Jag såg idag att en led-lampa lyste lite fastän den var bryten på strömställaren på väggen. Sitter i ett ojordat lamputtag.
Så jag mätte med min gamla multimeter och den visar 230V när spänning är på och 100V när spänningen är avstängd.

Frågan är var jag ska börja felsökningen?
Lamputtagen matad via en dubbel kronbrytare (tror jag mig minnas att en sådan kallas).
Tips på felsökningsmetodik!
Jag är inte helt okunnig när det gäller el, men jag jobbar natt nu och vill effektivisera mitt arbete i morgon em innan jag ska på jobbet igen. Så lite tips från mer erfarna vore tacksamt. :)

Kan det vara så enkelt att det är lampan som är känslig? Hur fastställer jag det i så fall?
 
Vanlig åkomma för LED. Inget fel. Spänningen du mäter är högst troligast inducerad från intilliggande kabel.
sänt from my fån
 
Byt ut till en vanlig lampa och mät spänningen då.

sänt from my fån
 
Tack för tips! Misstänkte att så var fallet. Ska stoppa i en vanlig glödlampa och kolla för säkerhets skull.
 
Problemet löst, eller det var inget problem. Som det tipsade om så var det bara att lampan lyser av den inducerade spänningen.
 