Har byggare hemma som gör om badrummet.

Spottarna i taket monteras på vinden och transformatorn ner till 12 V har de satt intill lamporna på vinden. Tycker dock att det verkar lite osäkert att ha 230-ledningar helt öppna utan inkapsling. Visserligen kommer det isolering på det hela men ändå.

Är det ok att ha det som det ser ut på bilden?
Primärspänningen på 230V kommer från höger och 12V går ut åt vänster samt uppåt.

Elinstallation.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Är det en elfirma som gjort det?
 
1. Det borde egentligen varit värmebeständig kabel till spottarna, exempelvis PLS90. FK tål inte värmen som blir i pottorna.

2. Egentligen var det kanske en lite olämplig placering av trafosarna eftersom att det kommer hamna isolering där. Dels bir de kanske lite gömda, dels blir det värdelös kylning vilket kommer korta ner livslängden. Jag vet inte, men kanske att trafosarna kan bli så varma så att spottarna slocknar?

3. Angående lös FK så där, så hade jag gjort på ett annat sätt (inte använt FK från första början), men det är väl inte jättefarligt. Men lite skydd på dem hade ju inte varit helt fel.

//Patrik
 
Patrik_Hed skrev:
3. Angående lös FK så där, så hade jag gjort på ett annat sätt (inte använt FK från första början), men det är väl inte jättefarligt. Men lite skydd på dem hade ju inte varit helt fel.

//Patrik

FK får inte lämnas "öppen" på det sättet,ska vara dubbelisolerad i såfall.
Trä på en isolerstrumpa eller ett uppskal från EKK.
 
  • Gilla
Patrik_Hed
  • Laddar…
Det kan knappast vara en seriös elinstallatör som har gjort jobbet. Det är felaktigt och dumt utfört.
Ingen FK till spottarna
Ingen FK utan "extra" isoleringslager när det är 230 Volt.
Transformatorerna ska inte "gömmas" i isolering stor risk för överhettning samt NÄR (inte om) du måste byta ut någon trasig kan det vara svårt att hitta, dessutom "förstörs" isoleringen när du river upp den.
Jag är helt övertygad om att det inte är nån "riktig" elektriker som utfört arbetet.
 
Det ser inte ut som någon proffessionell gjort installationen men hur som helst.
Ledningarna på 230V sidan ska vara dubbelisolerade vilket de inte är. Vad jag kan se så är det Maxel-pottor och med dem får man till en "strumpa" att trä på trådarna för att skydda mot värme, då funkar ju FK.

Vet inte vad som står i bruksanvisningen för Osram mouse trafon men att lägga den i isolering är inte lämpligt med tanke på att den bara håller IP20.
Såg också att Osram kräver max omgivningstemperatur 45grader och det kan ju tänkas överstigas inbäddas i isolering en varm sommardag.
 
Vad är det för armaturer då? Förutom alla andra fel som redan nämnts så är förmodligen "pottan" för liten.
 
Totalt regelvidrig installation, ser ut som om byggarna gör elen också
 
Det enda positiva med den dragningen är att mössen dör snabbt.
Det är direkt vansinne att lämna det så på en vind (.)

/K
 
Gör om gör rätt
 
Det mesta tyder ju på att detta inte är gjort av någon elfirma, i så fall så är det både dåligt och olagligt. Se till att din byggare tar in en riktig elfirma för eljobbet. Kontrollera med elsäkerhetsverket att de verkligen har behörighet (obs det behöver inte vara så att montören som jobbar hos dig har egen behörighet, men han måste vara anställd i en firma som har en behörig arbetsledare).
 
Det låter som att folk är överens om att installationen är regelvidrig.
Han som gjort installationen är anställd av en firma med behörig installatör men inte själv behörig.
Som jag tolkar er är det helt ok att de gör så, men den behöriga installatören ska personligen se till att installationen granskas innan drifttagning. Stämmer det?

Jag ska alltså fråga byggfirman om detta är gjort. Om det inte är gjort se till att de gör det och om det är gjort, ifrågasätta om de verkligen följer reglerna med denna installation.

Räcker det sedan (när de rättat till denna fadäs) att jag får dokumenterat att elinstallationen är gjord enligt gällande standarder och kontrollerad av behörig elektriker?
 
andcar skrev:
Det låter som att folk är överens om att installationen är regelvidrig.
Han som gjort installationen är anställd av en firma med behörig installatör men inte själv behörig.
Som jag tolkar er är det helt ok att de gör så, men den behöriga installatören ska personligen se till att installationen granskas innan drifttagning. Stämmer det?

Jag ska alltså fråga byggfirman om detta är gjort. Om det inte är gjort se till att de gör det och om det är gjort, ifrågasätta om de verkligen följer reglerna med denna installation.

Räcker det sedan (när de rättat till denna fadäs) att jag får dokumenterat att elinstallationen är gjord enligt gällande standarder och kontrollerad av behörig elektriker?
Jag först påpeka felen i installationen för den som gjort installationen och be att få det åtgärdat. Försöker han slingra sig så ta kontakt med chefen och be honom komma och besikta jobbet. Ingen seriös firma vill lämna något sånt där efter sig. Uppenbarligen har någon fått för mycket ansvar för tidigt
 
Jag skulle gissa att det är någon elektriker som vanligtvis inte brukar sätta spottar som gjort jobbet. Kanske någon som brukar åka på servicejobb på företag och butiker och jobba ovan undertak och sånt.

//Patrik
 
Det finns olika sorters behörighet, antingen har de AB eller någon begränsad behörighet. Läs mer om begränsningarna här: http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Behorighet/ Den behörige installatören är ansvarig för att montörerna som jobbar under honom har rätt kompetens för jobbet de utför, de brukar inte åka efter och kolla installationerna.

Framför dina synpunkter så som du gjorde här så att de åtgärdar felen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.