23 864 läst · 26 svar
24k läst
26 svar
Innegivare till fjärrvärmen - 8500kr eller 100kr?
Funderade på att komplettera med en innegivare till vår danfoss ecl100m, Hade en service kille här som gjorde årlig översyn på fjärvärme och frågade och fick till svar. "Det ska du inte ha, vill man ha problem med sin värme sätter man in en inne givare, Danfos rekomenderar det inte till oss som säljer anläggningar".
Läser man sen på Danfos hemsida så är det något av det första man ser. Sätt in inne givare minska din förbrukning.
Blir man klok då eller?
Läser man sen på Danfos hemsida så är det något av det första man ser. Sätt in inne givare minska din förbrukning.
Blir man klok då eller?
Märkligt. Det är ju vanliga PID-regulatorer i värmecentralerna och saknas innegivare kör man regulatorn utan återkoppling.viggen_l skrev:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Öppen_styrning
Det är ju fortfarande i grunden reglering av framledningstemperaturen med givaren där som ärvärde. Både utegivare och innegivare ger bara olika förskjutning, kompenseringar av börvärdet, så vilken som eller båda är ju egentligen inte direkt inblandade i reglerloopen.possum77 skrev:
De flesta reglersystem jag sett är dock av typen PI-regulatorer och är därför lite känsliga och kan få självsvängningar om man har två olika temperaturgivare. Men är man beredd att få trimma in systemet så bör det gå att få det bra i alla fall.possum77 skrev:
Men det går att spara mer om man t.ex kopplar nattsänkingsautomatiken till inbrottslarmet så att huset sänker temperaturen när man daglarmar huset (dvs ingen är hemma).
Skulle överhuvudtaget inte lite på uppgifterna i en energideklaration. Det är ett spel för galleriet pga myndighetskrav och har mycket lite med verkligheten att göra.Vreta Kloss skrev:
Jag skulle nog själv noga kolla upp om det finns oberoende mätningar och forskning på påstående i energideklarationen.
Läs även denna tråd
http://www.byggahus.se/forum/varme-...r-eller-verklighetsforankrat.html#post1914109
Kan man inte se det som att framledningstemperaturen är styrsignalen?GK100 skrev:
Man kan vrida och vända på allt men i detta fallet skulle åtminstone jag se framledningstemp som ärvärde i en reglerkrets där börvärdet antingen kan vara tex fast eller i ett vanligt fall proportionellt mot utetemp. Vid komplement med innegivare kan det hela då ses som tex en kaskadreglering med framledningsregulatorn i innerloop och rumsregulatorn i ytter, ibland är rumsgivaren bara en ytterligare kompensering av utegivarens inverkan osv. I andra fall rumsgivaren ärvärde och framledningsgivaren bara begränsare, så visst finns många möjliga fall men oftast är nog grunden reglering av vattentemp med tillhörande givare basen.possum77 skrev:
Dubbelpostar inte så..
Det går framåt med mina tester med fejkad innegivare ECL 100M får lite andra funktioner på knapparna för inställningar då man har både ute och innegivare
http://www.byggahus.se/forum/fjarrvarme-gas/228358-varmeforluster-i-fjarrvarmecentral.html
Det går framåt med mina tester med fejkad innegivare ECL 100M får lite andra funktioner på knapparna för inställningar då man har både ute och innegivare
http://www.byggahus.se/forum/fjarrvarme-gas/228358-varmeforluster-i-fjarrvarmecentral.html
Ett system men ville få tag på till "vanlig" hus reglering är Thermias lösning. De kör med Danfoss living connect med ett tillägg att alla termostaters värde/behov analyseras och skickas som data till värmepumpen.
Har frågat Danfoss när de kommer med en liknande lösning för sina regulatorer.
Har frågat Danfoss när de kommer med en liknande lösning för sina regulatorer.
De flesta system bygger på en utegivare och en framledningsgivare.
Ärvärdet är temperaturer som läses av I framledningsgivaren.
Utegivaren beräknar börvärdet efter kurvlutning som ställts in på styrenheten.
En inomhusgivare I de flesta system fungerar som kompensering genom att öka eller minska det beräknade börvärdet (internt) +/- 3-5 grader.
Vilket får framledningstempen att öka eller minska något mot uträknat börvärde.
Dock är det utegivaren som I huvudsak är styrande.
OBS det finns system med enbart har innegivare också
Ärvärdet är temperaturer som läses av I framledningsgivaren.
Utegivaren beräknar börvärdet efter kurvlutning som ställts in på styrenheten.
En inomhusgivare I de flesta system fungerar som kompensering genom att öka eller minska det beräknade börvärdet (internt) +/- 3-5 grader.
Vilket får framledningstempen att öka eller minska något mot uträknat börvärde.
Dock är det utegivaren som I huvudsak är styrande.
OBS det finns system med enbart har innegivare också
Liknande trådar
-
Ändra rör till radiatorerna från fjärrvärmen i källaren, går det att göra såhär?
Värme allmänt -
svårt få till fjärrvärmen på fastigheten
Fjärrvärme & Gas -
Fjärrvärme, byta från utegivare till innegivare? Lönsamt? Hur?
Värme allmänt -
Rumsgivare/Innegivare till fjärrvärme
Värme allmänt -
Innegivare till fjärrvärmen
Värme allmänt