Har precis fyllt på med r410a gas i min luft/luft värmepump och nu funkar den ej mer!
Använde mig av ett gör det själv kit från Fylldinac.nu och följde deras anvisningar till punkt o pricka.
Och nu står den o tuggar men innedelen står på def helatiden.
Kan det vara så att det har kommit in luft och nu så måste hon vacumsugas?
Använde mig av ett gör det själv kit från Fylldinac.nu och följde deras anvisningar till punkt o pricka.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Och nu står den o tuggar men innedelen står på def helatiden.
Kan det vara så att det har kommit in luft och nu så måste hon vacumsugas?
Hur mycket fyllde du i?
Vad visar manometern i kyldrift.
Vad var orsaken till fyllningen?
Risken är ju att det har blivit för mycket, med vätskeslag i kompressor förstörda ventiler krökt axel mm. Som resultat!
Fast det gör väl inget på den pumpen?
Vad visar manometern i kyldrift.
Vad var orsaken till fyllningen?
Risken är ju att det har blivit för mycket, med vätskeslag i kompressor förstörda ventiler krökt axel mm. Som resultat!
Fast det gör väl inget på den pumpen?
Vad visade manometern? alltså hur många BAR?
Vad var det för utetemperatur vid mättillfället?
Manometern kan aldrig visa för lite gas och analogt aldrig att det är fullt.
Det ENDA sättet att veta fyllnadsmängden är att mäta överhettningen och / eller väga in rätt mängd media enligt tillverkarens specifikation.
OM du har ett underfyllt system vilket kräver 100g för att bli optimalt och du häller i 900g kan du lugnt räkna med att o-förångat köldmedia når kompressorn i form av vätska. och som alla andra vätskor går dessa inta att komprimera.
I kompressorn kommer då i stort sätt allt gå sönder.
Har du kört pumpen med manometern påkopplad? får du i så fall något annan utslag?
Bered dig på kompressorbyte.
Vad var det för utetemperatur vid mättillfället?
Manometern kan aldrig visa för lite gas och analogt aldrig att det är fullt.
Det ENDA sättet att veta fyllnadsmängden är att mäta överhettningen och / eller väga in rätt mängd media enligt tillverkarens specifikation.
OM du har ett underfyllt system vilket kräver 100g för att bli optimalt och du häller i 900g kan du lugnt räkna med att o-förångat köldmedia når kompressorn i form av vätska. och som alla andra vätskor går dessa inta att komprimera.
I kompressorn kommer då i stort sätt allt gå sönder.
Har du kört pumpen med manometern påkopplad? får du i så fall något annan utslag?
Bered dig på kompressorbyte.
Jag läste på deras hemsida att det inte är R410a i flaska utan "en miljövänlig ersättning" vilket gör mig väldigt skeptisk. Sen är det som electroluxaren säger, det går inte att fylla enbart efter tryck utan man måste veta mängd.