Har lite funderingar kring jordat vs ojordat. Finns det öht någon fördel att ha ojordade kontakter? Vad brukar det kosta att jorda en normalstor villa? Jag utgår från att jordning ska göras av elektriker och inte privatpersoner.
 
Det höjer säkerheten jämfört med ojordade uttag. Nyttan blir väl iofs mindre numera eftersom väldigt många aparater är dubbelsioslerad, de har alltså kontakter som ändå inte är jordade.

Kostnaden tror jag varierar väldigt.

Jag tror att det är ganska ovanligt att man "bara" jordar ett hus. Utan oftast handlar det om att någon moderniserar elinstallationen i ett hus. Dels kanske byter ut gamla trådar (äldre än typ 1955 behöver bytas ut), dels kanske vill ha lite fler uttag osv. Drar man ändå om trådarna i huset så drar man alltid fram jord.
 
  • Gilla
Jan Lahti
  • Laddar…
I huset jag flyttar in i har tidigare ägare såväl jordade som ojordade uttag i bottenvåningen och källaren. På vinden finns däremot endast ojordade kontakter. Antar att det bör vara ett enhetligt system på varje våning? Är det bättre att jorda hela huset när man ändå är igång eller räcker det med bottenvåning och källare?
 
Som jag förstått det så får man inte blanda jordat och ojordat i samma rum.
I övrigt är det rummet som styr, inte apparaturen du använder. Alltså behöver du nog inte jorda i sovrummet men i tvättstugan lär det vara bra.
 
  • Gilla
Jan Lahti
  • Laddar…
Det ska/bör vara jordat på/i vinden, ute, kök/matplats, tvättstuga, badrum/toa, förråd, garage.

Om en apparat har jordad stickkontakt så ska den sitta i jordat uttag för att fungera optimalt bl.a. med anledning av EMC.

Precis som Carl-Elvis skriver så ska hela rummet vara ojordat eller jordat (vägguttag, lamputtag, (el)element, fast utrustning etc). Detta är inget som folk tänker på när dom öppnar upp mellan kök och hall/vardagsrum mm.
 
Redigerat:
  • Gilla
TommySjoberg och 1 till
  • Laddar…
Begreppet vinden är lite luddigt,är det ett utrymme med bostdsrum då gäller vanliga regler d.v.s tillåtet med ojordat på installationer utförda före 1995
 
Redigerat:
Demmpa skrev:
Om en apparat har jordad stickkontakt så ska den sitta i jordat uttag för att fungera optimalt bl.a. med anledning av EMC.
1,5 meter (vanlig längd på anslutningskablar) gulgrön tråd har ingen som helst inverkan på EMC egenskaperna.
Däremot så kräver lågspänningsdirektivet att den ska finnas i vissa fall.

Protte
 
Jan Lahti skrev:
I huset jag flyttar in i har tidigare ägare såväl jordade som ojordade uttag i bottenvåningen och källaren. På vinden finns däremot endast ojordade kontakter. Antar att det bör vara ett enhetligt system på varje våning? Är det bättre att jorda hela huset när man ändå är igång eller räcker det med bottenvåning och källare?
En viktig grej att undersöka om är om dom jordade uttagen verkligen är jordanslutna eller bara uppskruvade för att ''någon'' sa att man bara fick montera jordade vägguttag.
Det absolut viktagaste är att kök , tvättstuga, källar mässiga rum m.fl bara har jordade uttag.
 
  • Gilla
Jan Lahti
  • Laddar…
Tack för alla svar. Här kommer fler frågor i samma ämne:

1) Om det finns jordfelsbrytare i huset, är det då nödvändigt att jorda samtliga kontakter?
2) Finns det någon fara i att använda jordade stickkontakter (som det brukar vara på bland annat datorer) i ojordade uttag?
 
1. Nej. Jordfelsbrytaren fungerar ändå. Notera dock att JFB inte ersätter skyddsjord. Den är ett komplement.

2. Nej. Det är endast farligt i våta utrymmen, eller i utrymmen där andra apprater är jordade.
 
Redigerat:
  • Gilla
Jan Lahti
  • Laddar…
mycke_nu skrev:
1. Nej. Det jordfelsbrytaren fungerar ändå. Notera dock att JFB inte ersätter skyddsjord. Den är ett komplement.

2. Nej. Det är endast farligt i våta utrymmen, eller i utrymmen där andra apprater är jordade.
Följdfråga på fråga två: Menar du att det är okej att använda två datorer i samma rum (där båda väggkontakterna är ojordade, men stickkontakterna är jordade).
 
Det är/var rummet som bestämde om det skulle jordas eller ej och aldrig apparaterna som skulle/ska användas. Så är det ojordade uttag i ett rum så är det helt OK att ansluta apparater med jordade stickproppar. Har du däremot jordade uttag så får/kan du bara ansluta jordade apparater eller dubbelisolerade med den "platta" Euro stickproppen.
 
  • Gilla
Jan Lahti
  • Laddar…
image.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Är det denna som avses vara Euro stickproppen?
 
Japp.
 
Jag tycker dock att detta ska ses som tumregler. Om det är ok att använda jordade apparater i ett ojordat rum skulle behöva förklaras på några A4-sidor, men kortfattat, dock fortfarande på tumregelnivå, gäller att rummet ska vara isolerat. Golv, väggar och kanske tak ska vara så isolerat från jord att du kan ta i en naken fasledare utan att känna något. Det är i praktiken så att golv, väggar och tak är en del av elinstallationen, de kan liknas vid den yttre isoleringen på en kabel. Håller dina rum fortfarande denna isolationsnivå som de en gång byggdes för att ha? Inga föremål som har kontakt med jord?

En JFB kommer därför inte att ha någon verkan i sådana torra och isolerade rum, i teorin. I praktiken är nog många rum inte så isolerade längre, och då är det bra med en JFB som skydd. Om man dock vet med sig att rummet inte är isolerat, då ska uttagen jordas!, plus givetvis JFB.

Skillnaden mellan jordat och ojordat när rummet inte är isolerat är följande: Det vanligaste felet, när det blir ett fel, är kortslutning mellan fas och höljet på en jordad apparat. Sitter apparaten i ett jordat uttag kommer både säkring och JFB att lösa direkt. Sitter apparaten i ett ojordat uttag så händer ingenting - den kommer att fungera utmärkt. Först när någon tar i höljet och samtidigt tar i något som har kontakt med jord kommer JFBn att lösa, kanske. Detta gör rejält ont säger de som provat, så många tror att JFBn inte fungerade. En JFB löser för 15 mA och uppåt, och vid denna ström får man kramp. Strömmen är sannolikt dödlig, och man räddas av att JFBn löser tillräckligt snabbt. Så jordade uttag är bättre än ojordade, om man är tveksam till om rummet är isolerat.

Dessa regler gäller per rum i bostäder, men det har egentligen inte med rummet att göra utan om det område som "täcks" av ett uttag. I de fall man slår ut väggar och får en öppen planlösning brukar man nämna avståndet > 2.5 meter mellan ett jordat och ett ojordat uttag. Man ska normalt inte nå mellan två apparater som sitter i varsitt uttag.

Till sist, allt ovan handlar om vad som händer vid ett fel, det skydd som finns då. Så det allra viktigaste du bör göra med ditt hus är att kontrollera skicket på elinstallationen och dina apparater så att det inte blir några fel!
 
  • Gilla
Jan Lahti och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.