Kan jag köra Cat6-kabel till lågspänningssidan på LED-lampor?
Sida 1 av 3
Medlem
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Jag har 6 stycken konstantströms-downlights monterade utomhus i ett undertak. Ihopkopplade snyggt med RKUB 1,5 mm².
Effekten är 5 W x 6 styck = 30 Watt. Likström 10 Volt.
Jag har vid nybygget gjort ett (1!) misstag och inte dragit kabel från centralen inomhus där jag tänker ha drivaren.
Att få ut en kabel nu är jobbigt på flera sätt, bl.a. kommer jag då att punktera plasten i väggen.
Men, jag har dragit ut två stycken Cat6-kablar som var tänkta att användas för datauttag. Jag vet att ledningsarean är väldigt lite på en sådan, men skulle jag kunna använda dessa för lågspänningen ut till led-lamporna?
Cat6-kablarna går i flexslang i vägg ca 10-15 meter. Sen tillkommer 6-8 meter RKUB utomhus mellan de sex lamporna.
Jag vill sova gott vad gäller brandsäkerhet/värme, däremot kan ett visst spänningsfall accepteras då lamporna ändå skall dimmras ner nästan jämt.
Effekten är 5 W x 6 styck = 30 Watt. Likström 10 Volt.
Jag har vid nybygget gjort ett (1!) misstag och inte dragit kabel från centralen inomhus där jag tänker ha drivaren.
Att få ut en kabel nu är jobbigt på flera sätt, bl.a. kommer jag då att punktera plasten i väggen.
Men, jag har dragit ut två stycken Cat6-kablar som var tänkta att användas för datauttag. Jag vet att ledningsarean är väldigt lite på en sådan, men skulle jag kunna använda dessa för lågspänningen ut till led-lamporna?
Cat6-kablarna går i flexslang i vägg ca 10-15 meter. Sen tillkommer 6-8 meter RKUB utomhus mellan de sex lamporna.
Jag vill sova gott vad gäller brandsäkerhet/värme, däremot kan ett visst spänningsfall accepteras då lamporna ändå skall dimmras ner nästan jämt.
Medlem
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Just det, det är 500 mA-lampor vi pratar om.
Jag hittade dimensionen 23 awg, vilket översattes till 0,26mm2 (0,57 mm dia). Vet inte om det finns olika sorter.
Edit: Finns tydligen både 23 och 24 awg. Den sistnämnda håller 0.2 mm2. Då blir spänningsfallet 0,6V eller så.
Edit: Finns tydligen både 23 och 24 awg. Den sistnämnda håller 0.2 mm2. Då blir spänningsfallet 0,6V eller så.
Redigerat:
Medlem
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Skall prova att dra ut och ersätta kablarna, men jag är tveksam på grund av att flexrören är dragna skarpt på vissa ställen.
Jag har ju totalt 16 tåtar att använda. Om jag använder 4 trådar för plus respektive minus så borde arean bli ungefär drygt 0,1 * 4 = cirka 0,5 mm². Visst ser det lite illa ut men om detta är det värsta på hela huset och dessutom enbart för att jag måste så känns det ok.
Jag har ju totalt 16 tåtar att använda. Om jag använder 4 trådar för plus respektive minus så borde arean bli ungefär drygt 0,1 * 4 = cirka 0,5 mm². Visst ser det lite illa ut men om detta är det värsta på hela huset och dessutom enbart för att jag måste så känns det ok.
Medlem
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Jag tror inte exakt area på kablarna är så avgörande. Vad behöver man enligt formeln (som jag inte kan) för att driva 500 mA, 10 V och 5 W per lampa? Med 6 lampor, blir det inte 500 mA och 60 volt då? LED-lamporna är ju seriekopplade och det är konstantström.
Alltså, 0,5 A och 60 volt. Vilken area krävs då?
Alltså, 0,5 A och 60 volt. Vilken area krävs då?