Nyinstalation av Vedpanna + Acktank
Visst har cirkulationen avstannat -det borde höras på pumpen?Måste ju betyda att cirkulationen helt upphört, sänkte manuellt ner effekten på pannan medans jag fixtrade med ventilerna. EN sak jag inte förstår dock, när jag stänger by-passen för att endast ta vatten från tankbotten så pumpar den ju på bra ända tills termostaten har stängt, enligt mig så borde det ju betyda att vattnet cirkulerar iallafall?? Eftersom det kokar i pannan så suger ju visserligen by-passen med sig kopiösa mängder luft..
fortfarande tror jag att back-ventilen ställer till det -fungerar som ånglås !
Min rörmock envisades med en back-ventil i laddkretsen som ställde till med dylika problem
efter att den togs bort minskade problemet för att helt försvinna när bypassen stryptes med en
3/4 radiatorstrypning med den kan flödet ställas
Tanken är att öka flödet genom pannan på så sätt kyla mera -mindre mängd värmt-vatten
blandas med en större mängd kallare vatten från tank
?kan det vara så enkelt =ja i alla fall fungerar det i mitt fall i instruktionen för TV ventilen
står det att bypassen kan/bör justeras för att få bästa möjliga funktion
?när startar pumpen -går den hela tiden
Pumpen startar vid 65 grader, och stannar bara om tempen är under 65 grader eller när pannan brunnit ut, går iofs till och från några timmar eftersom det tar ett tag innan pannan svalnar..
Backventilen är med i alla frölings layouter till pannan, tycker väl att det borde funka.. Men man vet ju aldrig..
Backventilen är med i alla frölings layouter till pannan, tycker väl att det borde funka.. Men man vet ju aldrig..
OM ! ventilerna är åtkomliga dvs.kan du enkelt ta ur backslaget ur dem så behöver inga rör
ändras eller göras om
I varje fall värt att prova
ventilen efter laddpumpen bör inte ställa till problem men behövs inte
TV ventilen fungerar som backslag när den är under termostatens värde
ändras eller göras om
I varje fall värt att prova
ventilen efter laddpumpen bör inte ställa till problem men behövs inte
TV ventilen fungerar som backslag när den är under termostatens värde
Det är bara för att kompensera bristerna i laddomaten, om man räknar på vilket flöde en vanlig pump ger med tex 22-rör så inser man att laddpaketet borde ersättas med en elektroniskt styrd shunt.knekten skrev:
Lite svårt att vara säker när jag inte sett exakt hur det ser ut.ichgary skrev:
Men om övre rör mynnar i en luftficka så kommer cirkulationen att avstanna. Har du kopplat laddkretsen rätt i övrigt har jag svårt att se någon annan orsak än luft. Att det funkar ibland tyder ju också på luft.
Expansion borde anslutas till tanken högre än anslutningen till övre rör i laddkretsen och T-kopplingen på övre rör borde tas bort.
Sitter det plattjärn svetsade i tanktaket?
Tar man bara bort ventilen i en trevägs backventil funkar det inte alls. Vet inte hur TS backventiler sitter men alla laddpaket idag har backventil och de har aldrig varit några problem med dessa vad jag vet.pr95 skrev:
"överreklamerad" med lite problem? fodrar översyn/service regelbundetMatss skrev:
styrd shunt har nackdelen med elektronik -dyrare när det blir fel
men överlägen när det gäller att "Laddamax"
Hmm... Det övre röret sitter så högt upp i tankens sida det går, är nog inte ens 1cm kvar till toppen på tanken, kanske därför det är så känsligt?.. För att expansionen ska hamna högre måste jag ansluta den uppepå tanken, då får jag iofs avluftning också..
Ang plattjärn, så är det bara en teori eftersom det inte verkar fungera som det är nu =/
Ang plattjärn, så är det bara en teori eftersom det inte verkar fungera som det är nu =/
Tre vägs håller jag med omMatss skrev:
laddpaket med backventil har väl den benägenheten att den kan fastnat öppen inget som de flesta märker av så länge tanken kyls mera/snabbare i botten