Jag söker med ljus och lykta efter en lösning på hur jag ska styra olika förbrukare som matas från vår friggebod.
Friggeboden matas med en EKLK 5x1,5 förlaggd i markrör (15meter).
Från friggeboden ska matning hämtas till 2 uttag på stolpe som i sin tur matar 2 bilar med motorvärnare och kupévärmare
Friggeboden har en utomhus belysning som ska tändas och släckas med den övriga utomhusbelysningen. Sedan ska det finnas obruten 230V till innerbelysning och VK i friggeboden.
Tanken är att installera matningen som en 3-fasgrupp i centralen och styra de olika förbrukarna med kontaktorer monterade i friggeboden.
Mitt problem är nu hur jag ska få över en 3-kanalig (respektive bil och utomhusbelysning)
utan att behöva en ny kabel. Styrningen ska aktiveras av en 230V fast installation så någon fjärrkontroll a´la NEXA är uteslutet.
Friggeboden matas med en EKLK 5x1,5 förlaggd i markrör (15meter).
Från friggeboden ska matning hämtas till 2 uttag på stolpe som i sin tur matar 2 bilar med motorvärnare och kupévärmare
Friggeboden har en utomhus belysning som ska tändas och släckas med den övriga utomhusbelysningen. Sedan ska det finnas obruten 230V till innerbelysning och VK i friggeboden.
Tanken är att installera matningen som en 3-fasgrupp i centralen och styra de olika förbrukarna med kontaktorer monterade i friggeboden.
Mitt problem är nu hur jag ska få över en 3-kanalig (respektive bil och utomhusbelysning)
utan att behöva en ny kabel. Styrningen ska aktiveras av en 230V fast installation så någon fjärrkontroll a´la NEXA är uteslutet.
Ja varför krångla till det! Vi kan ju skippa motorvärmare och använda pannlampa istället för utomhusbelysning. Då kanske det inte behövs belysning inomhus heller.Emil_K skrev:
Vad är det som är tillkrånglat? Att ytterbelysningen tänds före jag kommer hem eller att bilen är uppvärmd på morgonen?
Jag skulle nog förenklat det hela genom att sätta ett separat skymningsrelä för belysningen på friggeboden. Sedan kan du använda de två övriga faserna för bilarna.
Vi har 4-5 byggnader runt gårdsplanen och flera av utelamporna har egna skymningsstyrningar. Man tror att det skall se konstigt ut när dom tänds och släcks på olika tidpunkter, men det gör det inte i praktiken.
Vi har 4-5 byggnader runt gårdsplanen och flera av utelamporna har egna skymningsstyrningar. Man tror att det skall se konstigt ut när dom tänds och släcks på olika tidpunkter, men det gör det inte i praktiken.
Nu har jag installerat centralstyrning av ett tjugotal utomhusarmaturer runt fastigheten dessutom uttagen till armaturer i ca 15 fönsterpartier fördelade över tre centraler så jag ger inte upp så lätt! Här ska inget styras separat. q(;^p
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 497 inlägg
En webswitch, kanske? Astrofunktion, motorvärmarautomatik. 5st 16A reläer att styra med. DIN-montage.
http://webswitch.se/
http://webswitch.se/
d^_^bDu gav mig en idé och på den engelska sidan finns det ett dessutom radiointerface till Nexa och andra produkter. man kan ju mara den med en WLAN extender. Jag har ju redan två sådana så en till gör ingen skillnad.
Men jag måste fundera på om det går att använda den till att styrning hela huset, inte bara friggeboden.
Men jag måste fundera på om det går att använda den till att styrning hela huset, inte bara friggeboden.
ullberg
Verktygstokig
· Stockholm
· 3 882 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 882 inlägg
Det finns poweline KNX också (överlagrad signal) men pengarna sticker iväg rätt snabbt så om man inte redan har KNX skulle overhead:en för att få till detta bli ganska stor. Känns som att man kan anställa någon som sköter den funktion man vill ha om jag tittar på högen med KNX-relaterade fakturor jag harelmont skrev: