Får inte bukt med luften i elementen!
Sida 1 av 3
Hej!
Vi har vattenradiatorer i vårt hus. En elpanna från 84 som ska fylla dessa åbäkes funktion.. Förra året hade vi en VVS:are här för att plocka bort ett element, samt byta alla termostater på resterande element.
Sedan dess får vi inte ordning på ett par av elementen. Det rinner i dem (luft).
Och jag har då vridit upp elementet på max och luftat. IBLAND har jag tur att det kommer mycket luft och tillslut varmt vatten.
Gått runt och gjort så i alla rinnande element. Men det håller bara i någon dag och ibland bara några timmar!!!
Sist gick det inte att lufta, det hände inget. Bara halva elementet som blev varmt och ingen luft som ville ut. Då gick sambon ner och fyllde på systemet i pannan och det tryckte till lite i elementet, men inte hela vägen.
Och så är det..... funkar ett tag, om man har tur. Det är 3 element som tjaffsar.
Vad göra?
Vi har vattenradiatorer i vårt hus. En elpanna från 84 som ska fylla dessa åbäkes funktion.. Förra året hade vi en VVS:are här för att plocka bort ett element, samt byta alla termostater på resterande element.
Sedan dess får vi inte ordning på ett par av elementen. Det rinner i dem (luft).
Och jag har då vridit upp elementet på max och luftat. IBLAND har jag tur att det kommer mycket luft och tillslut varmt vatten.
Gått runt och gjort så i alla rinnande element. Men det håller bara i någon dag och ibland bara några timmar!!!
Sist gick det inte att lufta, det hände inget. Bara halva elementet som blev varmt och ingen luft som ville ut. Då gick sambon ner och fyllde på systemet i pannan och det tryckte till lite i elementet, men inte hela vägen.
Och så är det..... funkar ett tag, om man har tur. Det är 3 element som tjaffsar.
Vad göra?
Jag är ingen expert men ska försöka att hjälpa. Jag skulle kolla så jag har 1 bars tryck i värmesystemet. Därefter skulle jag välja att sätta cirkulationspumpen på högsta och både lufta elementen igen och lossa mittenskruven på cirlkulationspumpen mycket försiktigt och lufta där med. Sen skulle jag varva hastigheten på pumpen och lufta igen.
Spontant låter det som du har tjyvläckage någonstans, kanske läckande autimatisk avluftare, de har strulat hos oss och upptäcktes av att vi satt trycket på 1 bar och dagen efter hade det sjunkit till en halv bar:s tryck.
Spontant låter det som du har tjyvläckage någonstans, kanske läckande autimatisk avluftare, de har strulat hos oss och upptäcktes av att vi satt trycket på 1 bar och dagen efter hade det sjunkit till en halv bar:s tryck.
Vet ni vad, jag slänger upp bilder på mätarna från pannan (bilderna är från i somras) på bloggen och länkar här. Vi har ingen? manometer..
http://ciialillan.blogg.se/?tmp=15232430
http://ciialillan.blogg.se/?tmp=15232430
Har du expansionskärlet på vinden skall du ha ett rör som kommer ner till pannrummet där vattnet rinner ut när expansionskärlet är fullt. Vad jag kan se så har ni för lite vatten i systemet. På pannan har du en mätare till höger på fronten med två skalor. Den undre visar hur mycket vatten du har i systemet. Prova att fylla så visaren kommer upp mot det röda fältet. Då bör även vatten komma genom röret ner till pannrummet förhoppningsvis i närheten av en golvbrunn.ciia skrev: