I vinter har vi haft problem med att en fas i proppskåpet löser ut. På denna fas sitter ett element som vi misstänker är boven.
Denna vinter har det uppstått stora brännmärken på väggen ovanför elementet så frågan är om elementet är defekt?
kollade med ficklampa och hittar inget skräp i elementet som är ett ADAX NEO 1000W
Vad säger experterna?
Denna vinter har det uppstått stora brännmärken på väggen ovanför elementet så frågan är om elementet är defekt?
kollade med ficklampa och hittar inget skräp i elementet som är ett ADAX NEO 1000W
Vad säger experterna?
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Har du provat att ha elementet avstängt? Håller säkringarna då?
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Skulle också gissa på att det ligger lite mycket på den fasen. Detta kan du enkelt kolla om du har ett fullständigt och korrekt gruppschema
Vi hade en elektriker hemma förra vintern som kopplade om det så att det skulle bli jämn belastning på alla faser. Har för mig att det inte var några mer problem den vintern.
Men det ska väl inte bli brännmärken på väggen av elementet? Dessa brännmärken har uppkommit i vinter.
Men det ska väl inte bli brännmärken på väggen av elementet? Dessa brännmärken har uppkommit i vinter.
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Det är en inte så ovanlig syn faktiskt
Ja, men det är ju ADAX.. Var en säljare från ADAX som bjöd på frukost och visade de nya radiatorerna på Solar för någon vecka sen. Riktigt snygga faktiskt! Och knapparna på sidan osv.
//Patrik
//Patrik
Vi har JFB.
Vi tror att TV:n som sitter på samma fas alltid har varit igång när fasen går. Är en 5-6 år gammal tjock-TV.
Kanske är den som spökar när jag tänker efter. Sist gick fasen mitt i natten vilket den aldrig gjort innan. Det enda extra som var på, förutom det som alltid är på, var just TV:n.
Kanske skulle dra en förlängningssladd till TV:n från ett annat eluttag som sitter på en annan fas för att testa.
Vi tror att TV:n som sitter på samma fas alltid har varit igång när fasen går. Är en 5-6 år gammal tjock-TV.
Kanske är den som spökar när jag tänker efter. Sist gick fasen mitt i natten vilket den aldrig gjort innan. Det enda extra som var på, förutom det som alltid är på, var just TV:n.
Kanske skulle dra en förlängningssladd till TV:n från ett annat eluttag som sitter på en annan fas för att testa.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Tror inte det. Ni har nog helt enkelt en allmän överlast.
Hur stor är huvudsäkringen som löser? 16 A?
Ta sedan och summera effekten på alla elradiatorer, VVB och andra stora förbrukare. Huvudsäkringarna är antagligen inte dimensionerade för att alla dessa skulle slå till samtidigt. Men det borde elektrikern ha uppmärksammat.
Hur stor är huvudsäkringen som löser? 16 A?
Ta sedan och summera effekten på alla elradiatorer, VVB och andra stora förbrukare. Huvudsäkringarna är antagligen inte dimensionerade för att alla dessa skulle slå till samtidigt. Men det borde elektrikern ha uppmärksammat.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 855 inlägg
Det är INTE brännmärken på väggen, det blir sådär ovanför element pga luftcirkulationen drar runt en massa luftföroreningar, Händer ovanför vattenburen värme också. Det är bara ren skit på väggen.
Protte
Protte
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
För att bränna en 16 A säkring så måste ni upp i närmare 7 kW på den fasen. Är det möjligt?