man isolerar o följer tillverkarens tips o regler.
Min fundering är egentligen om man påverkar krypgrunden på nåt vis
Det är nästan full ståhöjd och många ventiler.
Alla radhuslängor är om 3 i varje. Så gott om luft o ventilation finns.
Ja, om det är så stor plats i krypgrund som du beskriver så kan du ju lika bra dra röret ända ut till väggen nere i krypgrund så kommer den varma luften ut där den skall.
Det är inte självklart att luften är helt damfri från dammsugaren och om röret slutar i krypgrund så kan det så småningom bli damm och skit där som möjligen drar till sig fukt + att den varma luften från bostaden kan orsaka kondens i krypgrund.
Nä, ut med röret i ytterväggen och isolera röret hela vägen i krypgrund.
Det är inte självklart att luften är helt damfri från dammsugaren och om röret slutar i krypgrund så kan det så småningom bli damm och skit där som möjligen drar till sig fukt + att den varma luften från bostaden kan orsaka kondens i krypgrund.
Nä, ut med röret i ytterväggen och isolera röret hela vägen i krypgrund.
roland53 skrev:Ja, om det är så stor plats i krypgrund som du beskriver så kan du ju lika bra dra röret ända ut till väggen nere i krypgrund så kommer den varma luften ut där den skall.
Det är inte självklart att luften är helt damfri från dammsugaren och om röret slutar i krypgrund så kan det så småningom bli damm och skit där som möjligen drar till sig fukt + att den varma luften från bostaden kan orsaka kondens i krypgrund.
Nä, ut med röret i ytterväggen och isolera röret hela vägen i krypgrund.
Låter väldigt klokt.
Kanske man kan använda sig av befintliga ventiler ist för att ta upp ett nytt hål.
För jag antar att rörets diameter är ganska stor?
Hur mkt bör man isolera röret ?
AndersPS skrev:
Mkt smart att ha slangen i röret.
Men ack så fula "lådor"
Passar ju bra i England eller USA där dom har stora strömbrytare.
Beam o de andra är lite mer slimmade vad jag sett.
Man måste väl använda det röret som är anpassat för hålet på dammsugaren ?
Om det är 50mm på röret kan man ju såklart använda sig av en övergång.
Men maskinen är väl bara anpassad för en viss dimension ?
Hade man haft 110mm på dammsugaren hade d kanske varit större effekt på motorn ?
Känns som att ett smalare rör borde skjuta luft längre än ett större ?
Om det är 50mm på röret kan man ju såklart använda sig av en övergång.
Men maskinen är väl bara anpassad för en viss dimension ?
Hade man haft 110mm på dammsugaren hade d kanske varit större effekt på motorn ?
Känns som att ett smalare rör borde skjuta luft längre än ett större ?
Borde rimligtvis påverka dammsugarens möjlighet att blåsa ut dammet om röret är för stort. Med större diameter minskar ju hastigheten på luften.Pen skrev: